随着采暖制度的改革,分户热计量及分室控温已开始进入实施阶段,在散热器上安装温控阀已经是非常普遍的了,用温控阀实现分室温度控制,既能最大限度的节约能源,又能最大限度地满足不同用户对室内温度调节的需要,是一件利国利民的好事,但是如何选择温控阀并没有完全让用户掌握,如果不能正确地选择产品,不仅不能满足需求,而且可能会给用户带来不必要的经济损失,为此笔者根据自己的应用经验,在此发表一点自己的看法,旨在给同行以及用户一些有益的帮助。 温控阀是指在散热器供水管上安装的温度调节(实际上是流量调节)的一种装置。分为手动温控阀和自动温控阀两种,自动温控阀又称自力式温控阀或自动恒温阀,也有简称为恒温阀的。自动温控阀是由感温传感器的自力式执行机构和特制的配套温控阀体组成。 温控阀阀体的结构形式常有直通、角通阀两种最常见的两通阀。两通阀主要用于双管系统或经特殊设计的新型单管系统。近些年来,根据单、双管系统的差异,又研究生产出了专门适用于单管系统的三通式温控阀和用暗安装的适合单、双管系统的特制四通阀。这些四通阀目前多见于进口产品,如意大利杰科米尼(GIACOMI-NI)的四通阀
一般一个温控面板配一个温控阀,但现在碰到有些情况:比如一个客厅,要配2组散热器,每个散热器上都配一个温控阀,但客户要求一个控制面板控制2个温控阀。请问这样可行吗?如果不行该如何控制(要求这个房间只有一个控制面板)。[ 本帖最后由 wangkejhzj 于 2010-6-17 12:00 编辑 ]
如题,现在暖气片都设置这个阀门,用于水量调节,一般都是水平安装;我现在想问一下,这个阀是不是就是一个带刻度的截止阀?可不可以阀柄垂直向下安装?在线急等,求助了!~~~~
天正采暖水力计算时怎么添加温控阀的阻力呀 分户采暖天正水力计算温控阀的添加
地暖系统最常用的是在供水管道上装设温控阀,推荐的是电动温控阀+温控器,请问你们都让电气专业配合预留了温控器接线盒和穿线管了吗?预留电源你们都留在什么位置啊?留在分集水器什么方位多远? 近了的话有漏水引起漏电的安全隐患吗?
温控阀的应用如下:温控阀是供暖系统流量调节的最主要的调节设备,一个供暖系统如果不设置温控阀就不能称之谓热计量收费系统。本文简介了温控阀的构造和原理,通过分析温控阀的流量特性,结合散热器的流量特性,阐述在散热器热特性、温控阀流量特性和阀权度的共同作用下如何确保散热器系统调节的有效性;并介绍了温控阀的安装方案;最后阐述温控阀节能作用。 1、散热器温控阀的构造及工作原理 用户室内的温度控制是通过散热器恒温控制阀来实现的。散热器恒温控制阀是由恒温控制器、流量调节阀以及一对连接件组成,其中恒温控制器的核心部件是传感器单元,即温包。温包可以感应周围环境温度的变化而产生体积变化,带动调节阀阀芯产生位移,进而调节散热器的水量来改变散热器的散热量。恒温阀设定温度可以人为调节,恒温阀会按设定要求自动控制和调节散热器的水量,从而来达到控制室内温度的目的。
知识点:散热器恒温控制阀
目前,大部分分户控制(计量)的室内采暖系统都在装设温控阀,我认为:现在市场上的大部分温控阀不适合中国的热系统原因如下:1、流量系数过大,即使在最小开度下的流量也远超过室内的额定流量(我做过实验);2、不能人为的主动调节,大部分散热器温控阀在大开度下工作,没有人为了节能而关小阀门;3、系统水质差,很容易造有堵塞;我想起初设计手册中加入温控阀的主要目的是为了吸收房间的自由热,而把温控阀用来节能是微不足道的,真正的系统节能,应在外网系统中做文章,只有整个外网平衡了,室内系统才有节能可言!
地暖分集水器是四个环路的,分集水器上温控阀的Kv值大家一般选多大的,审图提出3-4的范围值,我认为太大了,我选的丹弗斯的温控阀Kv值是0.74,各位有何见解?
图片上VD是什么 , 出风口旁边的2又是什么
我家做的采暖系统是壁挂炉+散热片,每个散热片上要求装温控包控制阀,都是由供暖上选型安装。今日家里开始使用暖气,我把不用暖气房间的温控阀关闭(拧到防冻档),结果发现散热片一直还是很烫,根本没起到控制效果。我上网查了一下,供暖商给我安装的温控阀是嘉科米尼R401,温控头是嘉科米尼R470,安装就是就是温控头往带有塑料套圈的阀体上一推一卡就可以了。。。我仔细看了温控头和温控阀,总感觉温控头根本没法接触温控阀的阀芯,怎么控制水阀的水量呢?奇怪,特向专家请教!
各位大侠,请问下,在空调系统附属的冷冻供水管的电动蝶阀,和温控阀、排气阀这些阀门应该套用那些定额啊?定额里边都没有蝶阀、温控阀的专门子目的,应该按照什么原则去选定额子母的?很紧急,谢谢大家先
在做一个办公楼,暖气上没有设置自力式温控阀,但是最近听到一种说法,公共建筑必须安装自力式温控阀,否则竣工验收无法通过,请问是这样吗?
分户计量单管跨越式系统 ,设有三通温控阀 ,审图机构要求注明温控阀旁通管管径应为DN15,原因是什么呢?是不是等径三通更好一点,阻力小点。
各位前辈:求《散热器温控阀行业标准》,哪位能提供请发到我的邮箱:13857432060@zj139.com。谢谢!非常感谢!
IEV2系列智能电动阀门,为您提供其它电动阀门不具有且最实用的四大功能:通信功能:提供提供RS-485接口,支持Modbus协议,可方便地与具有RS-485、Modbus通信接口的PLC、DCS、计算机等上位机及传输设备对接。智能控制功能:可通过RS-485接口编程,编程后可在无人值守、无上位机的情况下自动运行。防卡死功能:流体中杂质较多时,可大幅度降低维修次数。宽范围输入电压:DC 9~35V的宽范围输入电压,可有效抵御电压波动和线路压降造成的影响。
因工作关系,再求《散热器温控阀行业标准》,希望各位前辈不吝赐教。估计,现在应该编出来了吧? 我的邮箱:zhangl1616@163.com
散热器温控阀在多种散热器系统中的正确使用 1、在我国的大多数旧有散热器供暖系统中,采用的是上下贯通垂直式单管或双管系统。 1)在垂直单管顺流系统中,由于前组散热器水量全部流经下一组散热器,且每组散热器位于不同的楼层,无法安装散热器温控阀。可考虑将此种系统改造为垂直单管跨越系统,这样可以在每组散热器前安装温控阀或调节性能较好的手动调节阀。 2)在垂直双管顺流系统中,由于存在垂直失调问题,在系统改造时,可安装带预设定功能的散热器温控阀。所谓预设定功能即温控阀阀体上具有预先设定初始阻力的装置,可通过该装置将温控阀初始阻力设定,不同楼层间设定的初始阻力不同,可在一定程度上解决垂直失调的问题。但此种方法在实际使用上需做好以下工作;设计师要做好较详细的水力计算;安装时,施工方要仔细比对供货厂家提供的水阻力流线图,将温控阀调到准确的预设定位置;在供水运行后,可再根据具体情况进行个别调整。由于双管系统采用高阻力温控阀(后文将做详细介绍),同时预设定调节又进一步减小了阀门开度,所
当前供暖主要分为单管供暖系统和双管供暖系统,为了适应按户调节和计量收费的需求,单管系统需要进行改造,安装跨越管。其中温控阀(即恒温阀)的安装有两种方案,一种是加设三通温控阀把单管系统改造成单管跨越式系统,另一种是在散热器支路使用两通温控阀,而跨越式支路不安装阀门。究竟哪种方案好呢?我的个人看法,希望大家点评!