图纸简介: 本图纸对竖流式沉淀池结构做了细致的表示,有直观图与俯视图 投稿网友: wanglijiehit 上传时间: 2013-03-20
竖流式沉淀池,挺好用。但是我对于反射板怎么安装固定有点迷惑,设计手册上我实在是没有找出答案。我们做的工程是在下面焊了三个三角铁,反射板再焊到三角铁上。比较丑。不知各位牛人是怎么做的?
图纸简介: 竖流式沉淀池,钢加工,8厘钢板,含详细加工图 投稿网友: woniuwugui 上传时间: 2013-09-05 图纸省份:
如题,设计一竖流式沉淀池,排泥管不从上面走,直接从底部排泥是否可以?跟客户签合同的时候画的是从底部重力排泥的,不知道排泥管从上面走的话是不是还需要泵来抽泥
寻求竖流式沉淀池详细结构图、施工图,希望那位兄弟能送我一份,谢谢!!!!!!!!! Email:stonely_10@163.com
请教大家,竖流式沉淀池的中心管如何固定?出水堰的堰板高度与沉淀池水位有什么关系?仅仅依靠静水压力就能够把污泥排到污泥池么,通常的工程当中是怎么做的?谢谢大家了,我是新手上路
沉淀池的结构及工作原理视频
图纸简介: 该图纸为某污水处理厂竖流式沉淀池平面布置图、剖面图、材料设备表。 投稿网友: wanglijiehit 上传时间: 2014-05-15
图纸简介: 我自己设计的,第一次做,希望各位前辈能够帮我指正错误。 投稿网友: jybluebird 上传时间: 2013-07-09
我记得曾经看过这方面的资料,好像是说,沉淀效率只与污泥悬浮层有关,而与停留时间即依据此算出的中心管的长度无关。我现在又找不到这方面的资料,各位高手能否提供一点建议。
没事整理了一下两种沉淀池的计算程序,请大家指教
如图所示,窗户以上此部分是不是直接在建筑图中注明即可,结构图中不显示呢。
道路结构层次划分示意图
图纸简介: 本图纸为高层剪力墙结构,从施工说明到最后楼梯完整一套,图面表达清晰,如图集一般。 投稿网友: hyhxw1026 上传时间: 2013-05-17
地铁上用的广告灯箱
请问如果结构出了问题,设计校对审核等人责任如何分配,是盖章的还是设计者.我的二级章被领导拿到一个分院去盖章了,但签字估计是他们模仿,如果出了事,我有多大责任呀,紧张呀.我没签字,可不可以推卸点点(责任*^__^*)
不懂幕墙,想了解一些知识,请高手指教.这是一个二层的钢结构,外立面如图要做成玻璃幕墙.请朋友们提供相关相似的资料
经整理的部分标志结构图
我最近做了个底框结构,是2托3的,8度设防,将近1W平米,建筑给的方案上部砌体承重墙和框架梁很多都没对齐,要靠次梁转化,所以框架梁吊筋也很大,还有在布置剪力墙的阶段,由于建筑纵墙布的很少,纵向剪力墙的布置难度很大,这个协调了很长时间,总算是刚度比过去了。这个结构马上就做完了,但我还是心里没底,抗震规范也明确说要对齐,在论坛也有人说不对齐的话,PKPM算不准(是这样吗?)。新旧规范我也对比了下,新规范对底框的要求更严了,说明这个结构在以往地震中表现的很差,我现在真的很矛盾啊,我虽然图马上就能出,但我不想给图了,就算给了,我也不给签字。我是这样想的。希望有经验的师傅们给点建议。
在自己仔细研究了建设图与结构图之后,发现看懂图纸是一个很简单的事情,但是考虑在施工过程遇到的无法实现的问题却是一样困难的事情,小弟在此求救大侠,怎么对比建施图与结构图,怎么样能预见在施工过程中出现的问题。还有就是在常见的施工过程中,哪些施工过程是一些普片存在的症状,求详解,谢谢