  • 确定水泵流量扬程的方法

    确定水泵流量扬程的方法1、如果生产工艺中已给出最小、正常、最大流量,应按最大流量考虑。2、如果生产工艺中只给出正常流量,应考虑留有一定的余量。对于ns>100的大流量低其不意扬程泵,流量余量取5%,对ns<50的小流量高扬和泵,流量余量取10%,50≤ns≤100的泵,流量余量也取5%,对质量低劣和运行条件恶劣的泵,流量余量应取10%。3、如果基本数据只给重量流量,应换算成体积流量。

  • 讨论:水泵的扬程如何确定

    讨论:水泵的扬程如何确定

    水泵的扬程如何确定?在计算扬程的时候,应该考滤到哪些因素?哪位老师指教小妹一下在此谢谢了

  • 求助:水泵扬程该怎么确定?

    我刚开始工作,发现水泵扬程的确定是一个难点,请各位前辈指点一下,该怎么样才能正确、简便的确定水泵的扬程。

  • 如何确定喷淋水泵流量、扬程

    求助有地下室做车库、有市场(在一层)、及十八层的住宅前室要做喷淋,前室面积很小,但十八层处前室为最不利点,其面积为40m2,喷头数为5个,请问其用水量如何确定,如何确定水泵流量、扬程?

  • 请教如何确定补给水泵的扬程?

    小弟想请教各位如何确定补给水泵的扬程!如果我的采暖循环水泵的扬程是32M的话我的补给水泵的扬程选择多少!我看图集上面采暖循环水泵的扬程是300KPa,采暖补给水泵的扬程是700KPa它是根据什么选择出来的呢,根楼层还有关系么?谢谢各位!

  • 潜水泵的扬程该怎么确定

    各位,现在设计中遇到了一个小问题,想请教高手,潜水泵的扬程究竟该怎么确定?是泵到提升液面之间的高度还是两个液面之间的高度?比如A2O工艺中的混合液回流泵,如果选用潜污泵,那么O池和A池的液面高度基本一致,设O池和A池的池深均为5米,这时候这台泵的扬程该如何计算呢?

  • 【紧急求助】水泵扬程的确定

    我们做个喷灌设计,计算出来扬程为61米,本来选取的是200QJ32-65/5的泵。但是一个专家说扬程大概要10%的富裕,根据资料不能确定这个65米到底是设计扬程还是额定扬程。65米是否指当流量为32时,实际使用中扬程能达到65?

  • 请问喷泉\瀑布的水泵流量、扬程如何确定?

    请问喷泉\瀑布的水泵流量、扬程如何确定?

    若阶梯瀑布泵水量计算公式计算:下图。经过一段时间的经验交流.现在掌握了叠流的流量计算.及水泵的选择.

  • 关于无负压给水设备水泵扬程的确定问题!

    关于无负压给水设备水泵扬程的确定问题!(水泵扬程是否要减去管网压力?)

  • 假山水景,水泵流量和扬程的确定

    居住小区有一假山靠近景观河,现计划依托假山增设水景,主要目的是净化景观河的水质,其次假山增加些水景。初步设想做成形式,但不知道水泵的流量和扬程如何确定?请做朋友们指点,谢谢

  • 喷淋水泵功率扬程流量的确定

    本帖最后由 neal0714 于 2015-4-29 15:15 编辑 新手求助:有一间5层的厂房,原有室内消火栓系统,现在只设计2层的喷淋,如果要考虑整栋的喷淋 喷水泵的功率扬程和量怎么算???一层2500平方, 还有。。需要稳压泵么?

  • 高层建筑水泵扬程的确定

    想问一下各位大神,水泵扬程=最不利点工作压力 损失 水平好差,但是如果楼下有开水龙头用水,是不是管道内的压力就会减小,那么最不利点是不是就不能达到工作压力了,楼下开的水龙头越多,最不利点的压力就越小?

  • 如何确定循环水泵流量及扬程?

    已知热站管网额定设计流量,如何确定循环水泵的流量,是否为额定管网设计流程乘以修正系数; 扬程如何确定? 计算参考的设计规范是哪个? 功率如何确定?

  • 消防和喷淋泵合用,如何确定水泵流量?

    最近做一活,由于地下水泵空间有限,拟采用消防和喷淋泵合用,如何确定水泵流量,望各位高人出手襄助.另没有生活水池,拟采用无负压水罐供水,这种做法有哪位做过没?

  • 我该如何确定水泵流量参数?请教

    一建筑为车间与仓库贴邻建造,车间的喷淋用水量为30L/S,仓库的喷淋用水量为95L/S。请问关于喷淋泵的流量参数是以两者中的较大值取呢,还是分别单独设置水泵?针对两者流量的差异是否可以采用变频消防水泵,从而达到共用,以便节省泵房空间?恳请赐教!谢谢

  • 远距离输水泵扬程的确定?

    远距离输污水至污水厂,印染废水,从高位水池抽水,这个扬程怎么计算?望大家讨论,指教!

  • 关于水泵扬程的确定 ,请教一下

    关于水泵扬程的确定 ,请教一下

    如图 是开式系统,由水池1将水提升至水池2 静扬程怎么选 是两池液位之差s1 还是到最高处s2

  • 请问大家,水泵零流量的扬程应该如何确定啊?

    高位消防水箱稳压的临时高压消防给水系统的工作压力Hmax=H1+H0,那么H0这个水泵零流量的扬程是如何得到数据啊?哪位能告诉一下,谢谢啊。

  • 水泵的扬程一般做如何估算???

    在水系统中遇到最多就是水泵的选型,我朋友说你每次都选30米扬程的都不回出问题,但是有时候有没得必要用到这么大的啊,我就想问下各位是怎么进行估算的~~~~