请教:冷却水泵(变频泵)一备一用,怎么解释?备用泵是在主泵出现故障或检修的时候使用还是两个泵轮流使用? 两个泵都要选择变频的吗?
空调冷却水泵75kw的电动机实行星三角启动,总开关是ABB250型250A的开关,在转换成三角型的时候会产生跳闸现象,切换时间我设定在6-7秒,在启动运行以后实测电流没有超过额定电流请问这是开关承受的启动电流太小吗?多谢!多谢了
有三台上海凯泉水泵,卧式空高调泵,铭牌参数为流量300立方,扬程20米,电机功率为30KW,但现在两台同开,扬程只有12米左右,怎么调都不行,请问这是何解?
小弟现在遇到一个难题:两台水冷式空调机组(A机组与B机组)共用一套冷却水系统。而空调机组是自带有冷却水泵控制模块的,如空调的压缩机启动,空调的控制系统会给出个220V的信号来驱动控制冷却水泵启停的交流接触器线圈,以此实现节能的目的。以上的情况如果在独立冷却水系统的情况下就很好的实现,但目前的情况下是只要A或B机组(单独或同时)启动压缩机的话,冷却水泵都能开启,如果都停止运行压缩机的情况下,冷却水泵就停止了。 现跪求高手指点如何实现以上的控制目标,谢谢!!!
我们最近有一个工程,调试到现在,冷却水水泵进水端软接头老被吸瘪,水泵是往冷却塔抽水的,请问是水泵选型错误,还是设计错误?
某会展中心的集中空调系统于2002年9月15-21日进行调试运转,调试运转中发现冷却水循环泵存在一些题目。进行技术分析,并采用切割叶轮直径的措施,解决了题目。 一、空调设备情况: 会展中心制冷站内设置溴化锂制冷机组4台,其中5276kw制冷机3台,2321kw制冷机组1台,配备逆流式冷却塔7组,每组塔4台。每台大制冷机组配备2组塔(8台),小制冷机配备1组塔(4台),每组塔的流量大于840t/h,每组塔配备1台冷却水循环泵,共有7台冷却水循环泵。其中单台的设计流量为760t/h,扬程28m,功率75kw,两台泵并联对应1台大制冷机组。 二、调试运行过程中冷却水循环泵存在的题目及原因的分析: 水泵流量不足,即没有达到在扬程28m时的流量760t/h。调试时当电机接近额定电流时,其流量约为530t/h,若将电机的电流控制在145A左右时(电机额定电流为138A)流量仅为700t/h。上述现象表明水泵所配备的电机功率偏小。 根据出现的情况,研究决定由水泵厂家对水泵叶轮作切割处理,使水泵扬程降低3-4m,但水流量仍然要达到760t
冷却水泵这样安装可以吗??
各位老师, 最近考虑冷水机组冷却水泵的节能运行方案,1、是否可以采用变频的模式运行?2、是否可以考虑做成一次二次的复式泵运行方案(和冰水泵一样)3、由于工业用冷水机组全年运行的特性,在冬季和过渡季节可以少开冷却塔的风机,和冷却水泵的台数来运行?4、由于冬季需要关小机组冷却水量来抬高必须的冷凝压力,这样可以采用冷却水泵变频来减少流量。
请教:空调冷却水泵并联,三用一备,若单台水泵运行没什么问题,但3台泵同时运行,水泵就发烫,具体哪里发烫,我不大清楚,应该是电机发烫,过载吧,4台水泵的流量是510m3/h,扬程为20m,3用一备,并联运行,主管径600mm,帮忙分析一下原因
冷却水泵控制原理
冷机制冷量为300冷吨,冷却水泵的标注循环量为320立方/H,扬程32m,冷机要求的循环量为235立方/h,冷却水供回水温差8度左右,冷却水循环量明显不足,可按上述数据来分析,可以满足系统循环量要求,请问又那些问题可造成系统水量不足?
问问弱弱的问题哈: 大家都知道冷却水塔上都配有两个水泵,其中一个是备用的。想问一下如果两个水泵同时打开,会有什么不良的影响吗? 公司的水塔是250的,两个泵都是55KW的。其实我们的热负荷很小很小。 这几天天太冷了。水塔周边结冰,冰多了就掉进水盆里,被水泵吸进,停在过滤网处,慢慢积多了,水泵出水压力很低,很多设备因此而不能用,为了提高出水压力,领导要求把两个泵都打开。我说不行啊。一个是备用泵,两个不能同时开,容易烧电机。领导不理解,说留着一个泵干什么。 大家说说有什么不良后果啊???
楼高为120米 冷却塔在楼顶, 主机在底层。 出水B点压力 1.5MPA 1.5MPA是由冷却泵做功产生的? 还是冷却泵只产生了0.3 ?冷却水泵的扬程需要多大? 30米左右行不?还是需要120米以上?
中央空调冷却塔标高低于冷却水泵,怎么办,增加止回阀也没有用
用在空调冷却水系统的水泵, 冷水机放置在2楼 ,冷却塔放置在5楼, 冷却泵也放置在5楼。水泵运行噪音特大 将水泵出水阀门关小 噪音立刻减小 更换过无数次轴承 无法解决,请各位老大赐教! (空) zr .和轴承没有关系,水泵扬程过大得可能性最大。可以切削叶轮。(空) hyy3721 .我扬程选的30米 应该都可以阿(空) zr .算算阻力。(空) hyy3721 .提供水泵出口处压力表的读数。 (空) tu .水泵出口压力只有 2.2KG/CM 水泵厂的维修人员说扬程选的太高 我在其他地方水塔和主机在同一层楼 相距只有20米 选30米扬程 从来都没这样情况发生 系统工作良好 难道相差实际高度越大 扬程要反而选小才对?晕!(空) zr .扬程选的太高,估计对出口,于集水盘高差,改为2~,5楼高差了 ,该问题论坛里多次提出。 WC DMA老 多次提出,你找一下。 (空) tu .否则他又要说第50遍了....^_^(空) tu .“水泵出口压力只有0.22兆帕”,说明你的系统在水泵流量大大超过设计
"30/35度是32/37度冷却塔的1.5倍,即32/37度选100的冷却塔,30/35度要选150,因为出水越接近湿球温度,温度越难降下来,所以要加大型号!” 那请问冷却水泵是不是也要按1.5倍来计算流量呢? 冷却水泵流量应按冷却塔流量还是主机冷却水流量计算?
今天我看了一篇关于中央空调变频调速的文章,里面讲到闭式循环水系统中的 水泵的功率与电路的工作情形类似,循环水泵系统中的流量大小是与压差成正比的,所以水泵的功率和转速的平方成正比。这跟一般供水系统中,水泵工作过程中消耗的功率与转速的立方成正比是有所区别的。欢迎大家讨论这个问题。
请教大家已给问题:本工程冷却塔以前设计放在楼顶上(层高100米),现在甲方要在楼顶上设计空中花园和泳池,将冷却塔移到一楼室外(机房在地下一层)。改冷却塔位置时冷却水泵已安装好,没有修改水泵参数哦。现在使用时冷却水泵软接头出现吸瘪的问题,冷却水循环经过主机在到冷却水泵再回到冷却塔,现在把冷却水改为经过水泵在经过主机回到冷却塔,这样软接头吸瘪的现象会不会好点!!!!!