首页 课程 资料 论坛
  • 我有空调用水泵的选型软件,大家需要吗?

    我有上海连成的水泵选型软件,使用时很方便的,直接输入需要的流量和扬程就能得到相关的技术参数和外型图纸,大家需要吗?共有九个文件,先传第一个。

  • 世界上最好的空调用水泵有哪几个品牌?

    我们公司最近要招标采购一批空调用水泵。希望采用进口的国际一流品牌和质量的。大流量,水平双吸卧式离心泵,具体型号还没出来。我想先了解一下,都有哪个品牌好,产自哪里?

  • 水泵!!!!!!!!!!!???????????????

    10月25日我们这里开始供热,工程是夏天作下的,高区,低区,散热器三个机组,补水,循环均为上海某名牌水泵,若干台都有问题,补水压力上不去,电流大,发烫等等水泵厂家来了六次换了6个人,每次都是看看说回去反映......,上海的水泵已经有三个牌子让我不敢用了(都吃了亏...),]想问问大家国产或进口的什么牌子的可以放心使用,新水泵电机2.2kw 35个电流,还有轴承磨损厉害,流机油......出口装压力表检测扬程,一概75折,我想应该跟选型关系不大八吧....................当前我的问题一:电流超了,原因电机线没缠好,重缠好了,问题ok 问题二:切断水泵与系统的联系(既直接关掉出口阀),扬程达不到水泵厂家提供的参数(这个问题厂家一直再扯皮,既不说泵有问题也不说其他有问题,我们准备去省计量院检测他们却说那地方不权威 问题三:噪音很大,检查确定为轴承磨损(所以同时引起电流也大了点),厂家已同意更换 轴承纵上所述:不是选型问题,是质量问题进口的我也知道威乐是国产的2.5倍,格兰富是国产的三倍 价格, 我现在想让真正懂得人

  • 求教如何选用水泵等问题

    本人在此遇到了几个的问题,基本列出已知条件,望哪位大侠能够相手帮助,本人将感激不尽!:) 问题1:水池深度低于地坪3米,水位大约低于地坪0.7m,水泵按装在地坪上,所供给的水液里含有已稀释的低浓度硝酸,从水泵接出的主管(PP DN63mm)长度约为50米,在主管后段20米内均布有5条10米长的横管(PVC DN40mm)到设备上,另每条横管上又均布接出1.5米长的支管(PVC DN20mm),每条的DN20mm支管上各有3个同口径的出水口,出水口高度大约高于地坪1.3m,要求出水压力接近于日常生活用水压力。请问各位本人应如何去设计,选择什么样的离心水泵,及选择什么样的配套配件等等才能使供给系统都能正常稳定运行及经济性呢?问题2:已浇筑好的一个深度低于地坪1.8米,高于地坪1.2米(总深度为3米)这样的砖混结构清水池,由于当时未能充分考虑好,没有在离地坪一定高度的池壁上先放置一段水泵吸水管,到时只能把水泵放置在水池上面,供给用水高度都在高于地坪1.2米左右。但对于如此高度的吸水管,应选择什么样的离心水泵才适合?当吸水管过长时会出现哪些问题?或有哪些更好的改进方法?另本

  • 关于空调冷却水泵的问题

    请教:冷却水泵(变频泵)一备一用,怎么解释?备用泵是在主泵出现故障或检修的时候使用还是两个泵轮流使用? 两个泵都要选择变频的吗?

  • 空调系统水泵如何选型?怎么使用?

    一、冷冻水泵: 在冷冻水环路中驱动水进行循环流动的装置。我们知道,空调房间内的末端(如风机盘管,空气处理机组等)需要冷水机组提供的冷水,但是冷冻水由于阻力的限制不会自然流动,这就需要水泵驱动冷冻水进行循环以达到换热的目的。 二、冷却水泵: 在冷却水环路中驱动水进行循环流动的装置。我们知道,冷却水在进入冷水机组后带走制冷剂一部分热量,而后流向冷却塔将这部分热量释放掉。而冷却水泵就是负责驱动冷却水在机组与冷却塔这个闭合环路中进行循环。外形同冷冻水泵。 三、补水泵: 空调补水所用装置,负责将处理后的软化水打入系统中。外形同上水泵。常用的水泵有:<

  • 目前空调用的水泵,倒底哪些品牌比较好,质量可靠?

    最近我们手上有一个项目,要用到空调水泵,来的厂商是不少,但是不能分辩出哪些是真的好,哪些是吹牛的,或者说是已经严重国产化了的,只是挂了一个牌子而已?希望大家能给出一些评价!分类,有进口的,国产的

  • 请问空调用的紫铜管能当饮用水管用吗

    最近想把家里的PVC水管改成铜水管,但五金店的选择有限,多数都是装空调用的紫铜管,我也弄不明白到底能不能用。那就是空调用的紫铜管能当饮用水管用吗?::L

  • 楼层上的水泵如何选用水泵基础

    楼层上的水泵如何选用水泵基础

    水泵房放在地下一层,地下有二层,为防止水泵振动发出太大的噪声增加了隔振器及联接板,由于为防止水泵基础过宽,联接板我选用比样本上的小了一档,不知道这样可不可以?

  • 暖通空调用各种阀门原理、用途

    请有暖通空调用各种阀门原理、用途的朋友提供,目前似乎关于此方面的权威资料很难找。如电动二通阀与比例积分阀、压差旁通阀与平衡阀等。

  • 关于空调水泵沿程损失估算

    关于空调水泵沿程损失估算

  • 简明空调用制冷设计手册

    简明空调用制冷设计手册

  • 暖通空调系统水泵的使用与选型

    暖通空调系统水泵的使用与选型

    一、冷冻水泵:   在冷冻水环路中,驱动水进行循环流动的装置。空调房间内的末端(如风机盘管,空气处理机组等)需要冷水机组提供的冷水,但是冷冻水由于阻力的限制不会自然流动,这就需要水泵驱动冷冻水进行循环以达到换热的目的。   二、冷却水泵:   在冷却水环路中驱动水进行循环流动的装置。冷却水在进入冷水机组后带走制冷剂一部分热量,而后流向冷却塔将这部分热量释放掉。而冷却水泵就是负责驱动冷却水在机组与冷却塔这个闭合环路中进行循环。   水泵  

  • 制冷空调系统水泵作用与选型

    冷冻水泵: 在冷冻水环路中驱动水进行循环流动的装置。我们知道,空调房间内的末端(如风机盘管,空气处理机组等)需要冷水机组提供的冷水,但是冷冻水由于阻力的限制不会自然流动,这就需要水泵驱动冷冻水进行循环以达到换热的目的。

  • 暖通空调水泵扬程的计算

    这里一个项目,地下室空调机房,主机的压降是22kpa,从机房到地面上办公楼最远端水平加垂直距离大约140米,到综合楼最远端100米。 计算如下: 主机压降22kpa; 机房分集水器、过滤器等考虑50kpa; 空调末端考虑50kpa; 电动二通阀考虑45kpa; 沿程阻力考虑200pa/m,即140*200/1000=28kpa; 局部阻力=沿程阻力*0.5=28kpa*0.5=14kpa; 以上合计=22+50+50+45+28+14=209kpa,取10%安全系数20.9kpa;

  • 家用水空调与高位水箱共用潜水泵的接电问题,请各位指导!

    问题是这样的: 目前家里安的水空调和楼上的水箱共用一台潜水泵,目前水泵的电是接在空调上的,与空调同步启闭。而高位水箱需要上水时,手动把出水管阀门切换到水箱管上,再打开空调以启动水泵上水。这样平时使用很不方便,想改动一下。最好能做到在不影响空调使用情况下根据水箱高低水位自动启闭水泵。本人不太懂电,初步是这样想的: 水泵出水管上接2个电磁阀,水空调的管接常开阀,水箱上水管用常闭阀,220V控制启闭。带控制器的水箱的液位计也能提供根绝液位的电路开断,把2路电磁阀和水泵并联接控制器挺好,但问题来了:这样水泵用水箱液位控制时就不能和空调联动了,请问下大家,如果两方面都要保留,该如何接电、并用到哪些设备呢?(PS:家用,太贵的方案就算了啊)

  • 施工排水选用水泵的问题

    施工机械台班费中有离心水泵\潜水泵两种,这两类水泵全是按功率划分的,可做施工组织时,施工排水选用的水泵型号的功率并不是和这些水泵功率相同,且类型也不同,比如无锡水泵厂生产的300QHL-8,流量为590m3/h,扬程为4.5m,轴功率为8.65kw,配套功率为11kw,台班费定额中相近的只有7kw和17kw的,且没有混流泵类型,该如何套用?

  • 蓄冰空调乙二醇水泵和冷冻泵选型

    各位大虾,小弟刚接触蓄冰空调,有一事不明,还望指点:小弟我认为乙二醇水泵选型时其流量应为制冷机组蒸发器之水流量,扬程可取24米水柱,不知对否,望指点一二;另外冷冻水泵的流量可否也取制冷机组蒸发器之水流量,扬程取28米水柱。