正在做一个污水处理站的配电,有些问题想请问各位帮忙解答下,下面是情况简介: 1.污水处理站,供电电源为杆上变压器。变压器容量为160KVA,污水处理站负荷仅是变压器的部分负载。 2.污水处理站管理房内,照明及空调负荷Pe=5.8KW。 3.污水处理站管理房内,动力设备为: a 原水提升泵2.2KW(两台 一用一备),利用系数取0.8 b循环水泵18.5KW(一台),利用系数取0.8 c清洗泵2.2KW(一台),利用系数取0.6 d板框污泥脱水机1.5KW(一台),利用系数取0.4 4.清水池动力设备 a反冲洗泵 15KW (两台 一用一备),利用系数取0.4 b消防泵 15KW (两台 一用一备),利用系数取0.2 5废水池动力设备 a污泥泵 1.5KW (两台 一用一备),利用系数取0.4 6.污水处理池动力设备 a内回流泵 1.1KW (两台 一用一备),利用系数取0.8 b污泥回流泵 0.3KW(一台),利用系数取0.8
生活污水处理设施处理能力40m3/h1.污水调节池(兼预曝气池):1座,规格:L×B×H=9×6×4.8m,回转式格栅除污机(自带控制柜):GH-1000型,2台,每台N=2.2kW ,V=380V;液下排污泵:65YW45-26型,2台,每台: N=11kW,V=380V;2.初次沉淀池:2座,每座规格:φ=3.6m,H=6m,地上式;3.生物接触氧化池:2座,每座规格:φ=4.2m,H=6m,地上式;4.二次沉淀池:2座,每座规格:φ=4.2m,H=6m,地上式, 5.消毒池:1座,规格:L×B×H =6×6×4.2m,次氯酸钠发生装置:JYW25-4型,1套,N=11kW,V=380V; 6.泥浆池:1座,规格:L×B×H=3×3×3.3m,奈莫泵:NM053BT0l06V/CT型,2台,1用1备,每台: N=5.5kW,V=380V。以上设备及构筑物如何操作,如何维护,故障如何排除?
真实的工程 正在试车
大家好 我是污水处理厂的 现在在做污泥消化的处理调试 明天上点照片给大家看看
大家好,我现在在调试一个饮料废水的污水站,设计水量2000吨每天,工艺是初沉池(加PAC PAM)------厌氧---好氧工艺,在调试中出现了这么几个问题,请大家看看是怎么回事:1、 污泥沉降性很差,有很多的悬浮絮状物体,请问是什么东西?!!2、 好氧池第一段的填料上的污泥出现这种情况,是什么原因?3、
这个是电磁流量计,呵呵,都在画图,没见过真的,自己觉得开一下眼了
污水处理站运营托管合同甲方:有限公司 合同编号:2005040201013乙方:有限公司 签订地点:工业园
甘泉县污水处理站是目前甘泉县唯一的城市污水集中处理站,站区全年最高气温36.30C,最低气温-25.0C,冬季月平均气温-11.90C,冰冻期为4个月,冻土深度0.5m。 冬季运行,甘泉县污水处理站出现主要问题及解决办法: (1) 入水口:冬季夜间水量减少、气温较低极易造成入水口结冰,导致污水无法收集。针对此问题,巡线人员必须做到天天巡查,发现结冰及时破碎,直到污水可以顺利收集。 (2)
做污水处理站都需要哪些设备?在检查井图片_检查井种类一文中我们向大家介绍了检查井的种类和特点,今天为大家介绍一下污水处理工程中所需的各种设备,希望可以帮助大家更加清晰的了解污水工程。做污水处理站都需要哪些设备?首先我们知道污水处理工程初步设计方案都包括哪些内容,只有了解了污水处理工程的工艺流程,我们才知道具体操作步骤和每一环节所需设备。1、处理规模:不同规模的污水处理所用工艺是不同的,相关设备也是不同的。2、处理工艺:知道了污水处理规模和水质水量,我们就可以匹配相关的处理工艺了,下一步就知道每一步骤所需设备。比如先沉沙,然后暴气,泥水分离,消毒等部骤,必须明确。3、各处理部骤中池子体积、尺寸。4平面部置。5、高程部置。 如果您还不是很清楚做污水处理站都需要哪些设备?那我们就用一个标准的生活污水处理工艺来为大家说明一下所水处理设备有哪些。1. 固液分离机:清除水中颗粒杂质,清除的污物定期人工清理。2. 污水调节池:调节池主要为调节污水的水量水质,以保证后续污水生化处理装置的连续平
一、污水处理站进、出水质情况: 1、进水水质 Q≤400m3/h, SCOD≤4000mg/L, B/C≥0.35, TSS≤200mg/L, PH:5~6, T: 30~36°C, TN≤900mg/L, 有机氮≤300mg/L, NO2-N≤200mg/L, NH4 -N≤100mg/L, TP≤2mg/L, Cond.≤10ms/cm 2、出水水质 Q≤400mg/L, TCOD≤350mg/L, TN≤50mg/L NH4 -N≤30mg/L, TP≤2mg/L, PH:6~9 二、基本处理工艺流程 废水→调节池→脱氮塔→斜板沉淀池→二级AO池→二沉池→出水池→排放。 污泥(来自斜板沉淀
如果您不是很清楚做污水处理站都需要哪些设备?比如是需要生活污水处理设备,一体化污水处理设备还是地埋式污水处理设备
农村污水处理站,每天100吨的水,泵很小,所以吸水口特别小,水泵经常容易堵塞,烧毁,前端也设置了粗细各一道的人工格栅,还是有这个烦恼,请问有啥好办法不
一个比较小的地下污水处理站,里面只有几台潜水泵,如果向这些泵供电的话,只需要设置一个电控箱吗?还是每台泵单独设置一个电控箱呢?本人新手,求高手指点!
摘要: SPR污水处理技术是美国新发明的一种工艺,采用特殊的化学-物理工艺方法和水力学原理,组成高效率、快速度的处理氨氮、有机污染物浓度高、悬浮杂质含量多的工业污水和城市污水的处理系统,经处理的出水回用于城市绿化、浇灌草地树木或作为工业用水。全套系统占地面积极少,运行费用低,耗电少,综合经济技术指标达国际先进水平。 关键词: 污水处理 回用 特点 一、SPR污水处理原理 首先采用化学方法使溶解状态的污染物从真溶液状态下析出,形成具有固相界面的胶粒或微小悬浮颗粒;选用高效而又经济的吸附剂将有机污染物、色度等从污水中分离出来;然后采用微观物理吸附法将污水中各种胶粒和悬浮颗粒凝聚成大块密实的絮体;再依靠旋流和--------------------------------相关文章: 芦苇制浆造纸中段污水快速净化与回用—SPR新技术 看全文请到 http://www.eptec.cn 中国环保技术在线 http://www.eptec.cn 中国环保技术在线
医院污水处理站施工组织设计希望能对大家有用
继续发,v型滤池全景。
供朋友们参考
实验楼每天产生大约3立方米的污水。主要的污染物有 无机金属离子、有机污染物等。要处理这类废水。应该选用什么样处理流程?请大家给我一点帮助 谢谢!
现在我们厂处理的污水比较复杂,其中有涤纶、晴纶、炼化、化工污水,这四部分水我们处理时间厂,污泥驯化的也很好,进水COD700-900 NH3-N<40的情况下,出水都达标排放。但是今年以来我们带加工了很多其他化工污水,类型复杂,浓度高,虽然有足够的调节池,但是由于量大,对生化装置的影响还是很大。今年平均B/C只有0.25。工艺:二段活性污泥法 一段高负荷 短水利停留时间 主要靠吸附排泥 二段采用氧化沟模式。近几天原本黄色二段污泥逐渐变黑,降低进水量,抬高曝气量,无改善现象。出水105以上,于是认为是污泥中毒,于是放空一部分污泥,然后引进一段的污泥,同时调整负荷,但是效果还是很差。 但是这段时间NH3-N处理效果还可以 二段进NH3-N 35左右出水5左右。没办法今天投加了适量的PAM应急。为了保证出水不至于太高,现在进水量已经控制到800m3/h左右(原设计2000m3/l,平时一般控制在1500左右),COD负荷只有0.1,因此调整的时间和条件还是能够满足的。另外我们这有2套装置,先前我引入过一次另一套装置氧化沟的泥,效果也不是很好。因为