我记得曾经看过这方面的资料,好像是说,沉淀效率只与污泥悬浮层有关,而与停留时间即依据此算出的中心管的长度无关。我现在又找不到这方面的资料,各位高手能否提供一点建议。
问一个比较弱智的问题我们的斜板沉淀池是在预处理过程中的,水力停留时间大概在2小时左右是不是时间太长了?看资料说是在30分钟以内就可以了,还有就是,这里的停留时间长的话会有什么不利影响吗?多谢,在线等
我都看完了还是没看懂 哈哈全施工设计图纸
我厂混凝沉淀工艺段采用的是斜管沉淀池,池子的各项参数都符合设计规范要求,但就是进水量在小于设计流量时矾花就已经不能下沉,漂浮在斜管上方。请教各位高手是什么原因,!谢谢
请教一下 知道了某个工程的日处理量,如100m3/天,是不是先根据经验选取表面负荷,然后算出池子的表面积,然后看是选用长方形的还是正方形的池子,计算出池子尺寸;池子深度分为:h1为超高、h2斜管区上部水深、h3斜管高度、h4斜管区底部缓冲层高度、h5污泥斗高度,这些h都好算,只是表面负荷是个问题!望高人指点一下。
最近斜管沉淀池出现大量绿藻,在沉淀池有二氧化氯管路,但现不用,只在清水库前加二氧化氯,在沉淀池前二氧化氯是否有用,还是应该在静态混合器前加氯????沉淀池需多久清一次? 预加氯、中间加氯、后加氯有何不同???
调节池的停留时间是根据不同的水质和水量来设的 一般是多少啊? 不同的水该怎么确定?有的是4小时就够了 有的却要12个小时 还有书上的一般有效水深为1.5--2米 而有的设计却为4米 差别很大啊! 具体该怎么做?
事件:最近公司来了一位工程师,具有10年的水处理工程调试经验。在做污水处理方案时,他取的停留时间总是要比规范上的停留时间大很多。例如:医院污水接触氧化,他取的停留时间在20小时左右,而规范上才2~3小时。拿规范给他看,他说编写规范的人没有实际经验,采用的数据都是一些项目对外的表面数据,不准的。问题:规范的编写真的像他说的一样吗?大家在设计的时候如果采用规范中提到的数据是不是要乘一个系数?
对提高斜管沉淀池的效率的分析
在夏季,斜管沉淀池和消毒池都长有很多绿藻类生物,并且伴随排水,绿藻类生物会随水排走,增加了出水悬浮物,出水水质看起来很差,如何解决这个问题。
看了就知道超有用。
地埋式斜板沉淀池如何更好的排泥,维修?1.在沉淀池旁边设置污泥井,潜水泵抽2.直接将水泵扔到斜板下面抽取污泥请问有其他好的有效的排放方法吗?
在论坛上下载了这个图纸看了看,有两个疑问:1.图纸的进水方式,照图上所画会不会出现进水渠附近跟进水渠远端的进水量不一样导致沉淀效果不好。2.图纸中的排泥管,照图上所画会不会出现靠泵近端的泥容易抽出,而远端的不容易抽出。之前我接触的工程有这样布排泥管,在运行中就出现了这种问题。想问问各位这两个问题都怎么解决。
有谁知道接触氧化池最短的停留时间是多少,单单就针对生活污水而言,有没有这方面的经验,技术规范上是4-12h,范围有点大,用容积负荷的话0.5-2,也是同意的问题,怎么取值呢?望各位指教,谢谢!
例如垃圾渗滤液,COD为25000,氨氮1500,用厌氧+两级AO加MBR,是否可以达标?并且厌氧的停留时间,A池和O池的停留时间如何确定??
斜管沉淀池可以用刮泥机吗?
规范规定:斜管沉淀池的表面负荷最小值为2.5mm/s,但是这只是对温度较高的原水来说。在东北,秋冬初春时,低温低浊是常遇到的,以前不少水厂的斜管沉淀池表面负荷都采用国标,但是运行时发现这个值便大,中国市政东北院做过长期的试验和生产实践,表明:“东北地区,考虑低温低浊时,斜管沉淀池的表面负荷值不能大于1.5mm/s。”但是如果采用别的沉淀池,小弟就不知道国标值是否能正常运行了,但是我推断应该取比规范值小的值。
偶是个小包身工,学的太少,想请教各位大虾斜管沉淀池的集水槽长4米5,流量要求320方每小时,采用穿孔溢流能告诉我有关溢流出水孔的个数与孔径算法吗?麻烦各位了,有关的规范有说明吗?我自学的书上没有说明,拜托各位了!
我的絮凝池深度是1.9米。沉淀池用的是斜管沉淀池,集水区高度1.2米,斜管区高度0.87米,配水区高度1.5米。请问:絮凝池如何与沉淀池连接? 用穿孔花墙的话,应该怎么连接? 如果用斜管整流怎么设计? 是不是絮凝池太浅?