10月25日我们这里开始供热,工程是夏天作下的,高区,低区,散热器三个机组,补水,循环均为上海某名牌水泵,若干台都有问题,补水压力上不去,电流大,发烫等等水泵厂家来了六次换了6个人,每次都是看看说回去反映......,上海的水泵已经有三个牌子让我不敢用了(都吃了亏...),]想问问大家国产或进口的什么牌子的可以放心使用,新水泵电机2.2kw 35个电流,还有轴承磨损厉害,流机油......出口装压力表检测扬程,一概75折,我想应该跟选型关系不大八吧....................当前我的问题一:电流超了,原因电机线没缠好,重缠好了,问题ok 问题二:切断水泵与系统的联系(既直接关掉出口阀),扬程达不到水泵厂家提供的参数(这个问题厂家一直再扯皮,既不说泵有问题也不说其他有问题,我们准备去省计量院检测他们却说那地方不权威 问题三:噪音很大,检查确定为轴承磨损(所以同时引起电流也大了点),厂家已同意更换 轴承纵上所述:不是选型问题,是质量问题进口的我也知道威乐是国产的2.5倍,格兰富是国产的三倍 价格, 我现在想让真正懂得人
目前,中央空调市场品牌众多,然而对于空调冷凝水提升泵的作用,各品牌和商家介绍不一,用户对提升泵的好处也认识不到位,因此,居想网今天就冷凝水提升泵的作用和运行原理做一下知识更新。 冷凝水提升泵具备三个重要特点: 第一、能提高排水通畅性,防止房屋泡顶。没有水泵的空调内机,只能做自然排水,自然排水的缺点是容易排水不畅,或者排水不干净,空调的进场施工在吊顶施工前端,木工施工时如果不能保证空调前期所设立的排水坡度,吊顶之后空调管线就属于隐蔽工程,等设备运行起来后,没有排水坡度就有可能使冷凝水倒灌进去接水盘,而这些在吊顶被冷凝水泡坏之前都是无法发现的,吊顶泡坏才能发现空调漏水,这时候再处理问题就会劳心劳力,存在大面积的修复,从而破坏房屋原有的装修,要想重新修复装修到原有的质量和风格是很难的。影响到用户的居住心理,甚至于用户可能无法消除重新恢复装修所带来的心里伤害。 第二、能消除冷凝水积压,防止二次污染。空调运转期间产生的冷凝水,如果不能及时排出,则会在屋顶排水管内存在积压,由于屋内始终存
凝结水回收教程-凝水泵
本帖最后由 我去画图了 于 2017-6-19 11:01 编辑 算了这么多年负荷计算,以前都没关注这一项,今天一个项目的审图提出来了才注意到。 刚刚自己计算的,按技措P78-P81对各单项计算如下: 已知条件: 送风温差10℃,供回水温差5℃1、空气流经通风机的温升的取值 按技措P78的表格在风机全压400Pa,η=1,η1=0.6的情况下取0.63,按照表后面的那句话“所增加的显热冷负荷百分率,可将上表所查得得值除以送风温差”,假设送风温差为10℃,两者相除的值为0.063,这个值代表增加的显热冷负荷百分率是6.3%吗,还是万分之6.3?如果是6.3%这也太大了吧
如题,我们要回收蒸汽冷凝水,但是有个厂家说回收高温冷凝水时,水泵的密封会被破坏,故障率很高,要给我们推荐他们的用蒸汽作动力的机械泵。我理解不了为什么密封会坏掉。我上网看,有很多适用于高温水的水泵,密封材料也有很多可以选择。怎么会被破坏掉?谢谢
我是制冷新手..请教大家 .想问一下制冷剂通过水冷 或者 风冷后 液化 ,(液化有条件比如冷凝温度30度,那么你用40度的水是不是不能让制冷剂液化..那么这个冷凝温度又是怎么确定的呢,,是不是根据冷凝压力确定的,,同时问题又出来了,这个冷凝的压力是从哪来的呢
有一台水泵,有点小,希望输出的流量大些,怎么改呢?现在是把管径变大了,但电机的转速降下来了。另外除了截止阀,还有什么办法防止水锤效应呢?
规范中自灌式水泵与自吸式水泵是一样的不?如果不一样,区别是什么?
对于闭式水系统,应首先计算系统中管道、管件、调节阀、过滤器、冷水机组或换热设备的换热器以及末端设备换热器的阻力,确定系统的总阻力。对于开式系统,还应增加系统的静水压力(从蓄水池最低水位到顶层末端设备之间的高差)。 由于开式系统要增加蓄水池而且增加系统的静水压力,加大了投资和运行能耗,实际工程中已不再采用。
我选用6台风冷模块机,在选用水泵的时候,把每台的阻力累加在一起,算出总的阻力,还是只选择一台压力即是总的压力的呢,请朋友指教
某大仙出的图纸让我参考01D303-3(常用水泵控制)的图纸,图上却写的是防风风机,01D的图集已经作废了由10D替代,10D303-3分明就是水泵控制图集和风机有毛关系?到底谁错了?
水泵型号代表水泵的构造特点工作性能和被输送介质的性质等。由于水泵的品种繁多,规格不一,所以型号也较紊乱,这里只列出一些常见的水泵型号。 BA型泵
在上海,一个商场项目,外墙位置改了,导致水泵接合器安装不能按图纸施工。有如下几个问题请加一下大家:1.SQB型水泵集合器,每个集合器中心间距400MM,每相邻的2个接头间距100MM,是不是太近了,共6组并排安装。2.安装在玻璃幕墙下,刚把一层的玻璃敲了2块 如图,另外面是在玻璃雨棚下。3.与玻璃门的距离只有1米。请教这3点是不是都不符合消防规范,消防验收能过吗?
刚做过一个项目,5台130KW模块,水泵配置是18.5KW(流量150m3/h,扬程28m),额定电流34.7A,实际运行只有25A,想问运行电流怎么这么低?
现在大连有一个工程,是个餐饮酒店,2500平方,分大堂和包间。现在空调是用水冷冷水机组,新风系统用新风机组。新风量按30m3/h,一、二层大堂按200人计算,使用6000m3/h的新风机组,三、四层包间按100人计算,使用3000m3/h的新风机组现在配末端盘管,请教大家应该选多大的单位冷负荷。谢谢指教!!
我是做一个别墅项目,每户有一个中央集中空调,要有组织的排放冷凝水,我觉得是否可以将空调冷凝水管接到一层地面上面,散排,因为我的别墅区是建在地下车库上面的,我觉得一直将立管落下去,不如就散排,反正道路上面还有雨水沟不知道大家有什么意见没有?(希望大家都说说)
向各位大虾请教一个问题,一个大约100M2的地暖设计,最不利点的长度约100M,它的水泵扬程应该如何选取呢,是经过水力计算还是估算?如果估算,那它的扬程一般取多大值呢?
风机盘管冷凝水是不用加存水弯的(部分静压特大的除外),而空气处理机、组合式空调器等大型末端一定要加如果后者不加存水弯有什么后果??有没有相关方面的资料,谢谢!!!