首页 课程 资料 论坛
  • 潜水泵的扬程该怎么确定

    各位,现在设计中遇到了一个小问题,想请教高手,潜水泵的扬程究竟该怎么确定?是泵到提升液面之间的高度还是两个液面之间的高度?比如A2O工艺中的混合液回流泵,如果选用潜污泵,那么O池和A池的液面高度基本一致,设O池和A池的池深均为5米,这时候这台泵的扬程该如何计算呢?

  • 关于潜水泵的扬程估算,求指导

    小弟有一个厨房,厨房地面抬高40cm,地面且无排水管接驳,只能通过潜水泵接天花内De50排水管接入物业废水总管。数据如下:厨房废水通过潜水泵提升5米垂直段,再经20米水平段,接入物业废水水平总管。示意图如下,求指点,如何对潜水泵选型,扬程如何估算

  • 新手必看水泵扬程的计算

    某日偶看到水泵扬程的计算公Hb=Z1+Z2+H2+H4,注该公式用于水泵从水池里抽水时才可以用的,可有一点不明白。问H2吸水管与压水管的水头损失如何计算,H4最不得配水点处所需的流出水关如何确定?

  • 有潜水泵,可以不做泵房吗?

    业主要做个雨水回用的水池,请问有潜水的泵,可以不做泵房吗?

  • 泳池的水泵扬程是怎么计算的?

    游泳池离机房有30米左右,泳池是30*16,均深1.3(1.5~1.1),想知道水泵的扬程是怎么求出来的? 谢谢!

  • 潜水泵扬程多大时需装止会阀?

    我现在正准备做一个冷却水循环系统,水池在地下,选用的潜水泵扬程大约为42米,送至25米高出的冷却塔,不知道是否需加止回阀.究竟潜水泵多大扬程需加止回阀?谢谢大家指教!!!

  • 电缆隧道集水井及潜水泵计算

    1、电缆隧道中 集水井有效容积一般按最大一台潜水泵15~20分钟流量计算, 但潜水泵流量怎么计算? 潜水泵一般选用自灌式,安装图集选08S305中的哪个?是P24的双泵硬管式固定安装,还是P30的双泵固定自耦式安装? 2、在城市综合管廊中一般是按一个防火区间定,不大于200m设置一处排水,但电缆隧道中排水区间一般怎么定?同样? 查哪本规范 3、需要布置灭火器么?如需要按《建筑灭火器配置规范》布置,每隔一段放置,还是只在检修口处放置就可以了?在此感谢!!!

  • 求助:如何选择潜水泵,流量够但扬程不够~怎么办?

    某雨水排水泵房采用固定式潜水泵房,设计流量为3.00m3/s。站前正常水位标高为19.50m,最低水位标高为17.50m。接受排水水体的最高洪水位为28.00m,历史年平均洪水位为23.50m。泵站处雨水排水管管径为1800mm,管内底标高为18.00m,原地面标高为24.00m。试进行泵站工艺设计。 这个要怎么选择潜水泵啊?好象如果流量够的话,扬程都不够! 很是苦恼啊!请大哥大姐们帮帮忙哦!

  • 求助:如何选择潜水泵?流量够但扬程不够,怎么办?

  • 潜水泵扬程与流量问题!!等待给位大哥解决!

    本人现在工地有一潜水泵,水泵参数是扬程50m流量30L/h功率为5.5KW,但现场实际扬程只需要40米,我这两天发现水泵的电源线有些微热(线径是6平方)实测了先水泵电流为16A左右,请问扬程实际减小是否会影响流量,开式系统也会影响?还有此现象是由于扬程引起还是泵阻塞了引起的? 扬程和流量到底是什么关系,本身扬程不用这么高泵应该不费电没干那么多活为啥还使流量大了!

  • 求指点,厨房排污潜水泵扬程估算

    求指点,厨房排污潜水泵扬程估算

    小弟有一个厨房,厨房地面抬高40cm,地面且无排水管接驳,只能通过潜水泵接天花内De50排水管接入物业废水总管。数据如下:厨房废水通过潜水泵提升5米垂直段,再经20米水平段,接入物业废水水平总管。 示意图如下,求指点,如何对潜水泵选型,扬程如何估算。

  • 关于潜水泵的问题,急急急

    怎样检查发现潜水污水泵发生了故障?潜水污水泵怎样来冷却电机和轴承的?本人刚在单位实习就碰到如此问题,请个位大侠能帮帮忙!

  • 请教水泵该怎样计算其扬程和流量

    消防和生活用水共用给水管网,水泵该怎样计算其扬程和流量。没有水箱没有市政给水管网,只有深水井,该怎样选泵?谢谢啊!回答详细的我请客!

  • 请教高手冷冻水泵的扬程计算

    本人一新手,现在手上正在做一个19000平米的3层厂房,层高5.5米,车间很大,末端风盘很多,最不利管路长约165米长,我很缺乏经验,希望高手能帮我把握一下,我选了个28米扬程的水泵,不知道可以吗?大家帮帮我,我很着急~

  • 消防泵可以采用潜水泵吗?

    我这里有一个工程,业主要把泵房放在水池上面,那我想只能用潜水泵才能满足水泵的自灌吸水了,目前还在考虑中。还有就是在采用河道或者池塘水作为消防水源的情况下(假设满足要求),该如何设置泵房呢?

  • 关于喷泉潜水泵选用方法

    关于喷泉潜水泵选用方法

    二、合理选择潜水泵型号规格:1、流量的初步选择。选择泵流量大小,要从两方面考虑:一是需水量;二是井的涌水量。需水量是生产、生活灌溉用不多少,可按实际需要确定。涌水量指井的出水量的大小。在掌握需水量和涌水量之后,可按下述关系选用潜水泵流量:需水量≤潜水泵流量≤涌水量2、扬程的选择:泵扬程选择高与低对泵工作影响很大,扬程选择低了,泵流量上或不出水。扬程选择高了,泵工作时上窜,造成机械磨擦增大,进而损坏潜水泵。 扬程选择按下列公式计算:H=(h1+h2)(1+r). 其中H:选择的扬程 / h1:水井动水位(米) / h2:井上输水垂直高度 / r:沿程损失,一般为0.05-0.1

  • 关于水泵扬程的计算公式

    潜水泵的计算公式:Hp=Hf+Hm+HdHp:潜水泵扬程 Hf=水系统总磨阻力损失 Hm=设备阻力损失 Hd=水系统总局部阻力损失 水系统总磨阻力损失怎么计算》?水系统总局部阻力损失 怎么计算?(是不是指的水源井至主机连接的那管道的?)冷冻水泵的计算公式是Hp=Hf+Hm+Hd+末端设备阻力 嘛?请大家指教~~ 小弟在此谢过了~~~

  • 新手问个关于潜水泵的问题

    最近在做个潜水泵,但苦于资料太少,不知道如何设计,不知道谁有相关计算资料呢,还有施工图?比如泵房的尺寸,进出水池的尺寸确定等东西

  • 关于泵站高压潜水泵保护?

    请问各位大侠,有没有人做过潜水泵的泵站,3台10KV高压电机,采用计算机监控系统,上下两层分布式系统,主控级设2台操作员工作站,3台泵组LCU、1台公用LCU等构成,电机的保护测控装置安装在泵组LCU中,请问潜水泵是否还有随泵配套的高压电机保护器?它和泵组LCU中装的电机测控保护装置是否一样?

点击加载更多

潜水泵扬程计算

潜水泵扬程计算专题,为您提供潜水泵扬程计算相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与潜水泵扬程计算 相关的专业交流讨论,更多潜水泵扬程计算相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度