变压器运行规程,希望有用
各位高人啊,有灯泡贯流式机组的运行规程吗?有急用啊,谢谢!!我的邮箱为:qiangbinke@yahoo.com
锅炉脱硫脱硝运行规程SNCR
推荐:wzh6710配电线路及设备现场运行规程
张渚热电有限公司部分运行规程(网上找的)!
由于工作需要,急需《配电变压器运行规程》,有哪位恩人提供帮助,不胜感激。
DL/T 741-2001 架空送电线路运行规程哪位大侠有的,请帮小弟一把,非常感谢!!!!!!!!!!!!
哪位有《电力电缆运行规程》提供,谢谢了!
1、热水锅炉投入运行时,应先开动循环泵,等供热系统循环水循环后才能提高炉温。 2、热水锅炉在运行中应保持工作压力的稳定,严禁超过允许的压力。压力表存水弯管每月至少进行一次冲洗检查。 3、运用中的锅炉安全阀,为防止阀芯和锅座粘住,应每周对安全阀进行一次手动或自动的排放试验。 4、经常检查锅炉出、回水温度,不得超过规定温度。 5、排污应在低负荷工况下进行,每班至少一次。每个排污点都应进行,不可只排某一处,而长期不排另一处。 6、锅炉运行时,值班人员应认真执行岗位责任制,严格遵守劳动纪律,不得擅自离开岗位,不得做与岗位无关的事。 7、锅拧压火以后,应保证锅炉水温不回升。如产生汽化现象时,应迅速开启泄放阀,同时开启紧急补水管,向炉内补水。 8、应经常清理各风室的漏煤、漏灰、以免影响通风,烧坏炉排。 9、热水锅炉运行中,严禁在有压力或炉水温度较高的情况下,修理锅炉受压元件,以防止热水喷出伤人。
中华人民共和国电力行业标准风力发电场运行规程 DL/T 666-1999Code on operation of wind power plant1 范围本规程给出了对风力发电场设备和运行人员的要求,规定了正常运行、维护的内容和方法及事故处理的原则和方法等。 本规程适用于并网风力发电机组(以下简称风电机组)组成的总容量在1000KW及以上的、单机容量为100KW及以上定桨距或变桨距水平轴风电机组组成的风力发电场(以下简称风电场)。 垂直轴式风电机组组成的风电场或总容量在1000kw以下的风电场可参照执行。 2 引用标准下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 GB14285-1993 继电保护和安全自动装置技术规程DL408-1991 电业安全工作规程(发电厂和变电所电气部分)DL409-1991 电业安全工作规程(电力线路部分)DL/T572-1995 电力变压器运行规程D
安徽电网行波测距装置运行规程
10月25日我们这里开始供热,工程是夏天作下的,高区,低区,散热器三个机组,补水,循环均为上海某名牌水泵,若干台都有问题,补水压力上不去,电流大,发烫等等水泵厂家来了六次换了6个人,每次都是看看说回去反映......,上海的水泵已经有三个牌子让我不敢用了(都吃了亏...),]想问问大家国产或进口的什么牌子的可以放心使用,新水泵电机2.2kw 35个电流,还有轴承磨损厉害,流机油......出口装压力表检测扬程,一概75折,我想应该跟选型关系不大八吧....................当前我的问题一:电流超了,原因电机线没缠好,重缠好了,问题ok 问题二:切断水泵与系统的联系(既直接关掉出口阀),扬程达不到水泵厂家提供的参数(这个问题厂家一直再扯皮,既不说泵有问题也不说其他有问题,我们准备去省计量院检测他们却说那地方不权威 问题三:噪音很大,检查确定为轴承磨损(所以同时引起电流也大了点),厂家已同意更换 轴承纵上所述:不是选型问题,是质量问题进口的我也知道威乐是国产的2.5倍,格兰富是国产的三倍 价格, 我现在想让真正懂得人
工作中搜集的,对搞运行的可能有帮助。
电气运行规程及设备技术参数
刚做过一个项目,5台130KW模块,水泵配置是18.5KW(流量150m3/h,扬程28m),额定电流34.7A,实际运行只有25A,想问运行电流怎么这么低?
电力变压器运行规程 (DL-T572-95)
220kV综合自动化变电站运行规程
华电佳木斯发电厂300MW集控运行规程