图纸简介: 某污水厂周进周出二次沉淀池,希望对大家有用 投稿网友: zyfeng20 上传时间: 2013-08-20 图纸省份:
平流式沉淀池在一些大的污水厂的A2O工艺中运行较多,给大家看看一些好的矩形池
cad图,希望对大家有用~~
图纸简介: 山东某污水厂高效沉淀池工艺施工图,平面图,剖面图,设备表 投稿网友: lzpouc2009 上传时间: 2014-09-01
图纸简介: 某污水厂高效沉淀池结构设计施工图,包含说明,平面剖面模板图,配筋剖面,配筋平面,设计详图等图纸。 投稿网友: lzpouc2009 上传时间: 2014-09-01
加砂高密度沉淀池在郑州新区污水厂的应用 (1)
污水厂深度处理“混凝沉淀单元”运行思路
已知污水厂各用电设备额定功率,台数及运行时间如何估算出实际电耗量。比如水泵,鼓风机。。。.也就是实际运行功率和额定功率有无定量关系?谢了
清洁生产把污染解决在生产工艺中,这才是从根本上解决先污染后治理的问题!污水厂同样需要进行清洁生产,节约电耗、废气处理、沼气利用等!谁有相关资料请上传!!欢迎跟贴
个人觉得还是 污水处理厂工艺设计手册 这本书是市政污水厂设计方面最好的参考书,不知各位大虾怎么看?欢迎补充不同意见,呵呵~:lol :lol :lol
这个问题一直困扰着我,看看大家有没有什么好的办法。 问题是这样的,污水厂为二级负荷,两路10kV进线,低压两台变压器,母线为单母线分段。我在两段母线上分配负荷时发现如果把有备用的设备,如4台潜水泵三用一备平均分配到两段母线上也就是每段母线上各放两台潜水泵,那么每段母线的容量就都得按装机容量来选择,因为备用设备也可能成为使用设备,这样就会造成单段母线上的变压器就得按安装容量来选,显然容量也会比计算负荷要大很多。 如果把这类设备都放在同一段母线上就不会出现这样的问题,但是审图的总工说这样可靠性不高建议要分别放在两段母线上。 我个人的理解是都放在一段母线上应该是可以的,只要两段母线所带的总负荷大致相等就可以了,因为一段母线出现问题的时候还以切换的另一条母线上,在这期间所有的设备也都会停止一会儿以便切除非二级负荷设备,所以跟分别放在两段母线上的情况是一样的,不会降低了可靠性。 以上是这个问题的描述,请各位工程师讨论一下,谢谢! 另外说明一下,柜子用的是MNS抽屉柜。
两个关于污水厂改造的文章,出自最新一期中国给排水。 很有指导意义
污水厂的设备更新管理(上) 近期国务院关于印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》的通知,这是国家对社会各个环节的大规模设备更新的通知,其中也包括了污水处理厂的设备。对于污水处理厂的设备更新其实从更早的阶段就有相关
污水厂的设备更新管理(下) 污水厂在针对设备更新的时候,需要考虑的因素往往受到厂内实际的资金状况的制约,特别
谢谢,各位大哥们了!污水处理厂设计啊, 最大日最大流量540立方米/hour,总变化系数1.55,最小流量为日平均流量的50%,原期1080立方, 进水BOD5=200mg/ml,SS=200mg/ml.出水都小于20,等等,哈哈,有没有帮忙的啊,给个范例,或是说说什么的,谢谢了!我用的工艺是典型工艺,就是二级处理活性污泥法啊!谢谢各位大哥!
我刚到一污水厂,厂子居民小区附近,露天的反应池,需要除臭!对于除臭我一点都不了解!听说我们那里进口了一套韩国设备在污水进厂时加入含有芽孢杆菌的污泥,污泥就没有味道了!有谁了解这方面的,解释解释原理!推荐一些书目!
我在设计黄山市所辖的一个县的污水厂.但对方不能提供水质监测报告.基本情况是这样的,规模近期一万吨,主要为生活污水.因其主要产业是农业.