小弟新手 试了很多次 调整了设计线后 怎么都不能调整涵长为整数 比如要做7米长 调出来的涵长都是6.9米...能不能调整为整数7米呀..
使用的版本是PCVX7涵洞设计,网上还有同事说图块的比例在属性框里调整,但是双击或者右键打开的属性框里并没有这一项目,求教这是在哪个地方进行比例设置的?
天正默认的消火栓管线是上面这样子的为什么在一个车库图上画出来的图就是这样子了??请问应该怎么设置啊
《城市道路交叉口设计规程》CJJ 152-2010第4.5.4条 4.当人行横道长度大于16m时,应在人行横道中央设置行人二次过街安全岛……那我这个要不要设置二次过街安全岛呢?
问题补充:如图,图纸中梁的中间一段标注了箍筋加密,那么两端是否还需要进行加密?同时,根据梁的集中标注,箍筋的加密区与非加密区间距均为100,那么是否是全段加密,如果是全长加密,为什么又要在梁的中间一段标注加密区呢?
请教:气体灭火的封闭房间设置余压阀吗?如果是内部房间如何设置?在防烟楼梯间加压送风时,防烟楼梯间与合用前室或者防烟楼梯间前室与防烟楼梯间之间,要设置余压阀吗?如何选择余压阀?谢谢。
现在的工程中后浇带使用的比较频繁,请教一下:它起到的作用是不是就是沉降缝、抗震缝、伸缩缝的作用?另外,后浇带不是要从上到下全部断开,如果建筑没地下室的话,需不需要在地梁处也断开?
很简单的一个办公楼,长46.8m,宽8.7m,每间办公室3.6m宽,6.6m长,外有2.1m宽走廊,每层平面都一样,共六层,我认为设置二个消火栓就行了,但那需要二个都安在中间部位(或者用双头消火栓?),否则得安三个,你们怎么认为,给我出出主意。
如图,如题,两段母排,进线都是800KVA的变压器,两边独立运行,三个开关只能闭合两个。设置联络开关的母的是保证二级负荷的用电为什么要设置联络开关呢?用一个母排,两变压器并列运行也行啊,当任一变压器掉电,就脱扣所有三级负荷就行了。
一个六层的楼,下面四层是商业,上面两层是住宅,每层面积大概150平左右。。体积也就一千多立方,需要消火栓不?按照多规的哪条套啊?
总共10栋3层的小办公楼,每栋(九百多平米)每层三百多平米,屋顶设中央空调,水暖专业不做消防设施,电上需要设置火灾报警系统吗,具体依据?
建筑物室内消火栓设计流量表中查询 一类建筑 建筑高度大于50M,同时使用水枪数为8那么 布置室内消火栓时是按同时有两股水柱到达 还是 按同时有8股水柱到达
论文简介: 不管是什么专业,什么阶段的图纸,图纸上所有的图元可以用一定的规律来组织整理。 投稿网友:lihuamingtian 上传时间: 2013-08-09
如题: 一般框架多层,基础形式采用独立基础,如何设置地梁? 再有就是,现有关于地梁如何计算,并对结构整体有什么影响,如何去考虑? 希望大家不要吝啬,都拿出来自己的见解吧,大家共同探讨,共同进步!!!
纯商店,二层,局部有三层,每隔间面积最大不会超过200平方,但体积大于5000,室内消火栓如何设置比较合理,如果每间都设2个,那上下两层就是四个,甲方肯定会认为太多了,这样感觉也不是很合理,我想请教一下各位,谢谢!
本帖最后由 西無阿彌陀佛 于 2015-6-8 21:41 编辑 各位大虾,关于卫生间翻边的施工,小弟遇到了一个麻烦,请高人解答,谢谢! 《民用建筑设计通则》GB50352-2005中规定,“6.12.3 厕浴间、厨房等受水或非腐蚀性液体经常浸湿的楼地面应采用防水、防滑类面层,且应低于相邻楼地面,并设排水坡坡向地漏;厕浴间和有防水要求的建筑地面必须设置防水隔离层;楼层结构必须采用现浇混凝土或整块预制混凝土板,混凝土强度等级不应小于C20;楼板四周除门洞外,应做混凝土翻边,其高度不应小于120mm。经常有水流淌的楼地面应低于相邻楼地面或设门槛等挡水设施,且应有排水措施,其楼地面应采用不吸水、易冲洗、防滑的面层材料,并应设置防水隔离层。” 而《砌体结构工程施工质量验收规范》50203—2011中“9.1.6(修改条文)在厨房、卫生间、 轻骨料混凝土小型空心砌块、蒸压加气混凝土砌块砌筑墙体时,墙底部宜现浇混凝土坎台,其高度宜为150mm 。”同时GB5003
PKPM恒活设置指的是楼板恒载和活载;楼面恒载包括楼板自重、地面或楼面做法重量,按照面荷载输入楼面活载按照《荷载规范》取值,按照面荷载输入梁间恒荷载包括线荷载和集中荷载梁间恒荷载的线荷载是梁上砌体或隔墙的重量,按照线荷载输入(利用砌体容重、砌体厚度、高度换算)梁间活荷载是指作用于梁上的间断荷载和动荷载,此类荷载一般用不到
由于风幕柜围护结构两侧(或者说风幕柜内、外两侧)的温度不同,伴随着热量的传递,还发生湿气流移动。这种湿气的移动叫做水蒸气的渗透。要阻断水蒸气渗透是有一定难度的。甚至比阻断热流还困难。 围护结构的两侧的温度差,就会造成水蒸气的分压差,从而形成了水蒸气渗透的动力。比如风幕柜的外侧(即高温侧)为30℃,相对湿度为60%时的水蒸气分压为19.09mm汞柱,低温侧位0℃,即使相对湿度为100%时,水蒸气分压也只有4.58mm泵柱。这样,围护结构两侧的水蒸气分压为(19.09mm汞柱-4.58mm汞柱)。 14.51mm汞柱,这比一台压头为30-60mm水柱的普通风机是一个相当大的推动力——就因为这一推动力。能把水蒸气压过围护结构的微小气孔的裂隙进入风幕柜内,这一点对低温风幕柜来说,就是把湿气压进了围护结构和保温层。对风幕柜体保温带来极为不利的影响。 尤其对气调风幕柜来说就格外重要,因为除水蒸汽进入围护结构不利于保温外,还会造成风幕柜内气体的变化,不利于果蔬的储存。在水蒸气分压差的推动下,风幕柜外的水蒸气就会向风幕柜
剪力墙为什么要设置暗柱?最进在学习预制结构设计,关于剪力墙为什么要设置暗柱,设置暗柱的作用是什么?暗柱中的箍筋起什么作用?是否可以用箍筋代替剪力墙水平钢筋?还请有见识的各位大侠多说说自己的观点。