首页 课程 资料 论坛
  • 求扬程和水泵的计算公式!!!!

    我是做港台的消防的,跟国内的给水区别满大的~港台的有明确的计算公式。港台的扬程的计算方式是垂直扬程+损失水头,而损失水头的计算是根据流量所变化(还包括直角弯头,t形管的损失水头),国内的我没有看到明显的计算公式,太迷茫了~最近跳槽做国内的了~简直是一头雾水~希望有大侠帮忙指点一下~还有水泵的计算公式也没有的~晕死了~港台的是kw=0.163(系数)*q(最大流量)*h(全扬程)/1*k(电动机带动功率)~盼回复~

  • 关于水泵扬程的计算公式

    潜水泵的计算公式:Hp=Hf+Hm+HdHp:潜水泵扬程 Hf=水系统总磨阻力损失 Hm=设备阻力损失 Hd=水系统总局部阻力损失 水系统总磨阻力损失怎么计算》?水系统总局部阻力损失 怎么计算?(是不是指的水源井至主机连接的那管道的?)冷冻水泵的计算公式是Hp=Hf+Hm+Hd+末端设备阻力 嘛?请大家指教~~ 小弟在此谢过了~~~

  • 消防水泵扬程计算中的问题

    大家好!关于消防水泵扬程的计算我有一个疑问向大家请教,如下图所示。在水泵扬程的计算公式中有有这样一个参数Ld--水泵出水口到计算点A的管道长度。这里我不明白的是“水泵出水口到计算点A的管道长度”是指1-2-3-A还是指1-4-5-A抑或是上述两者之和呢?谢谢!

  • 关于消防水泵扬程的问题

    有一个算自动喷水灭火消防泵扬程的例子,其中有关于沿程阻力的算法: ① 配水干管 Q=30 L/s,DN150,v=1.59 m/s,1000i=30.5,L≈100 m 取管道局部水头损失为沿程水头损失的20% 则配水干管水头损失=1.2×100×30.5‰=3.66 m ② 取最不利层配水管网水头损失约25 m上述中 ②项有必要算吗?还要计算整个最不利层的损失吗?

  • 关于消防水泵扬程的选择

    各位好,本人是新手,有个问题想请教:当消防水泵从市政给水管直抽时,水泵的扬程确定是否考虑市政水压?比如:市政水经过倒流防止器之后,水压为0.15MPa,而室内需要的最不利点消火栓压力需求为0.30Mpa,此时我消防泵扬程是否按0.15Mpa就可以了?请各位指教,谢谢!

  • 消防水泵扬程计算,求实例

    新人,好多不懂, 看书上公式就是 最不利点+水带水头损+管网水头损+消防水池水面与最不利点高差Hb=Hq+hd+hg+hz 求实例提供,好让理解

  • 水泵扬程计算公式,水泵扬程怎么计算?

    水泵扬程计算公式,水泵扬程怎么计算?扬程(水头)——水泵对单位重量(1kg)液体所做的功,也即单位重量液体通过水泵后其能量的增值。以字母H表示,常用液柱高度m表示。其它单位:Pa (kPa)、atm(1个工程大气压)1atm=98.0665 kPa ≈0.1 MPa扬程计算为H=E2-E1水泵扬程H=z hw z是扬水高度即入口处水面到出口处水面的高程差。hw是水头损失,包括沿程水头损失hf和局部水头损失hw hf的计算用达西公式或谢才公式,hw=&*v^2/2g,&叫做局部水头损失系数,要查相关文献,v就是管中的流速,一般来说,hw发生在入口,弯折,阀门,出口等地方。水泵扬程怎么计算?水泵扬程计算公式都有哪些?水泵扬程是水泵的重要工作能参数,对于业内人士来说,水泵扬程计算公式是十分常用的技术资料,下面,世界工厂泵阀网为大家详细介绍水泵扬程计算公式。扬程通常是指水泵所能够扬水的最高度,用H表示。最常用的水泵

  • 给所有设计师水泵扬程计算公式,针对所有系统。

    水系统设计是中央空调设计中重要一部分,水泵扬程的设计公式有很多,但都不怎么简洁全面,以下是本人自创的设计公式,希望对新手有帮助,他是也欢迎高手给予点评。 以下2个公式针对任何水系统:Hm= 水泵出进最高液面位差(M)+水系统压力损失(Pa)/(水的密度*重力加速度)+水管末端所需工作压力(Pa)/(水的密度*重力加速度)Hp= 水泵出进最高液面位差(M)/(水的密度*重力加速度)+水系统压力损失(Pa)+水管末端所需工作压力(Pa)式中:Hm扬程M(当扬程单位为M时)Hp扬程Pa(当扬程单位为Pa)水的密度:1000KG/M3)重力加速度:约等9.8,当然可根据各地参数。水系统压力损失包含:管路的沿程阻力+管件的局部阻力[ 本帖最后由 wybby

  • 空调水泵扬程计算公式(估算)探谈

    暖通水泵的选择:通常选用比转数ns在130~150的离心式清水泵,水泵的流量应为冷水机组额定流量的1.1~1.2倍(单台取1.1,两台并联取1.2。按估算可大致取每100米管长的沿程损失为5mH2O,水泵扬程(mH2O):Hmax=△P1+△P2+0.05L (1+K)△P1为冷水机组蒸发器的水压降。△P2为该环中并联的各占空调未端装置的水压损失最大的一台的水压降。 L为该最不利环路的管长 K为最不利环路中局部阻力当量长度总和和与直管总长的比值,当最不利环路较长时K值取0.2~ 0.3,最不利环路较短时K值取0.4~0.6这是我在某篇文章中摘抄下来的。在实际应用中也经常使用这个公式,我个人认为这是一个很好的公式,所以值得推广。不知道大家对这个公式有何高见,愿闻其详。

  • 水塔高度,水泵扬程计算公式

    水塔高度,水泵扬程计算公式

  • 消防水泵的功率、扬程、压力

    请教各位,一个四层楼的厂房,还有一个地下室,地下室做车库,每层的面积为6090m2,每层的楼高为6m,耐火等级为丙类一级,有做消火栓跟喷淋系统?试问消防水泵用的功率、扬程、压力有多大?急!拜托各位了!

  • 如何选择消防水泵的流量及扬程

    各位好!我想问一下,如果有三间共7000平方的简易厂房连在一起,只有一层高,而层高是9.8米,泵房在厂房的中间,负2.5米.有天面水池,那我想问一下我应该怎样选水泵的流量及扬程呢?

  • 关于估算消防水泵的扬程问题

    按照计算管道的沿程损失来确定消防水泵扬程很麻烦.相信大部分朋友在平时计算水泵扬程时都是用估算方法吧.你们都是怎么来估算水泵的扬程呢.我是这样的:消火栓水泵按建筑高度X1.15再加10米.你们都是怎么样来估算的呢.大家说来听听呀

  • 消防水箱以及水泵的扬程计算

    扬程计算式高差加栓口工作压力,加上水头损失,但是那个栓口压力以及水头损失这些平时计算的话一般有大概值吗,或者经验计算值什么的吗

  • 关于估算消防水泵的扬程问题。。。

    按照计算管道的沿程损失来确定消防水泵扬程很麻烦.相信大部分朋友在平时计算水泵扬程时都是用估算方法吧.你们都是怎么来估算水泵的扬程呢.我是这样的:消火栓水泵按建筑高度X1.15再加10米或直接用建筑高度加25米.你们都是怎么样来估算的呢.大家说来听听呀

  • 【请教】这条水泵扬程计算公式是否有误?

    公式:Hb=H1+H2+H3Hb——水泵扬程,m;H1——引入管至最不利点高度,m;H2——水泵吸入管和出水管至配水最不利点总水头损失,mH2O;H3——配水最不利点所需的流出水头,mH2O。....公式我是在《建筑给水排水》课本上看到的。本人是学暖通,想学下给排水设计。斋看公式,单位都不对。(PS:该书上还有另一计算公式:H=10H1+H2+H3 H——建筑内部给水系统所需的水压,kPa;H1——引入管起点至配水最不利点几何高度,m;H2——引入管起点至配水最不利点给水管水头损失,kPa;H3——配水最不利点额定流出水头,kPa。觉得这个公式还比较靠谱。)

  • 排水泵站各类扬程计算公式

    排水泵站各类扬程计算公式

  • 这个计算水泵流量的计算公式对吗

    这个计算水泵流量的计算公式对吗

    请各位前辈看看下面的公式对吗

  • 消防水泵不是自灌式怎么办?

    各位大侠,建规说,消防水泵宜自灌式,意思是非自灌式也是可以的,但是这样就不能保证吸上水了,有什么办法解决吗?——————————————————————————————————————————————————斑竹:今天又看到这个帖子翻上来,目前这个问题不需要讨论了,新建规修改后消防水泵要求自灌,非自灌已经不能用了。

点击加载更多