  • 水泵的扬程一般做如何估算???

    在水系统中遇到最多就是水泵的选型,我朋友说你每次都选30米扬程的都不回出问题,但是有时候有没得必要用到这么大的啊,我就想问下各位是怎么进行估算的~~~~

  • 讨论:水泵的扬程如何确定

    讨论:水泵的扬程如何确定

    水泵的扬程如何确定?在计算扬程的时候,应该考滤到哪些因素?哪位老师指教小妹一下在此谢谢了

  • 水泵!!!!!!!!!!!???????????????

    10月25日我们这里开始供热,工程是夏天作下的,高区,低区,散热器三个机组,补水,循环均为上海某名牌水泵,若干台都有问题,补水压力上不去,电流大,发烫等等水泵厂家来了六次换了6个人,每次都是看看说回去反映......,上海的水泵已经有三个牌子让我不敢用了(都吃了亏...),]想问问大家国产或进口的什么牌子的可以放心使用,新水泵电机2.2kw 35个电流,还有轴承磨损厉害,流机油......出口装压力表检测扬程,一概75折,我想应该跟选型关系不大八吧....................当前我的问题一:电流超了,原因电机线没缠好,重缠好了,问题ok 问题二:切断水泵与系统的联系(既直接关掉出口阀),扬程达不到水泵厂家提供的参数(这个问题厂家一直再扯皮,既不说泵有问题也不说其他有问题,我们准备去省计量院检测他们却说那地方不权威 问题三:噪音很大,检查确定为轴承磨损(所以同时引起电流也大了点),厂家已同意更换 轴承纵上所述:不是选型问题,是质量问题进口的我也知道威乐是国产的2.5倍,格兰富是国产的三倍 价格, 我现在想让真正懂得人

  • 地暖的水泵扬程如何选择?

    向各位大虾请教一个问题,一个大约100M2的地暖设计,最不利点的长度约100M,它的水泵扬程应该如何选取呢,是经过水力计算还是估算?如果估算,那它的扬程一般取多大值呢?

  • 根据流量和扬程选择水泵?

    水泵并联时,流量不是比单泵工作时成倍增加而是会有所减少,当两台或两台以上的水泵并联运行时,怎么能根据流量和扬程合理的选择水泵型号,让水泵在最佳效率曲线内运行?

  • 提高水泵吸水可靠性措施的探讨分析

    当水泵从水池吸水时,如果采用自灌式吸水方式,可使吸水管内一直都充满水,水泵启动时,省去了灌水排气的时间,能迅速投入运转,提高了水泵启动的自动化和可靠程度。 常采用的自灌式吸水方式是使水泵轴线标高低于水池的工作水位高度。这种方法常用于有地下室的建筑,布置时,把水泵房设置在地下室,水池设置在地下室水泵房旁边或室外地下,如图1所示。这种吸水方式,水池的工作水位高于水泵轴线标高,使吸水管内一直都充满水,能保证水泵自动、迅速启动。 对于没有地下室的建筑,若采用上述自灌式吸水方式就有困难。因为这种建筑,水泵房一般布置在底层地面上,如果在底层水泵房旁边设置水池,特别是体积比较大的消防水池,它将占用大量的底层使用面积,建设单位一般不会同意。 在这种情况下,水池一般设置在建筑物的外部,埋在地面下。这样就导致水池的工作水位低于水泵轴线标高,水泵无法实现自灌式吸水,这时,可采用以下几种方式解决这一问题。 第一种方式为在水泵的吸水管末端安装吸水底阀,如图2所示。吸水底阀实际上是一种止回阀,它保证水流只能由水池进人吸水管而不能倒流,所以如果吸水管内充满水

  • 从水泵运行中提高水泵节能效率

    水泵本身的效率提高了,整个水泵系统也进行了节能的设计,但这只是一个方面,还有一个很重要的方面就是在水泵运行这一环节。在实际中经常由于对水泵的使用不当造成水泵不能高效地发挥自己的作用,再加上水泵的使用环境非常复杂,不同的环境需要不同的工艺流程和工艺参数,在使用过程中对这些方面都要灵活地进行调节。比如在调节水泵系统时,要注意尽量降低能量的损耗,少用节流调节方式,可以从变角、变速、车削等角度去解决问题,以保证电机和水泵都能高效率地工作。在对水泵蚝安装时,要根据具体使用环境所需,调整消耗叶轮的角度进行变角调节,合理确定叶片安装角,以便水泵可以高效率地工作。车削调节指通过车削叶轮直径来对水泵的性进行调节,这是消耗伯节能措施中最简单、方面的一种,在车削调节中有一个常识就是车削叶轮前后的流量、扬程、轴功率与车削前后的叶轮直径、直径平方、直径三次方成正比。在运用车削调节时要注意的一个问题就是调节要在一个安全的范围内进行调节,而不能无限制地进行调节。变速调节是日常使用中最直接、最常用的一种调节方式,它不会产生功率的损耗,直接通过水泵转速的变化来改变水泵的性能。在日常生活中主要实现方式有通过齿轮变速箱实现

  • 新手必看水泵扬程的计算

    某日偶看到水泵扬程的计算公Hb=Z1+Z2+H2+H4,注该公式用于水泵从水池里抽水时才可以用的,可有一点不明白。问H2吸水管与压水管的水头损失如何计算,H4最不得配水点处所需的流出水关如何确定?

  • 泳池的水泵扬程是怎么计算的?

    游泳池离机房有30米左右,泳池是30*16,均深1.3(1.5~1.1),想知道水泵的扬程是怎么求出来的? 谢谢!

  • 关于水泵扬程,是不是大了?

    看了一些关于软化处理的图纸,原水从水箱出来,经输送泵进入多介质过滤器,流量只有20m3/h,多介质过滤器高3米多,加上富余水头,水泵扬程也就10差不多了,怎么会标35m?35m是如何算出来的

  • 求助:水泵扬程该怎么确定?

    我刚开始工作,发现水泵扬程的确定是一个难点,请各位前辈指点一下,该怎么样才能正确、简便的确定水泵的扬程。

  • 关于消防水泵扬程的问题

    有一个算自动喷水灭火消防泵扬程的例子,其中有关于沿程阻力的算法: ① 配水干管 Q=30 L/s,DN150,v=1.59 m/s,1000i=30.5,L≈100 m 取管道局部水头损失为沿程水头损失的20% 则配水干管水头损失=1.2×100×30.5‰=3.66 m ② 取最不利层配水管网水头损失约25 m上述中 ②项有必要算吗?还要计算整个最不利层的损失吗?

  • 紧急:水泵放天面扬程的选取

    一办公楼 楼上7-25用风冷模块机。冷冻水泵的扬程 是这样计算吗:静水柱高3.3X19层+末端风盘4+阻力6+模块机阻力8)X1.1=89米水柱。请问 放天面还是要计算 这个静水高度19层X3.3吗???????:kiss: :hug: :) :handshake :Q :(

  • 关于低扬程水泵选择问题

    关于低扬程水泵选择问题我在某工程做水暖监理,该工程采暖设计采用电锅炉为降低运行费用采用两座250立蓄热水箱,由板式热交换器与锅炉-水箱交换,设计采用水泵扬程25米可电机转速采用2900转,问题出来了!管径设计DN250,水泵出口直径不到100,因此而产生噪声、水泵顶不动单向阀导致系统不能正常运行。我认为水泵的选择应该是水泵的出水口径与系统管道相差1号,最多不能大2号,水泵电机的转速自然就不会是2900。不知同行网友有何高见。

  • 关于水泵扬程选择的问题

    我是个做给排水的新手,现在有个问题请教大家。我现在遇到一个工程,它是一栋三层建筑,在屋顶上设置水箱,上行下给是供水。但是为了保证供水压力稳定,该工程要求在水箱出水口设水泵,水通过水泵向下供给,该工程为了保持0.3mPa的系统压力,在水泵后又设置了定压罐。情况是这样,我现在想问那么这组水泵的扬程设置多大好呢???

  • 关于消防水泵扬程的选择

    各位好,本人是新手,有个问题想请教:当消防水泵从市政给水管直抽时,水泵的扬程确定是否考虑市政水压?比如:市政水经过倒流防止器之后,水压为0.15MPa,而室内需要的最不利点消火栓压力需求为0.30Mpa,此时我消防泵扬程是否按0.15Mpa就可以了?请各位指教,谢谢!

  • 关于水泵扬程、功率和流量

    从地上抽水上楼顶水箱,一共有8层楼高,每层楼高3米;地上有6个弯头,上到楼顶有2个弯头;水管用1寸的铁管。请问要选择多大的水泵(扬程、功率)要多大的。 从地上抽水到楼上,大概15米,地上有8个弯头,上到楼顶有两个弯头;水管也是用1寸的铁管。请问要选择多大的水泵(扬程、功率、流量)要多大的。 很急很急。先谢了! 希望有那位师傅能详细的教教小弟水泵(扬程、功率)和水管(流量)是用什么方式计算出来的。如小弟学会了将来一好好感谢师傅。

  • 请教大家关于水泵扬程的问题

    请教大家关于水泵扬程的问题

    大家都知道水泵扬程用伯努利方程计算,可式中有些我不能理解请各位师傅帮忙解释下:请教各位式中的U表示什么,请问这个参数怎么确定。[ 本帖最后由 wybbyw 于 2011-2-19 13:50 编辑 ]

  • 我这样水泵的扬程会太小吗?

    各位大侠,我设计一个酒店,5层楼,水泵放在天面供冷却水,是水环热泵系统。楼层总高20米,最不利的环路大概230米,我选用28米的扬程的广一泵会太小吗?

  • 请问怎么选择水泵的扬程、流量?

    本人非该专业人员,但应要搞相关恒压变频控制需要涉及到供水水泵选型,现已知一座办公楼共12层,楼高49m,其中5~12层为恒压变频供水,每层面积1000平方,每层50人,别人和我说这足够选择水泵了,请问怎么选择水泵的扬程、流量?