10月25日我们这里开始供热,工程是夏天作下的,高区,低区,散热器三个机组,补水,循环均为上海某名牌水泵,若干台都有问题,补水压力上不去,电流大,发烫等等水泵厂家来了六次换了6个人,每次都是看看说回去反映......,上海的水泵已经有三个牌子让我不敢用了(都吃了亏...),]想问问大家国产或进口的什么牌子的可以放心使用,新水泵电机2.2kw 35个电流,还有轴承磨损厉害,流机油......出口装压力表检测扬程,一概75折,我想应该跟选型关系不大八吧....................当前我的问题一:电流超了,原因电机线没缠好,重缠好了,问题ok 问题二:切断水泵与系统的联系(既直接关掉出口阀),扬程达不到水泵厂家提供的参数(这个问题厂家一直再扯皮,既不说泵有问题也不说其他有问题,我们准备去省计量院检测他们却说那地方不权威 问题三:噪音很大,检查确定为轴承磨损(所以同时引起电流也大了点),厂家已同意更换 轴承纵上所述:不是选型问题,是质量问题进口的我也知道威乐是国产的2.5倍,格兰富是国产的三倍 价格, 我现在想让真正懂得人
电机的降压启动一般来说是施工的事情,电机一般都有控制柜的,要么自己接线要么就是电气厂家接好.一般水泵厂家不给弄这些的.水泵电机的起动要注意些啥
我设计的建筑面积二十万平方米的换热站,水泵三台,俺选30KW,而施工用了37KW,Q=187T/H,H=44M,工作中电机过热,换了两台电机,目前用户十万平米,仅用一台水泵,供回水阀门调节仅能开启1/3,如全部开启则电机电流过大,电机烧坏了。供回水温度为58-44,请指教烧电机的原因
请教一下如果水泵的参数定了,除了选和其一样的功率、转速以外,还应该注意什么呢?我这里有个90kw 的电机,带着一个90kw的水泵,功率和转速都一样,但是电机转了两个小时就整体热,测得电流只有额定电流的80%,电压正常,不存在不平衡,马达保护器无报警,绝缘正常,机械部分也正常,轴承没有问题,也不扫膛,我现在不知道到底是什么原因导致电机发热呢?环境温度是15度,电机本体温度已经是70度了。出口阀开在75%.
求教,我理解变频水泵是安装变频的电机的水泵,那么普通水泵加变频器是否就等于变频水泵呢?好像普通水泵安变频机有烧机风险,造成这一点的原因是什么? 另外,普通冷机是否可以加装外置的变频器进行变频控制,如果可以的话,控制依据是什么参数?
如图,以星三角转换启动的方式控制水泵电机,打在自动档的时候,水满了,控制柜不跳闸。经检查,液位传感器完好,请高手指点!是我电路设计的有问题吗?若是问题出在哪?注:因现场条件有限,我把中间继电器用接触器代替使用。
我看了一下建筑电气常用数据,不知道水泵用电机是Y还是Y2系列,它们之间有什么区别???
我厂的220KW水泵电机又一次烧掉。上次是电机内部进水烧掉。只后是电机内部击穿。现在都不可以正常启动了。现在情况是这样。。在30秒的启动中电流达到(550A)转速变慢。正常运转电流达到(1400)A。请问是不是自藕变压器坏了。要是不是的话应该是什么问题。。谢谢大家了。。
看水泵的样本时有一个轴功率、一个配电机功率一般我都是按配电机功率来算的我对轴功率没什么概念谁能帮我详细解释一下轴功率??先谢了
各位大虾,请问安装在地下室空调泵房及生活加压泵房的水泵电机的防护等级及绝缘等级,国家规范规定分别是多少?对于IPxy中的y,我看了有关条文,还是如入云里雾里,不知这个防水特性和绝缘等级是不是一回事?请教各位专家了!!!
水泵偏离高效区工作时,为何会出现闭阀启动电流正常但当出水阀稍微开启(流量很小)就出现电流偏高电机跳闸现象?特请教各位大虾?
一偏僻区无市电,用500KW发电机组单独为一220KW水泵供电,电机为自耦降压起动(60%抽头)。空载时(水泵未加水)起动正常,带负荷后起动正常,但在转换时系统电压降为200V,接触器不能正常工作。怀疑发电机选小了,可发电机厂家(国内知名厂家)却说完全没问题。线路很短,240铝线,水泵电机已换过一台。请问该选多大发电机合适。
水泵房用的抽水电机。15KW-4,配用自吸泵。管道长度600米左右,用的160PE管,0.6MPA的。第一台电机是缺相烧毁,检查了是缺相的原因。运行了10天左右。、第二台,安装了电机综合保护器和继电器。运行了3天。缺相烧毁。第三台,专门检查了是否这个保护器能否缺相断电,拔下了其中一根进线,继电器马上跳了,电机停止运转。而且运转时电流在20A左右,三相基本平衡。以为正常了,可是没等2小时,又烧毁了,检查,又是缺相!供电所的变压器是30KVA的,有两个村的用电负荷,变压器的保险老是烧毁,而且只烧一相,最气人的是居然那个保护器没有跳。但是测试了都要跳的啊。现在的线路图大概是变压器---500米线---配电房---100A空开----300米16平方的线----电机综合保护配电箱----2米线----电机!毛焦的很,外线用的16平方的铜心电缆。有300M左右。现在都不敢上电机上去了,怕又要烧毁请各位达人,给支个招吧!
我有个一预算给了水泵的型号,但定额里安装套项为设备重量,我不知道上哪去查找有关的重量,有知道的朋友告诉一下,谢谢了:kiss:
请问水泵电机按照功率大小其电压是如何规定的呢?是不是电机功率≤355KW电机电压是380V,>355KW电机电压有380V,6KV,10KV可选?是不是这样呢?
我有两台角接的4千瓦的清水离心泵,一用一备,用了1年多,最近发现电流超级大,为12.5安培。将泵出口阀门关闭后,电流仍能达到11安培(额定为8安培,如此运行2至3分钟,泵体很热)。电机空载,电流正常,为2.4安培,且三相电流平衡,电压也没有什莫问题。手动盘轴,平滑。将叶轮摘下后,口环有轻微磨痕,但用千分表打轴,也没有问题。去用水点看了一下,压力与流量未受影响。厂家的人来了之后,说不好是什莫原因。请教各位高见。
水泵电机参数为380V,139.5A,75KW。。平时工频运行的时候电流只有95A,阀门调节。改为变频运行后达到50Hz时电流为100A左右。我的问题是这种情况下能不能设置水泵电机的频率为50Hz以上,例如55Hz。这样的话会不会对电机有不良的影响我觉得发热应该不成问题,55Hz应该还没达到额定电流值还有一个问题就是,这个水泵电机在变频50Hz运行的时候电流只有100A,流量70T不够但当上游水位上升,需要更大流量的时候,变频器的出力就明显不够,至少变频器的输出电流没有上去。。想问下这是什么原因。。
今天大连一个中型污水处理厂验收,看见潜水泵电机启动柜里,有个元件,没人知道是啥。潜水泵是15KW的。大家帮分析一下,看看能是什么? 这个柜,是现场启动控制用,远传PLC控制。
380V潜水泵电机配套三芯电缆,接地线是如何考虑的?是不是因为电机处于井下,如漏电可直接流回大地原因,从而没有单独考虑的PEN线?
工程设计人员,在确定水泵,流量扬程之后,需要确定水泵的另外一个重要参数:水泵电机功率。很多时候只要按照样本,根据流量,扬程参数就可以确定水泵的电机型号及电机功率,比如ITT的,SV,SH,CEA的;格兰富的CR,CM之类,但是ITT水泵的GISO系列,格兰富水泵的NBG系列,TP系列。就需要工程人员计算水泵的电机功率。 我们可以根据能量守恒原理,推导出水泵电机的技术公式。 水泵做的有效功W=Mgh(把一定重量的介质送到一定的高度h,h即为扬程) ——M为水的质量m=ρV(ρ是介质的密度,V介质的体积) V=Qt(Q表示水泵的流量,t表示水泵工作时间) 所以水泵做的有效功W=ρQtgH 水泵的有效功率P=W/t=ρQgH 水泵的轴功率(实际输出功率)为P1=ρQgH/η ——η表示水泵的效率 实际电机功率P2=γP1 ——γ表示电机的安全余量(γ的取值范围1.1—1.3,一般选1.2)