冷冻水泵变频节能技术已越来越多地在中央空调系统中得到应用,但应用效果却各不相同,有的节能量很可观,有的
10月25日我们这里开始供热,工程是夏天作下的,高区,低区,散热器三个机组,补水,循环均为上海某名牌水泵,若干台都有问题,补水压力上不去,电流大,发烫等等水泵厂家来了六次换了6个人,每次都是看看说回去反映......,上海的水泵已经有三个牌子让我不敢用了(都吃了亏...),]想问问大家国产或进口的什么牌子的可以放心使用,新水泵电机2.2kw 35个电流,还有轴承磨损厉害,流机油......出口装压力表检测扬程,一概75折,我想应该跟选型关系不大八吧....................当前我的问题一:电流超了,原因电机线没缠好,重缠好了,问题ok 问题二:切断水泵与系统的联系(既直接关掉出口阀),扬程达不到水泵厂家提供的参数(这个问题厂家一直再扯皮,既不说泵有问题也不说其他有问题,我们准备去省计量院检测他们却说那地方不权威 问题三:噪音很大,检查确定为轴承磨损(所以同时引起电流也大了点),厂家已同意更换 轴承纵上所述:不是选型问题,是质量问题进口的我也知道威乐是国产的2.5倍,格兰富是国产的三倍 价格, 我现在想让真正懂得人
某大仙出的图纸让我参考01D303-3(常用水泵控制)的图纸,图上却写的是防风风机,01D的图集已经作废了由10D替代,10D303-3分明就是水泵控制图集和风机有毛关系?到底谁错了?
各位,请大家讲一下消防用的消火栓泵、喷淋泵、稳压泵、排污泵,从消防控制室来的控制方式是DC24V还是无源点控制,还有正压送风机、排烟风机、防火卷帘门等的控制方式。
图纸简介: 本图用于给水、排水,给水泵多种启动方式汇总,包括全压.自耦.星三角.软起动.变频等,且有文字说明。 投稿网友: qq_1403950267081 上传时间: 2014-06-30
某工厂,水泵共三台,1、2号是两台消防泵各为11KW一用一备,另一台是3号供生产及日常用的,功率是5。5KW,由于消防、生活是共用一个出水管道的,可以把消防作为生活的备用,并且甲方要求采用一台变频器控制,我想采用以下控制方法:选1台11KW的变频器,它的出线端加三台接触器,他们互相联锁,即打开一台接触器另外两台由于联锁不能闭合,这样做行不行?有没有这样的东东?哪个厂家生产?32A的型号是什么?另外控制箱上端的进线的隔离器选用什么产品?我看到的都只有断路器。请大家指教一下,谢谢!
请问各位:在水泵的出口阀门的加设方式有:1)水泵+止回阀+闸阀(蝶阀) 2)水泵+闸阀(蝶阀)+止回阀。 请问何时用1)、何时用2),这两种有什么不同?有那种规范有说明?求救!
室内消火栓启动水泵方式:一般在消火栓箱内设按钮,如果不设按钮,在水泵出口设水流指示器,启动水泵可以吗?另外一种方式:设气压罐,根据压力启动水泵,后两种方式可行吗?
1。路灯采用单相还是三相供电呢?各有什么利弊,请高手指点。2。是采用三相五芯电缆接线,三个接触器,分别控制各相路灯开闭好呢?还是,采用四芯电缆,单相供电,间隔接灯,分别控制好呢?采用两条电缆浪费吗?谢谢
水泵的各种安装方式及各种样式详图(设计人员应该喜欢)
水泵的变频控制有哪些形式?是不是一种是靠一个变频器控制多台水泵;另一种是每个水泵都带一个变频器?水泵的软启动就是变频启动吗?它和变频水泵有什么区别?
一组生活水泵控制多个塔楼的生活水箱供水.采用高低水位进行控制.那么各个水箱的进水管处安装的什么阀门来控制高低水位呢,是电动阀吗?谢谢!
今天去看了现场是这样的,是有远传压力表来给变频器信号,由电阻来调压力,第一个接触器始终变频,当第一台给出的压力不足时,第二台水泵工作,当这时压力还不够时第三台才工作,压力到了之后二,三停手动自动我自己能搞定,问问有没高手指教。最好有图,本人用的是ABBACS510的变频器。
如下图中红线框内部分(本图来自图籍01D303-3P10),在KA4-1或KA4-2线圈得电后,KT3线圈失电,延时60S后KT3动合触点闭合,但由于KA4-1或KA4-2的动断触点早一断开,KA5中间继电器的线圈不能得电.如果KA5线圈不能得电,在01D303-3P11图中,似乎不能通过消火栓按钮启动消防水泵.这是为什么??我的理解错误么?/请高手解答一下,谢谢!!!!!!!!!!!!!!!!注:KA4-2是可以取消的.[ 本帖最后由 goumin 于 2008-7-31 23:18 编辑 ]
水泵的各种安装方式详图.dwg
设备的就地控制台上设转换开关,打到就地控制,以防止在就地检修设备时候,别人在别处误合。请问有没有规程规定,在现场设这个转换开关,原因之一是考虑检修安全?
关于改装变频器的控制方式.原一链条传动闭环控制(三台变频器带三台传动马达)现由于位移检出器故障无备品,想改装开环回路控制(一台变频器带三台传动马达)是否可行,能否保持这一链条传动的同步性、可靠性. 谢谢!
请教各位?对于此问题比较迷茫!对于水泵的启动方式选择,我也看了一些网上的说法,有些是低于15KW的水泵允许直接启动,有些是22KW,但有些呢,好几十KW的水泵也可以直接启动;我也看了一贴,说是启动方式与电网容量有关系,电动机功率小于电网容量的20%~30%,这种说法是指这个变压器所带的电动机功率总和呢,还是指正在启动的电动机功率,因为所有电动机同时启动时与分开启动的启动电流是有很大差距的,如果分开启动(采用直接启动),在启动瞬间比所有负载同时启动时启动电流降低了,这样是否可以?(问题是建立在电网容量不是那么富裕的情况下)有没有这方面的相关规定?
一会所,锅炉供热水淋浴,泵循环,楼顶12m有太阳能,目的睛天用太阳能,阴天用锅炉,手动阀门当然可以实现,但如何用自动呢?温控器?请大侠指点。