给水排水工程识图与施工
给水排水工程识图与施工.rar
给水排水工程识图与施工.pdf
建筑给排水工程验收规范供大家参考。
_给水排水工程识图与施工.pdf
主编 李金星今天找到的书,不知谁能用上
现行部分给水排水工程专业国家规范、标准等,后面陆续补充上传[ 本帖最后由 jolyn_zzl 于 2010-5-28 11:05 编辑 ]
铁路给水排水工程施工质量验收标准TB10422-2003
沟槽开挖与回填里面3.1.11里面有一句话说 排水管接口处应留缝 ,这个是什么意思啊,为什么,没理解是怎么个情况,请教一下大家,谢谢了,给解释下是什么意思
众所周知:顶管施工广泛的应用于应用于雨水和污水管道的非开挖敷设,顶管法是使用得最早的一种非开挖施工方法.它起源于美国。顶管施工方法在市政管道中的应用最为广泛。顶管法施工的优点,除了控制精度高之外,采用顶管法施工还具有以下几个优点:(1)可以在很深的地下铺设管道。(2)对交通的干扰小,无需隔断交通。(3)可以穿越障碍物。(4)施工噪音和振动都很小。(5)对施工区域周围的影响很小。(6)能够安全地穿越公路、铁路。(7)在城区内施工如果地下水不十分丰富,以及管道埋深较浅的情况下经济性更好。谈顶管施工的纠偏控制大口径混凝土管曲线顶管施工技术顶管工程的设计与施工南通某水厂顶管工程施工组织设计某工程顶管施工方案顶管施工工法简介 顶管工程施工组织设计市政管道技术非开挖施工之顶管以上都有下载的资料,大家可以去看一下:http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?rec=12&
现将与注册给排水考试相关的规范知识汇总如下,大家共同学习
市政项目里,除了道路、桥梁和隧道给水排水工程也是有不少的这类工程设计时电气专业,需要熟悉了解哪些规范?各位做过项目的大虾,能否在图纸设计说明找一找粘贴个上来,让小弟我学习下
文件格式:PDF文件大小:740 kB
浅谈市政给水排水工程施工管理?
给水排水构筑物施工及验收规范
这些有颜色区分的水管,都是消防,生活用水,和污水吗?
5 室内排水系统安装5.1 一般规定5.1.1 本章适用于室内排水管道、雨水管道安装工程的质量检验与验收。5.1.2 生活污水管道应使用塑料管、铸铁管或混凝土管(由成组洗脸盆或饮用喷水器到共用水封之间的排水管和连接卫生器具的排水短管,可使用钢管)。 雨水管道宜使用塑料管、铸铁管、镀锌和非镀锌钢管或混凝土管等。 悬吊式雨水管道应选用钢管、铸铁管或塑料管。易受振动的雨水管道(如锻造车间等)应使用钢管。5.2 排水管道及配件安装主控项目5.2.1 隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽前必须做灌水试验,其灌水高度应不低于底层卫生器具的上边缘或底层地面高度。 检验方法:满水15min水面下降后,再灌满观察5min,液面不降,管道及接口无渗漏为合格。5.2.2 生活污水铸铁管道的坡度必须符合设计或本规范表5.2.2的规定。表5.2.2 生活污水铸铁管道的坡度项次 管径(mm) 标准坡度(‰) 最小坡度(‰)1 50 35 252 75 25 153 100 2
6 室内热水供应系统安装6.1 一般规定6.1.1 本章适用于工作压力不大于1.0MPa,热水温度不超过75℃的室内热水供应管道安装工程的质量检验与验收。6.1.2 热水供应系统的管道应采用塑料管、复合管、镀锌钢管和铜管。6.1.3 热水供应系统管道及配件安装应按本规范第4.2节的相关规定执行。6.2 管道及配件安装主控项目6.2.1 热水供应系统安装完毕,管道保温之前应进行水压试验。试验压力应符合设计要求。当设计未注明时,热水供应系统水压试验压力应为系统顶点的工作压力加0.1MPa,同时在系统顶点的试验压力不小于0.3MPa。 检验方法:钢管或复合管道系统试验压力下l0min内压力降不大于0.02MPa,然后降至工作压力检查,压力应不降,且不渗不漏;塑料管道系统在试验压力下稳压1h,压力降不得超过0.05MPa,然后在工作压力1.15倍状态下稳压2h,压力降不得超过0.03MPa,连接处不得渗漏。6.2.2 热水供应管道应尽量利用自然弯补偿热伸缩,直线段过长则应设置
8 室内采暖系统安装8.1 一般规定8.1.1 本章适用于饱和蒸汽压力不大于0.7MPa,热水温度不超过130℃的室内采暖系统安装工程的质量检验与验收。8.1.2 焊接钢管的连接,管径小于或等于32mm,应采用螺纹连接;管径大于32mm,采用焊接。镀锌钢管的连接见本规范第4.1.3条。8.2 管道及配件安装主控项目8.2.1 管道安装坡度,当设计未注明时,应符合下列规定: l 气、水同向流动的热水采暖管道和汽、水同向流动的蒸汽管道及凝结水管道,坡度应为3‰,不得小于2‰; 2 气、水逆向流动的热水采暖管道和汽、水逆向流动的蒸汽管道,坡度不应小于5‰; 3 散热器支管的坡度应为1%,坡向应利于排气和泄水。检验方法:观察,水平尺、拉线、尺量检查。8.2.2 补偿器的型号、安装位置及预拉伸和固定支架的构造及安装位置应符合设计要求。 检验方法:对照图纸,现场观察,并查验预拉伸记录。8.2.3 平衡阀及调节阀型号、规格、公称压力及安装位置应符合设计要求。安装完后应根据系统平衡要
给水排水工程管道施工及验收规范
给水排水工程管道施工及验收规范专题,为您提供给水排水工程管道施工及验收规范相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与给水排水工程管道施工及验收规范 相关的专业交流讨论,更多给水排水工程管道施工及验收规范相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
分享用户量
下载热度
相关热门专题