小弟新手 试了很多次 调整了设计线后 怎么都不能调整涵长为整数 比如要做7米长 调出来的涵长都是6.9米...能不能调整为整数7米呀..
使用的版本是PCVX7涵洞设计,网上还有同事说图块的比例在属性框里调整,但是双击或者右键打开的属性框里并没有这一项目,求教这是在哪个地方进行比例设置的?
天正默认的消火栓管线是上面这样子的为什么在一个车库图上画出来的图就是这样子了??请问应该怎么设置啊
《城市道路交叉口设计规程》CJJ 152-2010第4.5.4条 4.当人行横道长度大于16m时,应在人行横道中央设置行人二次过街安全岛……那我这个要不要设置二次过街安全岛呢?
问题补充:如图,图纸中梁的中间一段标注了箍筋加密,那么两端是否还需要进行加密?同时,根据梁的集中标注,箍筋的加密区与非加密区间距均为100,那么是否是全段加密,如果是全长加密,为什么又要在梁的中间一段标注加密区呢?
很简单的一个办公楼,长46.8m,宽8.7m,每间办公室3.6m宽,6.6m长,外有2.1m宽走廊,每层平面都一样,共六层,我认为设置二个消火栓就行了,但那需要二个都安在中间部位(或者用双头消火栓?),否则得安三个,你们怎么认为,给我出出主意。
现在的工程中后浇带使用的比较频繁,请教一下:它起到的作用是不是就是沉降缝、抗震缝、伸缩缝的作用?另外,后浇带不是要从上到下全部断开,如果建筑没地下室的话,需不需要在地梁处也断开?
请教:气体灭火的封闭房间设置余压阀吗?如果是内部房间如何设置?在防烟楼梯间加压送风时,防烟楼梯间与合用前室或者防烟楼梯间前室与防烟楼梯间之间,要设置余压阀吗?如何选择余压阀?谢谢。
如图,如题,两段母排,进线都是800KVA的变压器,两边独立运行,三个开关只能闭合两个。设置联络开关的母的是保证二级负荷的用电为什么要设置联络开关呢?用一个母排,两变压器并列运行也行啊,当任一变压器掉电,就脱扣所有三级负荷就行了。
最近在做一个过公路涵洞的设计,涵洞总长7.5m,设计过水断面0.8m*0.7m(宽*深),涵洞墙体为M7.5浆砌块石,断面为上顶宽0.6m,下底宽1.2m,C30钢筋砼盖板厚0.3m,盖板厚0.3m,规格为2.0m*1.0m,配筋为Ф25@120双层双向布置,沥青恢复层厚0.1m。想请教各位师兄,这样的设计合理吗,结构是否稳定。
有个关于线宽的问题想请教大家:虽然到今天也做了几个小项目,但是关于线宽的问题一直有点不明白,我之前都是用的我们专业负责人的图层和线宽设置。1,他是这样设置的:线宽0.35的一般用来画柱轮廓等线宽0.3的一般画桩,外墙,剪力墙等线宽0.25的一般画梁及标高线宽0.2的一般画标注和文字等线宽0.15的一般画轴线等2,我在这个论坛上下了某位前辈上传的“葵花宝典”上面的打印要求:轴线和尺寸线按0.15线宽打印填充线按0.15灰度8打印其余按0.25打印3,我查《房屋建筑制图统一标准》规定的线宽组是:b,0.5b,0.25b。那想请教各位:1,一般你们线宽设置几种,分别是多少 2,不同线宽分别用来画什么希望各位不吝赐教,谢谢!
今天上午工地上开始下附加筋,遇到了个问题,我又是菜鸟,只好来请教个人达人了。在线等。 筏板基础内的电梯坑,黄色圈圈部分,现在我们需要在这个电梯坑从边线往坑中间(1.2米米的样子)布置底面第二层的钢筋(附加钢筋),扣除锚固的那80公分(这80公分上面可以放钢筋),还差40公分的位置,到底怎么弄?怎么弄比较合理?劳务的技术人员说“沿着电梯坑那个斜坡布置1.2米”这样肯定不行撒,个人认为把锚固长度增加让附加筋刚好放置在上面比较合理。
雨水通气管 消防管道 出屋顶的时候的防水套管 必须用钢管吗?用塑料管也可以吗?因为我看96S406图集是用的钢套管 新出的10S406图集 用的是UPVC管加止水环?请问各位现在到底按照什么做法呢?
请教各位,超高层中设备层设置的空调水转换用的板式换热器,需要考虑备用吗?一般备用量多大?锅炉房、换热站中的板式换热器备用量一般多大?利用冷却塔免费制冷的板换是否需要考虑备用,备用量怎么考虑。希望大家帮忙给予解答,在下将不胜感激!!
请问下为什么景观阳台要按雨水设置,而且必须散排?可不可以排入雨水井,如果是因为考虑到臭气窜气的话,设置密闭地漏?可行吗?
请教一下,有个项目26层的住宅,跟18层的办公楼一起,住宅每层有六户,办公楼每层面积1000平米,甲方要将变频泵改成无负压设备,但是,无负压太贵,想用一套设备,供给整个26层住宅,跟18层的办公楼用水,用水的高差,有80米左右。请问这样子是否可以,有没有违反规范。
是否与附件一致呢?附件这么做,理由是什么呢?
一直没注意,问什么我的内存可用3.4G左右,可是每次pkpm计算的时候就只能用1.048G呢?请大侠们指教!
大家一起来探讨下,检修平台上面的灯具都选用什么灯具呀?35m高的塔,检修平台比较多,怎样设计照明比较经济又能满足照明要求的,望高手多多指教!在此先谢谢啦
现有一个地上3层车间(每层高4.0米),每层建筑面积2400平方大空间,建筑上可开启外窗以及其他方面均满足自然排烟条件,现在无需设置机械排烟,但是现在有个疑问是:挡烟垂壁是否有必要设置?本人认为挡烟垂壁是要设置的,火灾时能尽量不要烟气扩散。 不知道各位有何看法。