首页 课程 资料 论坛
  • 水泵的安装示意图及选型注意事项

    水泵的安装示意图及选型注意事项

    1、安装软性接管:在连接水泵的吸入管和压出管上安装软性接管,有利于降低和减弱水泵的振动和噪声的传递;2、出口装止回阀:目的是为了防止水泵突然断电时水逆流,而使水泵叶轮受阻。对冷水系统,扬程不高,可采用旋启式或升降式的普通止回阀;也可采用防水击性能较好的缓闭式止回阀。对于冷却水系统,如果水箱设置在水泵标高以下,则采用缓闭式止回阀。水泵在闭式系统中应用是,其出口不需设置止回阀;

  • GDL立式多级管道离心泵安装示意图

    GDL立式多级管道离心泵安装示意图

    GDL立式多级管道离心泵安装示意图GDL立式多级泵为高压离心泵类,保证泵高效连续使用对泵的安装就需要结合水泵的结构特征及泵的特性来选择附件。首先看一下GDL立式多级泵的结构示意图。 1、泵体 2、拉紧螺栓 3、外筒 4、叶轮 5、叶轮挡套 6、轴套 7、密封垫 8、螺母

  • 离心水泵故障及处理方法

    离心水泵是一种利用水的离心运动的抽水机械,离心水泵在废气处理洗涤设备中是必不可少的。我们的设备在运行过程中多多少少会遇到离心水泵的一些故障,水泵出问题应首先应检视电源供电情况:接头连接是否牢靠;开关接触是否缜密;保险丝是否熔断;三相供电的是否缺相等。若有断路、接触不良、保险丝熔断、缺相,应查明原因并及时进行修理。其次:检视是否是水泵自身的机械故障。 一、水泵无法启动 常见原因:填料过紧或叶轮与泵体之间被杂物堆积而堵塞;泵轴、轴承、减漏环锈住;泵轴严重弯曲等。 排除方法:放松填料,疏通引水槽;拆开泵体清除杂物、除锈;拆下泵轴校正或更替新的泵轴。 二、流量不足 产生原因:多是吸水管漏气、底阀漏气;进水口堵塞;底阀入水深度不足;水泵转速太低;密封环或叶轮磨损过大;吸水高度超标等。 排除方法:检查吸水管与底阀,堵住漏气源;清理进水口处的淤泥或堵塞物;底阀入水深度必须大于进水管直径的1.5倍,加大底阀入水深度;

  • 照树灯在树上的安装示意图

    照树灯在树上的安装示意图

    有没有安装在树上的射树灯安装示意图 就像图四一样   这张太模糊了放大看不清     谢谢了

  • 关于深基坑换撑的示意图

    本帖最后由 csccbjs 于 2016-12-29 21:04 编辑 在浏览帖子的时候,多次看到关于深基坑内支撑和换撑的问题。故,手绘示意图以资大家参考。手绘图纸,不成比例。

  • 某办公楼消防疏散示意图

    图纸简介: 某办公楼消防疏散示意图,一共5张图纸。简单明了的消防疏散示意。 投稿网友: xinhan1986 上传时间: 2013-10-18 <

  • 板式换热器的结构示意图

    板式换热器的结构示意图

    板式换热器的结构示意图

  • 巴歇尔槽的安装参数及安装示意图

    b,L1,La,L,L2,B1,B2,D,N,K数据填入图十三尺寸表。巴歇尔槽的水位流量关系如“巴歇尔槽参数”表所示。巴歇尔槽构造尺寸 单位:米巴歇尔槽参数

  • 地质构造及各类断层的示意图

    构造大类 组成地壳的岩层所具有的一定特征或形态的组构称为 “地质构造” ,其基本类型有四类: 水平构造、倾斜构造、褶皱构造和断裂构造。 (1)水平构造:岩层产状近于水平,出现在构造运动影响较轻微的地区或大范围内均匀抬升或下降的地区,岩层未发生明显变形。<

  • 风机盘管的安装要求与示意图

    风机盘管的安装要求与示意图

    风机盘管机组简称风机盘管。它是由小型风机、电动机和盘管(空气换热器)等组成的空调系统末端装置之一。盘管管内流过冷冻水或热水时与管外空气换热,使空气被冷却,除湿或加热来调节室内的空气参数。它是常用的供冷、供热末端装置。 按照国家标准GB/T 19232-2003的规定,风机盘管可按如下形式分类: 结构型式分:卧式、立式、卡式、壁挂式、地板式安装型式分:明装和暗装进水方位分:为左式、右式。 根据国家标准GB/T 19232-2003的规定,风机盘管的型号和参数如下:第一列是型号第二列是风量第三列是制冷量第四列是制热量 安装的一般技术要求:

  • 市政污水提升泵房示意图

    市政污水提升泵房示意图

    市政污水池比排污管网低3米,污水池距离排污管网250米。做了一个示意图,请各位大师给点建议。因为是第一次做,也没有可以参考的图纸,请大家指点一下,这个设计思路是否可行,污水泵的选型以及设计中要注意的事项。

  • 离心水泵常见故障及排除

    一、泵不吸水,但真空表显示高度真空。故障原因:底阀未开或淤塞;吸水管阻力太大;吸水高度太高。排除方法:打开或清洗底阀;清洗或更换吸水管;降低吸水高度。 二、泵不出水,压力表及真空表指针剧烈跳动。故障原因:注入泵的水量不够;进水管漏气。排除方法:再往泵内注水;堵住漏气处。 三、泵内声音异常,吸不上水。故障原因:吸水阻力大;吸水高度过高;吸气管漏气;流量过大,发生气蚀。排除方法:检查吸水管及底阀;降低吸水高度;堵塞漏气处;调节出水闸阀。 四、泵不出水,出水处压力表显示有压力。故障原因:泵轴放置方向不对;出水管阻力太大;叶轮淤塞;水泵转速不够。排除方法:改正放置方向;检查水管长度或清洗出水管;清洗叶轮;增加水泵转速。 五、泵振动严重。故障原因:泵发生气蚀,叶轮不平衡;泵轴与电动机轴不同心,地脚螺栓松动。排除方法:清除气蚀;校正叶轮使之平衡;校正泵轴与电动机轴的同心度,拧紧地脚螺栓。

  • 土方开挖转土施工示意图

    该工程为广西一大深基坑开挖土方施工方法!

  • 求助:双吸离心水泵引水的问题

    350S-26双吸离心式水泵,Q=1260m3/h H=26m 吸水高度大约为3m 采用400底阀引水 而目前实际水泵工作情况达不到要求,运行电流为150A(正常应该为200A).请问该水泵存在什么问题啊,改用真空泵引水是不是会好一些.

点击加载更多

离心水泵示意图

离心水泵示意图专题,为您提供离心水泵示意图相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与离心水泵示意图 相关的专业交流讨论,更多离心水泵示意图相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

立式水泵安装图

小型水泵选型