有一台水泵,有点小,希望输出的流量大些,怎么改呢?现在是把管径变大了,但电机的转速降下来了。另外除了截止阀,还有什么办法防止水锤效应呢?
在江西审图专家不建议消防泵的启动方式采用软启动和变频启动,只能采用星三角启动,想了解下其他地区是如何选取消防水泵的启动方式的?
水泵并联时,流量不是比单泵工作时成倍增加而是会有所减少,当两台或两台以上的水泵并联运行时,怎么能根据流量和扬程合理的选择水泵型号,让水泵在最佳效率曲线内运行?
有5台清水泵,参数分别为:Q=1487m3/h,H=37m,Q=2425m3/h,H=80m,配10kV电机Q=480m3/h,H=80m,Q=146m3/h,H=35m,Q=1085m3/h,H=140m,配10kV电机请问以上水泵应该配置多大的电机?谢谢
如题请教:如何根据功率选择电缆呢?例如:功率为150KV的设备,应该选择多大的电缆呢?也就是想知道电缆截面积跟载流之间的关系。请各位赐教,多谢!
10月25日我们这里开始供热,工程是夏天作下的,高区,低区,散热器三个机组,补水,循环均为上海某名牌水泵,若干台都有问题,补水压力上不去,电流大,发烫等等水泵厂家来了六次换了6个人,每次都是看看说回去反映......,上海的水泵已经有三个牌子让我不敢用了(都吃了亏...),]想问问大家国产或进口的什么牌子的可以放心使用,新水泵电机2.2kw 35个电流,还有轴承磨损厉害,流机油......出口装压力表检测扬程,一概75折,我想应该跟选型关系不大八吧....................当前我的问题一:电流超了,原因电机线没缠好,重缠好了,问题ok 问题二:切断水泵与系统的联系(既直接关掉出口阀),扬程达不到水泵厂家提供的参数(这个问题厂家一直再扯皮,既不说泵有问题也不说其他有问题,我们准备去省计量院检测他们却说那地方不权威 问题三:噪音很大,检查确定为轴承磨损(所以同时引起电流也大了点),厂家已同意更换 轴承纵上所述:不是选型问题,是质量问题进口的我也知道威乐是国产的2.5倍,格兰富是国产的三倍 价格, 我现在想让真正懂得人
向各位大虾请教一个问题,一个大约100M2的地暖设计,最不利点的长度约100M,它的水泵扬程应该如何选取呢,是经过水力计算还是估算?如果估算,那它的扬程一般取多大值呢?
一个窗户没能通向室外的卫生间需要换气扇帮助换气。我现在想购买融换气于一体的浴霸进行换气,但浴霸一般只标出电机的功率,不标换气量,让人担心买了不能实现标准的换气次数。请问一般正规企业换气扇的电机功率与换气量有对应关系吗?谢谢。[ 本帖最后由 myserial 于 2009-11-10 16:08 编辑 ]
微型水泵,直流水泵,小型水泵,因其体积小,功耗低,被应用到众多领域,但配直流稳压电源就是个问题了。常有人问:灯具上用的电子变压器是否能作为电源,给直流12V微型水泵、直流24V微型水泵供电? 答案是不能的。 有客户采购微型直流水泵ASP2015(12V 直流供电,最大电流3.5A,最大输出压力2.4公斤,开口流量3.5升/分),本来我们建议客户如果自己配电源,需要配到最大电流的1.5倍(3.5*1.5=5.25A以上),但客户为了降低成本,就去买灯具中常用的“电子变压器” (因为便宜,才十几元~三、四十元),结果买回来一通电才发现泵无法启动工作。结果经过我们试验,真正的罪魁祸首是电子变压器。所以微型直流抽水泵是千万不能用这种灯具电子变压器给水泵供电的。 原因如下: 电子变压器(家庭照明用,常见形式有天花板照明用的射灯(电子变压器+灯杯组成),跟开关直流稳压电源不同。因为电子变压器是将交流高压220V变成了灯管、灯具等能用的交流低压的,比如6V、12V,实际只是降压变压器,并没有滤波、稳流电路,属于线性变压器,是“变压器”而不是“变换器”(只是简单
本人有一个工程,小型厂区,内有生产循环水,宿舍楼和办公楼,厂区内水源为自备水井,业主要求采用无塔供水设备,请各位大侠指教,深井泵可以直接代替无塔供水设备中的水泵吗,深井泵运行中一般没有备用的,出现故障维修怎么办,这样气压罐不是需要很大吗,还有,水泵的流量怎么算,循环水一次供水和补水都是偶尔的,间断的,而且流量很大,(比如消防水池)如果考虑了这一部分,很长时间水泵都不在高校段运行,如果不考虑,水池补水时肯定影响宿舍、办公楼等正常用水哦,怎么考虑比较好啊
建筑给水中,变频泵有哪些?设计的时候如何选择呢?求教啊,麻烦了。
关于空调水泵的设计选择。室内风机盘管冷量410kw,室外风冷模块机组Q制冷=65kw*4台。(室外机、室内机配比约63%)。全部风机盘管水量是72立方/小时,模块机水流量是11.2*4=44.8立方/小时。对于冷冻水泵的选择。小弟原来都是按冷水机组水流量算的(流量单台取1.1倍,两台并联取1.2倍),那我单台水泵就是44.8*1.1≈50立方水流量。后来也有设计师说他们是按全部风机盘管总水流量再放些余量算的,也就是80立方左右的水流量。1、 水泵是定速的,风机盘管没有装电动二通阀。按冷水机组水流量选的水泵,不就是达不到风机盘管规定的水流量了吗?那效果不就差了吗?求解释!2、 水泵流量大了对主机有没有影响?室内风机盘管开得少,模块只启动了一台,那水泵还是那个流量。3、 关于水泵扬程的选择。那个算沿程阻力什么的太麻烦了,我们估算如下:主机6m,最后末端6m,最远末端至水泵处、10米管道算1m扬程。相加得水泵扬程。请各位老师赐教。
小型水泵的选择与使用方法近年,我国农用水泵的社会保有量大幅度增长,尤其是以潜水泵、自吸泵等为代表的小型农用水泵,由于价格低、易操作等优点深受广大用户青睐。但是,由于小型水泵的生产厂家众多,技术力量良莠不齐,致使产品质量优劣悬殊。再加上操作、使用不当等因素,使为数不少的用户产生了新的烦恼,甚至经济上出现了不少的损失。据统计,目前我国农用水泵每年生产数量的一半用来更换报废产品。因此,如何选择到一台经久耐用、称心如意的水泵和怎样延长水泵的寿命就成为广大用户十分关心的问题。
,水管管径50,水管翻过一座30米的山坡,送往2.5km外的污水井。1.想要达到出口流量20m3/h,需要选什么样的泵?如何计算?2.怎么确定50的水管能承受多大流量?
本人非该专业人员,但应要搞相关恒压变频控制需要涉及到供水水泵选型,现已知一座办公楼共12层,楼高49m,其中5~12层为恒压变频供水,每层面积1000平方,每层50人,别人和我说这足够选择水泵了,请问怎么选择水泵的扬程、流量?
在很多图纸上,发现1.1KW的电机选用4x4的铜芯导线,为什么不选取4x2.5的呢?在规范上也没有找到相应的要求,请各位老师指教!
我对配电是很不懂,但是想自己知道到底要用到多大的线,用什么样的开关合适比如说 ,我要装一个60KW全部是照明和空调之类的负载,我应该选什么样的线材,需要什么样的开关配置配电柜!那位大哥可以指点下!
刚开始设计冰蓄冷系统,困惑啊!刚刚做一个设计,现知道板式换热器换热量是7566KW,板式换热器的选择是根据换热器样册的换热量选就可以了吗?乙二醇泵的选择是根据换热器的换热量计算流量还是根据主机的制热量计算流量?温差又是按照多少呢?系统泵又是根据什么选择?