有关条件: 冷却管总长约120M DN125 冷冻管总长300M 楼层约15M高 主机: 日立螺杆机RCU150SC 1台 (制冷量471KW,冷却水量98.6 m3/h, 冷冻水量80.3 m3/h,功率106.5KW) 冷却塔: 南华玻璃钢冷却塔BNP-100 1台 (BNP-100:水量100 m3/h,冷却能力500X103 K/cal/h, 功率3KW,供水压力2.4mH2o) 水泵 冷却水泵:GD100-32A 2台(1用1备) (水量90 m3/h,扬程28mH2o,功率11kW) 冷冻水泵:GD100-32A 2台(1用1备) (水量90 m3/h,扬程28mH2o,功率11kW)以上是我选的水泵和水塔,是我以我以前的经验选的~!在实际工程也好象没有出现问题啊.但现在公司的工程师水水塔要选大一级才可以,说是在南方地区湿度大,冷却水泵冷却扬程也比较紧张,冷冻泵的扬程小了!`1
10月25日我们这里开始供热,工程是夏天作下的,高区,低区,散热器三个机组,补水,循环均为上海某名牌水泵,若干台都有问题,补水压力上不去,电流大,发烫等等水泵厂家来了六次换了6个人,每次都是看看说回去反映......,上海的水泵已经有三个牌子让我不敢用了(都吃了亏...),]想问问大家国产或进口的什么牌子的可以放心使用,新水泵电机2.2kw 35个电流,还有轴承磨损厉害,流机油......出口装压力表检测扬程,一概75折,我想应该跟选型关系不大八吧....................当前我的问题一:电流超了,原因电机线没缠好,重缠好了,问题ok 问题二:切断水泵与系统的联系(既直接关掉出口阀),扬程达不到水泵厂家提供的参数(这个问题厂家一直再扯皮,既不说泵有问题也不说其他有问题,我们准备去省计量院检测他们却说那地方不权威 问题三:噪音很大,检查确定为轴承磨损(所以同时引起电流也大了点),厂家已同意更换 轴承纵上所述:不是选型问题,是质量问题进口的我也知道威乐是国产的2.5倍,格兰富是国产的三倍 价格, 我现在想让真正懂得人
我在设计中央空调时,一般末端总水量一般总会大于空调水泵的水量,因为所选型号的末端的制冷量总会大于实际计算出来的制冷量(尤其风机盘管),此时末端水量是应该根据实际负荷计算出来的制冷量得出的水量,还是根据设备在设计制冷量下的水量?因为涉及到调试的时候,各个末端阀门全开,此时水泵水量是小于末端所需水量的,那么末端供冷量将受影响。不知各位设计的时候末端水量与水泵水量是什么样的关系?
流量和扬程是水泵选型的主要参数。在选择水泵时,应根据给水系统最大小时设计流量,相当于该设计流量时系统所需的压力,以及使水泵保持高效运行的工作状态的原则来选择。 当给水系统有水箱等调节设施时,通常水泵直接向水箱输水,水泵的出水量与扬程几乎不变,水泵的设计流量可按建筑物的日最大用水量确定,采用普通控制方式即可使水泵工作在高效状态。当无水箱等调节设施,水泵直接向用户供水时,其设计流量应根据给水系统的设计秒流量确定,对于用户用水量较为均匀的系统,采用普通控制方式即可使水泵工作在高效状态,对于用户用水量不均匀的系统,则多采用装有变频调速装置的水泵,以保证系统的供水稳定,同时使水泵工作在高效状态。
本帖最后由 好好学习。 于 2013-5-27 18:27 编辑 我家以前老的方法弄的一个水泵自动控制系统。 有DZ47、水位控制器、接触器、热继电器、两个按钮开关,一个手自动转换开关,组装成的一个控制箱,上中下传感器是用三枚钉子连接电线放入水塔的。以前水塔没水的时候自动挡都能自动启动水泵,后来突然不行了,不知道是什么原因,最后换了不锈钢的钉子还是不行,这里我附上自己的接线图,大神给分析分析,万分感谢。 急需,最近老没水了都不知道,愁死了。 好像在自动端时接触器电压不够,才170V,而手动端可以正常启动。还有钉子的线用的是网线
本人在此遇到了几个的问题,基本列出已知条件,望哪位大侠能够相手帮助,本人将感激不尽!:) 问题1:水池深度低于地坪3米,水位大约低于地坪0.7m,水泵按装在地坪上,所供给的水液里含有已稀释的低浓度硝酸,从水泵接出的主管(PP DN63mm)长度约为50米,在主管后段20米内均布有5条10米长的横管(PVC DN40mm)到设备上,另每条横管上又均布接出1.5米长的支管(PVC DN20mm),每条的DN20mm支管上各有3个同口径的出水口,出水口高度大约高于地坪1.3m,要求出水压力接近于日常生活用水压力。请问各位本人应如何去设计,选择什么样的离心水泵,及选择什么样的配套配件等等才能使供给系统都能正常稳定运行及经济性呢?问题2:已浇筑好的一个深度低于地坪1.8米,高于地坪1.2米(总深度为3米)这样的砖混结构清水池,由于当时未能充分考虑好,没有在离地坪一定高度的池壁上先放置一段水泵吸水管,到时只能把水泵放置在水池上面,供给用水高度都在高于地坪1.2米左右。但对于如此高度的吸水管,应选择什么样的离心水泵才适合?当吸水管过长时会出现哪些问题?或有哪些更好的改进方法?另本
建规8.4.1 室内消防用水量应按下列规定经计算确定:1 建筑物内同时设置室内消火栓系统、自动喷水灭火系统、水喷雾灭火系统、泡沫灭火系统或固定消防炮灭火系统时,其室内消防用水量应按需要同时开启的上述系统用水量之和计算;当上述多种消防系统需要同时开启时,室内消火栓用水量可减少50%,但不得小于10L/s;不知道大家对这个是否有过执行?建规8.2.2表格后注:1 室外消火栓用水量应按消防用水量最大的一座建筑物计算。成组布置的建筑物应按消防用水量较大的相邻两座计算;什么算是成组布置的建筑物?不知道大家遇到过没?大家都来讨论撒...我们一起学习规范,理解消防条文背后的意义!:) :time: 同时高规,7.2.2室内消火栓用水量表格下面的备注,建筑物高度不超过50m,室内消火栓用水量超过20L/S,且设有自动喷淋灭火系统的建筑物,其室内室外消防用水量可按本表减少5L/S。不知道大家有否执行过此条文....:(
本人在做一住宅小区,有3栋11层住宅(高度34米,带地下停车库)及一座11层商业综合楼(高42米)。住宅按二类居住建筑设计室内消防用水量10L/S,室外消防用水量15L/S;商业综合楼(1,2层为大型超市,3,4层为大空间办公,5层为会议,餐饮,6-11层为酒店式公寓)带人防地下室,按一类高层公共建筑设计,室内消防用水量30L/S,室外消防用水量30L/S。住宅地下车库、人防地下室、大型超市及酒店式公寓设自动喷水灭火系统。室外消防用水量由市政管网提供。室内消防用水量由小区地下消防水池供给。生活供水方案:1-4层由市政管网直供,5-11层设变频泵供水。住宅和商业楼各设一套生活变频设备。喷淋系统:设两台自动喷淋泵,供整个小区的喷淋系统。消火栓系统:考虑到住宅和商业的室内消防用水量不同,各设两台消火栓水泵,但水泵房的面积不够大,建筑专业也没有空间扩展水泵房。在此想请教有经验的水友:住宅和商业可否合用一套消火栓水泵?二者的室内消防用水量不同,可否按室内消防用水量最大者选泵?
本人是搞电的,无奈老板要我水电一起抓。对水实在是外行,所以来这里求助,多多包涵!小区分四栋住宅,其中一栋9层,其余三栋均为34层。其中1~3层为市政管网直供,4~19层为个中区供水,20~34层为高区供水。19层顶高55米,34层顶高98米。住户数总计527户,其中,中区258户。高区225户。地域:湖南长沙请问上述情况所需要的最大用水量是多少?泵的流量怎么选?生活水池需要多大?先谢谢了!
自喷的初期10min的用水量是按作用面积内所有喷头的用水,还是只需按5个喷头的用水量。我想算一下从高位水箱至自喷管网的出水管的管径,有人说5个喷头就过了,是这样的吗。
对于消火栓系统 规范中有规定一般一类建筑室外和室内消火栓用水量均为30L/S,二类均为20L/S,具体见规范 或给排水技术措施P160页,由于自动喷淋系统规范中没有规定如果中危险一级 给排水技术措施P171页表中设计流量16L/S,等等。。。是否准确?为什么我见的 二类建筑喷淋为30L/S???????????
水泵房放在地下一层,地下有二层,为防止水泵振动发出太大的噪声增加了隔振器及联接板,由于为防止水泵基础过宽,联接板我选用比样本上的小了一档,不知道这样可不可以?
建筑专业在很多时候都是根据餐厅种类和就餐人数画出厨房面积,具体布置则后期由厨房厂家设计,但是水专业该如何确定用水量,怎样根据餐厅种类和就餐人数估算各种厨具的种类和数量?
低规8.5.2条规定的室内消火栓用水量问题我一直搞不明白比如一幢12层出不穷的普通旅馆,总建筑面积近9000平方,另有地下室一层,除地上一层层高为3.3m外,2-12层及地下室层高均为3.0m.这样的建筑按低规8.5.2条的规定,它的室内消火栓用水量为多少?请各位指教,谢谢!
各位,我碰到这样一个工业项目,生产工艺为普通电子类元件手工组装,按规范应为丙类。整幢建筑物由两部分构成:一部分为两层钢筋混凝土办公区,2×1500m2,层高4.5m;另一部分为单层轻钢结构,5600m2,其中生产区2700m2,檐高5m,有空调,仓库区2700m2,檐高8m,货架高6.5m(货物顶部);生产区和仓库区之间用防火墙分隔。场地内留有空地,未来将紧贴原建筑物建造另一个单层轻钢结构厂房,与原生产区和仓库区完全相同。设计中对喷淋用水量无争议,问题出在室外消火栓用水量。考虑二期,设计院认为室外消火栓用水量为45 l/s,总包请消防咨询公司作优化设计,得出的用水量为35 l/s。如果单独考虑仓库区,似乎消防咨询公司是对的。但如果换一个角度考虑,假使仓库区也作为生产区,将整个钢结构厂房全按生产区考虑,其用水量为40 l/s。难道将建筑物一部分用作仓库其用水量反而降低?问题出在如何综合考虑不同区域和不同建筑物。各位有什么意见和建议?
百脑汇建筑均是地下三层,地上四层是商场,五楼是美食城,六楼以上是写字楼,高度约100米,我看了设计图纸:车库喷水强度为8L/(min.m2),作用面积160M2,设计流量为28L/S,这个28L/S是如何算出的,请高手指教,甚感!
室外消火防用水量如何确定?<建筑设计防火规范>中有一条"一个单位内有泡沫灭火设备\带架水枪\自动喷水灭火系统以及其他室外消防用水设备时,其室外消防用水量应按上述同时使用的设备所需的全部消防用水量加......."有一点不解,请教各位:"述同时使用的设备所需的全部消防用水量"是指什么?
《建筑防火规范》8.4.1说“室内消火栓用水量应根据水枪充实水柱长度和同时使用水枪数量经计算确定……”可我并没有在设计资料上找到计算室内消火栓用水量的公式,请问究竟该如何根据水枪充实水柱长度和同时使用水枪数量计算确定?谢谢!
最近有个别墅式的地源热泵老出问这样问题,机组水流量保护,开始以为回水井的水量不够,就让灌水进去,可是还是机组保护。。现在他们又认为是水泵出现问题(可能是水封问题)。请教各位大虾。。可是什么情况???
我家住高层,在用水的时候转是很正常的,但我家水表在别的邻居家用水的时候也跟着转,只是转的速度比较慢,这个是怎么回事呢?有没有朋友遇到过这种情况?怎么解决呢? 水表是没有问题,而且物业给更换了水表也同样出现这样的问题,我们家装修两个月水表跑了50多吨水,更换新水表后,没有用水一星期又跑了两吨