共赏
供配电系统电源: a、超高层建筑应进行整体供配电系统设计,至少需要两路独立市电电源,还需要另设应急电源或备用电源。 b、超高层建筑的正常电源数量不应少于两个,各路电源应为不同路由的线路,宜采用专线由上级变电站或开关站放射式供电。电源电压等级可以为10kV、20kV、35kV或110kV。 当一路电源断电时,剩余电
供配电系统电源:a、超高层建筑应进行整体供配电系统设计,至少需要两路独立市电电源,还需要另设应急电源或备用电源。b、超高层建筑的正常电源数量不应少于两个,各路电源应为不同路由的线路,宜采用专线由上级变电站或开关站放射式供电。电源电压等级可以为10kV、20kV、35kV或110kV。当一路电源断电时,剩余电源应能保证二级及以上负荷的供电。
1.高层建筑对供配电系统的要求 保证供电电源的高度可靠性: 高层建筑造价高,人员集中,供电的可靠性将直接关系到企业的运作和人员设备的安全。高层建筑发生火灾时,主要是利用建筑物 自身的消防设施进行灭火和疏散人员、物资。而建筑物的消防设旖一般来说都离不开电。因此,如果没有可靠的电源,就不能及时地报警、灭火,不能有效地疏散人员、物资和控制火势的蔓延,势必造成严重的损失。因此,合理的确定电力负荷等级,保障高层建筑消防用电设备的供电可靠性是非常重要的。 如今国内一些高层建筑许多都采用两路独立电源 配电系统的结构方式, 可以采用放射式、树干式或混合式。楼层供电, 互为备用, 10 kV 电压进线, 设备用柴油发电机, 如下图1所示。当取得两路独立电源有困难时, 则允许采用一路专用线供电再用柴油发电机, 如下图2 所示。有条件也可由近处取得一路低压电源备用。
随着我国经济社会的快速发展,大量民用高层建筑不断建成并投入使用。在这些民用高层建筑中,由于机电设备种类较多,用电负荷较大,对供电的安全性以及可靠性等方面的提出了更高的要求。供配电系统设计作为民用建筑电气设计的重要组成部分,设计质量的优劣在很大程度上会对民用高层建筑电气系统的运行产生直接的影响。正是在这个意义上,我们必须高度重视民用高层建筑供配电系统的设计,确保其能安全稳定运行,保护好人民的生命财产安全。 一、我国民用高层建筑供配电系统的主要内容 与工业建筑或其它建筑类型相比,民用高层建筑有着自身的显著特点。首先,使用人员较为密集。民用高层建筑由于建筑体较高,建筑及使用面积大,因此,可以容纳较多人员。其次,民用高层建筑功能多样化。 在现代社会中,很多民用高层建筑具有非常多的功能,往往集办公、娱乐以及商业等于一身,体现出多元化倾向。再次,民用高层建筑的配套电气设
高压供配电系统: 1、超高层建筑的高压供配电系统宜采用主配变电所——分配变电所结构,主配变电所应采用单母线分段的主接线形式采用放射式引至分配变电所。 2、高压系统的配电级数不宜多于两级。 3、应根据当地供电部门的规定,35kV电压等级可直降到0.4kV;也可先将35kV降压到10kV,再将10kV降到0.4kV。
含有超高层建筑的城市综合体由于其规模庞大、建筑高度高、功能复杂、人员密集,在火灾防控、灭火应急救援及人员疏散上都有很大的难度。特别是当建筑高度大于150 m甚至大于250 m时,超高层建筑的消防设备配电更是有其特殊要求,具有一定的复杂性和特殊性。因此,本文结合现行消防相关规范要求,就此类建筑的消防用电设备供配电系统设计及需注意问题进行分析与探讨。
高压供配电系统: 1、超高层建筑的高压供配电系统宜采用主配变电所——分配变电所结构,主配变电所应采用单母线分段的主接线形式采用放射式引至分配变电所。 2、高压系统的配电级数不宜多于两级。 3、应根据当地供电部门的规定,35kV电压等级可直降到0.4kV;也可先将35kV降压到10kV,再将10kV降到0.4kV。 4、如当地供电部门没有特别要求,20kV电压等级可直降到0.4kV。案例分析:天津中钢国际广场
各位大虾: 看设计院的设计图纸(2005年的),高层住宅楼的供电干线及支线设计型号为:GM-VV-3*185+E95等,想问的是:这是什么电缆型号?上网查了下,GM挺像共箱母线的符号,可是又带了VV。电话咨询了设计院的设计人员,由于时间太久了,设计院解释说那会的设计可能是“预分支电缆”,现在有了更好的“电缆分流器”,不仅订货施工方便,而且价格也便宜。想问一下:GM-VV指的是预分支电缆吗?现在高层供电干线都是怎么样的啊?那种方案更好呢?性价比高?
1 、工程概况 该项目地上32层,地下1层,建筑高度124.2m,分为S1、S2双塔,地上总建筑面积131 260.26m2,地下总建筑面积24 885.58m2。建筑地下1层为车库,地上1~4层为大型商业裙房,5层及19层为人员避难层,其余层为办公用房。
转载! 在高层建筑电气设计中,如何合理确定配电变压器的容量,是十分重要的。对于用户来说,既希望变压器的容量不要选得过大,以免增加初投资;又希望变压器的运行效率高,电能损耗小,以节约运行费用。这是一对矛盾的两个对立面。本文通过对变压器相对年有功电能损耗率随相对节能负荷率变化的函数关系从中找出主要矛盾及矛盾的主要方面,从而得出一种电能损耗既不高且又节省初投资的配电变压器容量的计算方法。 一、按变压器的效率最高时的负荷率βM来计算容量 当建筑物的计算负荷确定后,配电变压器的总装机容量为:S=Pjs/βb×cosφ2(KVA) (1)式中Pjs——建筑物的有功计算负荷KW; cosφ2——补偿后的平均功率因数,不小于0.9; βb——变压器的负荷率。 因此,变压器容量的最终确定就在于选定变压器的负荷率βb。<
请问各位高手,上海规范(哪本我忘了,不好意思)要求超高层建筑的配电间要设自动喷水灭火系统,请问这里的自喷是指喷淋,水喷雾还是气体灭火?
摘要:根据高层建筑的用电特点,阐述了变配电所低压电气主接线的两种接线方式,重点分析了自备应急电源与三级负荷用电安全联锁问题,指出了设计上应注意的问题。 关键词:低压主接线发电机电源联锁 一、二类高层民用建筑发生火灾时,如果没有可靠的电源,就不能及时报警、灭火,必将造成重大经济损失。根据《高层民用建筑设计防火规范》(2001年版)(GB50045-1995)9.1.1、9.1.2条规定:一类高层建筑应按一级负荷要求供电,二类高层建筑应按二级负荷要求供电;高层建筑内的消防设施供电,应在最末一级配电箱处设置电源自动切换装置。目前,部分新建的大型综合高层建筑除设有两路高压外,还设置了自备柴油发电机组。由于经济水平和城市供电水平的限制,不少高层建筑仅有一路10KV主电源,必须再设自备柴油发电机组作为备用电源。因此,高层建筑变配电所低压配电主接线设计是否合理直接影响到供电的可靠性、安全性和经济性。本文针对一类、二类高层建筑变配电所低压配电主接线设计作一些分析和探讨。1柴油发电机组与低压配电系统联接应符合的基本要求根据《供配电系统设计规范》(GB50052
悉尼“中央公园一号”公寓楼的垂直花园总面积超过1100平方米,使用了450种3.52万棵绿植“中央公园一号”公寓楼分别是116米和65米高的两座玻璃塔楼,基于同一个梯形底座。繁茂的绿植沿着玻璃塔从下而上攀爬,植被的芽蕾和花朵组成垂直的外立面,藤蔓和绿叶在楼层之间蔓延,它的垂直花园总面积超过了1100平方米。今年11月7日,它从位于芝加哥的高层建筑与城市人居协会(CTBUH)那里获得了“世界最佳高
求给大神在高层建筑中配电箱的设置心得 1.主要要设那些配电箱 2大概几层设置1个 3楼层的公共照明从哪个箱子引 4 消防系统箱子设置在哪 5 什么时候考虑 空调箱子单独设 设在哪 6 大概多少层重复接次第
超高层建筑是经济高速发展的产物,也是城市经济活力最显性的指标,如今中国已成为世界上超高层建筑最多的国家。超高层建筑体量巨大、功能复杂,总用电负荷惊人。作为整个变配电系统的核心,确定变配电所的位置是每个项目电气设计的重中之重。合理设置变配电所可有效减少项目初始投资并降低整个配电系统电能损耗。控制建筑综合能耗是建筑绿色设计的核心内容之一,而严格把控项目初始投资亦是目前各大开发商关注的重点。本文将以某项目为例,对比、分析不同方案的经济效益,并提出一些个人观点。项目概况某超高层办公楼,地下4层,地上48层,建筑高度233.8 m。其中B4 ~ L6与裙房商业或地下 ** 接邻。L7 ~ L48为办公区,层高4.5 m,在9层、19层、30层、40层设避难 / 设备层,层高4.5 m / 6 m。标准层建筑面积约2 208 m 2 ,塔楼地上部分总建筑面积约9.58万m 2 。 变配电所设置一般原则根据电气设计规范及技术措施规定,低压线路的供电半径应根据具体供电条件,干线一般不超过250 m。同时变配电所的位置选择应接近负荷中
高层建筑生活水泵民规19页说明"高层普通住宅"生活水泵电力"为二级负荷,而技术措施第4页"变频恒压供水生活水泵"属于一级负荷,大家都按照什么做的?按民规来可以吗?如果是一级负荷,那么就需要末级双回路配电,如果采用2台变压器分段运行时,一台变压器故障时用另一台变压器带负荷时切掉不重要负荷,但是要考虑这个水泵的容量,对吧?如果是二级负荷的话,需要末级双回路配电吗?并且选单台变压器容量需要考虑二级负荷吗?
高层建筑配电主电缆和分支电缆连接方式,住宅小区建筑电气设计与施工图集中采用T型箱和绝缘穿刺夹,在他人设计图中很多就没标出具体连接方法,只是标出主电缆和分电缆型号,挺困惑的,到底设计中怎么处理比较恰当?另外,由于本人是自学搞设计的,也就是借鉴他人图,但发现很难找到比较完整规范的图,下载的图或者别人拷贝来的图,稍微认真点看就发现不少问题,有时候在想是不是电气设计图都这样的,而实际施工人员也不大参照设计图,设计图只是审核程序一环,对实际施工指导不需要很细?