10月25日我们这里开始供热,工程是夏天作下的,高区,低区,散热器三个机组,补水,循环均为上海某名牌水泵,若干台都有问题,补水压力上不去,电流大,发烫等等水泵厂家来了六次换了6个人,每次都是看看说回去反映......,上海的水泵已经有三个牌子让我不敢用了(都吃了亏...),]想问问大家国产或进口的什么牌子的可以放心使用,新水泵电机2.2kw 35个电流,还有轴承磨损厉害,流机油......出口装压力表检测扬程,一概75折,我想应该跟选型关系不大八吧....................当前我的问题一:电流超了,原因电机线没缠好,重缠好了,问题ok 问题二:切断水泵与系统的联系(既直接关掉出口阀),扬程达不到水泵厂家提供的参数(这个问题厂家一直再扯皮,既不说泵有问题也不说其他有问题,我们准备去省计量院检测他们却说那地方不权威 问题三:噪音很大,检查确定为轴承磨损(所以同时引起电流也大了点),厂家已同意更换 轴承纵上所述:不是选型问题,是质量问题进口的我也知道威乐是国产的2.5倍,格兰富是国产的三倍 价格, 我现在想让真正懂得人
水泵安装图片
消防水泵出口安装持压泄压阀有何具体意义,请专家指教
丹麦格兰富水泵很少用,好多型号都不认识,自己对号入座吧!
控制要求 1 能手动启停。 2 能用点接触点压力表自动控制启停。 3 在用点接触点表自动控制中电机热保护故障后能迅速切换到另一台水泵。 4 面板操作要简便 易懂 ,不要求定时换泵。 5 元器件尽量控制数量 大神快点出现吧
看图片还是比较直观
图纸简介: 本图是各种不同类型水泵图块图集精选,包括潜水泵、立式泵、多级泵等多种水泵类型图块。 投稿网友: tongld2012 上传时间: 2014-06-20
图纸简介: 各种水泵、风机的保护及控制原理图,表达清晰,一目了然。共有12张图纸,包括说明、索引,及泵、风机控制系统图,内容和详细。 投稿网友: sunqibo1 上传时间: 2014-05-21
陵川县生命之水
有一台水泵,有点小,希望输出的流量大些,怎么改呢?现在是把管径变大了,但电机的转速降下来了。另外除了截止阀,还有什么办法防止水锤效应呢?
规范中自灌式水泵与自吸式水泵是一样的不?如果不一样,区别是什么?
如图:循环泵+2个软接头+2个闸阀+止回阀大概要多长啊? 这些设备加起来第一次做热水系统,请高手指点
消防水泵房现场施工图片,大家觉得好的话就收藏起来吧!
手上一个项目高度130m,水系统没有设计板换或者中间水箱,立管从-1层直接到顶,请问,这样设计有问题吗?水泵的承压能够满足吗?
这是我在鸟巢合拢卸载时在现场拍摄的一些照片,发上来共同讨论一下这么大的工程,它的焊接变形怎么控制
请问各位大侠有没有异形建筑的资料或者图片啊,我老大做了一个类似蚕豆造型的异形剧场建筑,甲方担心做不出来,现在要我收集资料,请各位帮帮忙,小女子在此先谢过了。
第一张~~``
这是一个生物制药厂的污水处理工程,1000T/d