首页 课程 资料 论坛
  • 5万吨水量的斜板沉淀池一般排泥都采用什么装置或者设备

    我想请教一下 5万吨水量的斜板沉淀池一般排泥都采用什么装置或者设备。。。有个单位做了48多个排泥浆液阀 我感觉太多 不适合运行管理 我想请教一下有没有便于运行操作的排泥方式 不打算换成别的形式的沉淀池

  • 有关斜板沉淀池的设计参数

    最近看了一下2005年的室外排水设计规范,其中给出的一些建议参数如下:本条系根据国内污水厂斜板(管)沉淀池采用的设计参数和运行情况,作了相应规定。1 斜板净距(或斜管孔径)为45~100mm,一般为80mm,本条规定为80~100mm;2 斜板(管)斜长一般为1.0~1.2m;3 斜板(管)倾角一般为60°;4 斜板(管)区上部水深为0.5~0.7m,本条规定为0.7~1.0m;5 底部缓冲层高度0.5~1.2m,本条规定一般为1.0m。表面水力负荷:1.2~3m3/m2•h;固体负荷小于150kg/m2•h。6.5.16 规定斜板(管)沉淀池设冲洗设施的要求。根据国内生产实践经验,斜板上和斜管内有积泥现象,为保证斜板(管)沉淀池的正常稳定运行,本条规定应设冲洗设施。各位觉得这些参数在设计时是否可行?平时大家在设计时所选范围在多少?另外想问下反冲洗强度如何确定,反冲洗进水管如何布

  • 斜板沉淀支架的安装类型

    最近在一个项目中才来了解到原来支架的安装原来也是有选择性,不同的搭法有不同的适宜性,现在就是想请教一下有经验的前辈,给具体我讲解一下不同搭法的适用情况及优缺点,先谢谢啦!!!

  • 斜板沉淀池出水有絮体!!!求教!!

    我现在的斜板沉淀池出水中怎么又污泥絮体,我感觉基本没有沉淀。我们处理的是电厂工业废水,100T处理量,加的是PAC,100T加药大约2400g。进水水量和加药量我都调过了!!现在斜板沉淀池空的时候到有水出来用时12~13分钟!求大侠看看 要怎么调整。

  • 求购斜板沉淀池斜板、吸泥机

    我们公司要新上一个斜板沉淀池项目,3万吨每天的,要采购斜板,吸泥机等斜板沉淀池设备,有意向者发邮件联系zhangxiaoli_zhp@mail.zhonghua-paper.com,谢谢咯

  • 影响斜板、斜管沉淀池效果的因素

    影响斜板、斜管沉淀池效果的因素

  • 有关斜板沉淀器空气排泥系统的设计

    不知哪位同仁曾经做过有关斜板沉淀器污泥空气提升系统的设计?我最近在搞一套斜板沉淀器系统的设计,在文件中要求污泥的提升采用空气提升器进行提升.本人由于在这方面设计的经验十分浅薄,不知那位大侠可以指教一二. 具体要求:配套的斜板沉淀器的处理水量为180T/H,螺旋输泥机的直径为600mm,电机功率为5.5KW.请问一般空气提升器的内部结构是何种形式?采用空气提升器用气量如何计算?另外空气提升器能否将污泥输送至水平距离为150m,垂直距离为10m的地方?对于空气提升系统的设计需注意哪些问题?

  • 沉淀池现场安装设备图片

    沉淀池现场安装设备图片

    基本成型,工人在二次灌浆

  • 钢铁厂斜板沉淀器的设计

    大家好,我最近在搞某一钢铁厂250T/H斜板沉淀器的设计,但是由于以前没有接触过斜板沉淀器这种设备,对于设计过程中应注意哪些事项不太清楚.我也上网查过几个公司的样本资料,但好像对于同一处理水量外形尺寸不一样.不知哪位朋友有上述设备的设计经验,还望指点一二,本人不胜感谢!如果有相关的图纸资料,可否传一份上来(我没有搞到相关设计院的图纸).还望网上的朋友多多指教,诚为致谢!

  • 星型絮凝设备和V型沉淀设备

    有个工程提到这两个设备。但是我都没有听到过,哪位高手有这方面的资料吗。如果有的话可以寄一份给我吗。在这里先谢谢了。我的邮箱是:zhengtao800220@163.com

  • 斜板(管)沉淀池能做二沉池用吗

    最近碰到一个污水改造工程,流程如下:进水-滚筒过滤机-调节池-UASB-缺氧池-好氧池-中沉池(污泥回流)-好氧池-斜管沉淀池(污泥回流)-达标排放记得斜板(管)沉淀池不宜作为二沉池使用,原因是活性污泥黏度大,易因污泥的黏附而影响沉淀效果,甚至发生堵塞斜板的现象。我问了这个改造工程的设计负责人,他说斜管沉淀池可以放在好氧池后面当二沉池用,不知道大家都有什么看法?

  • 请教,预处理斜板沉淀池的问题

    预处理斜板沉淀池出水老是混浊的,悬浮物很多,排泥也很及时啊,加药量也加大了,进水流速也调慢了,还是会有这种现象,请教大虾们高手们,这是为什木呢。还有影响斜板沉淀的效果的因素有哪些呢

  • 去年的一道斜板沉淀池计算真题

    已知平流式沉淀池长20米,宽4米,深2米。今欲改装成斜板沉淀池,斜板水平间距10厘米,斜板长度1米,倾角60度。如果不考虑斜板厚度,当废水中悬浮颗粒截留速度为1米/小时,改装后沉淀池的处理能力与原有池子比较提高(),斜板效率取0.8。A:79.2% B:81.3% C:76.3% D:78.6%求高手提供答案?

  • 净水间斜板沉淀池工艺图纸

    图纸简介: 净水间斜板沉淀池工艺图纸,我积累的好图纸为了土木币都上传了,大家共享 投稿网友: shuangxinghuning 上传时间: 2013-07-18

  • 一套斜板隔油沉淀器的详细加工图纸

    图纸简介: 本图为斜板隔油沉淀器的加工图纸,包含设备主视图、俯视图、后视图、侧视图、轴测效果图等。 投稿网友: ying0217 上传时间: 2014-09-09

  • 斜板沉淀池及AO池联合布置实例

    图一 图二 图三 图四

  • 请教各位老师,一体化设备沉淀池浑浊

    各位老师,本人接受一座一体化生活污水处理厂,采用A?O+沉淀池+生物滤池+清水池工艺,现在沉淀池浑浊,出水浑浊,请问该怎么处理? 好氧池出水

  • 请各位推荐一种钢结构斜管沉淀设备

    急需一种钢结构斜管沉淀设备,进水SS约2000mg/l,出水SS要求≤200mg/l,处理水量4500m3/h.请各位推荐厂家.谢谢!!!

  • 请教 斜板沉淀池的斜板孔径

    采用方形沉淀池,边长约为 1.2 m污泥斗高0.5 m 沉淀池污泥排出口离地高 0.8 m斜管内径30 mm,采用内径为30mm的塑料PVC薄管斜管与水平夹角 60°斜管长度取 1 m标准是斜板孔径80-100mm我这里取30mm 请问这样合不合理,孔径大小和处理效率有什么关系?麻烦高手来帮下忙。