最近接触两个项目,消防给水系统消防泵房分别设置室内消火栓泵、室外消火栓泵及喷淋泵,均为一用一备。图纸审核过程中发现没有设置自动巡检装置。经与设计人员沟通,对方回复,根据规范《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019第13.7.7条,不用设置自动巡检柜。 查找《民用建筑电气设计标准
秋高气爽正是出游的好时节,人多的地方稍有不慎便会酿成火灾。因此,秋季消防更应该提高警惕。而水灭火系统在消防中占据着重要的地位,但由于水泵的长期搁置导致水泵锈死严重,出现灾情是水泵无法启动,火情蔓延给人民生命和财产安全带来极大的损失。 消防巡检设备具有主回路巡检及消防设备无压巡检两部分组成,可完成对主控回路及水泵的低速自动巡检。 消防系统无消防命令且各消防控制设备系统开关置于自动状态时,可对消防泵做自动巡检运行。自动巡检周期
如题,消防自动巡检怎么实现啊?用那本《常用水泵控制图集》里的标准柜型,可以实现消防巡检么,还需要加什么元器件么?原理图是否有变化呢?
消防巡检柜又称消防泵自动巡检柜、消防智能数字巡检装置。为防止消防泵长期闲置不用,造成锈蚀等原因而不能正常的启动运行等严重后果,给国家财产和人民的生命安全造成极大的损失,有必要对水泵机组进行周期性的巡检,以保持水泵的机械性能和电气性能始终处于良好的状态。
数字消防巡检设备的技术特性1、额定电压:3相
如图,尚未验收请高手们评论一下,设置的必要性、合理性
本帖最后由 cmb178 于 2017-7-11 06:37 编辑 消防泵机械应急启泵电气装置的研究
我是个新手,看到之前前辈画的项目图纸中有的消防水池(考虑室外消防用水量)的消防泵有的时候是室内外消防共用消防泵,有的时候是室内外消防分开用消防泵?这我就搞不懂了,这是怎么考虑的? 麻烦,前辈指导一下,解惑。
本帖最后由 jinyao189 于 2016-3-26 13:06 编辑 消防巡检柜的三种设计图(附件),与大家分享!
消防巡检柜自动巡检装置控制功能:完成对消防泵、喷淋泵的低频和喷雾泵低速自运巡检控制,巡检周期24小时,每次巡检单泵巡检时间为10分钟,巡检周期及巡检时间亦可根据实际要求从几分钟到几天任意调整。 消防发生时,可编程控制器接到消防命令后会自动瞬时停止巡检,启动消防泵,消防结束手动关机。 消防巡检柜设备具有声、光报警及故障记忆功能,操作为中文菜单清晰易懂,可记忆短路、缺相、过流、过电压、欠电压,通讯等故障便于运行人员检修操作。 还具有主备泵自动互换,当主泵故障后,备用泵自动投入; 主备电源自动互投,当主电源故障后,备用电源会自动投入等功能; TH-MR数字智能消防巡检柜组成的消防自动巡检控制设备会对上述所有功能提供数据远传、图像监控、故障报警、信息打印等功能。 整个巡检过程中如设备接到消防命令智能巡检控制器会立即发出停
本人要做一个小工程,要求不能有地下式建筑物,消防水泵的自吸成了问题,我想能不能用深井消防泵来解决这个问题,但又很少看到这种消防水泵,哪位见过,不防提帮我提供一些相关信息,谢谢!
有二个丁类单层厂房,室内设消火栓,市政供水压力2kg,不能满足充实水柱的要求,是否可以不设消防泵,依据是什么?我设计时未设,审图的一定要设,请各位帮助!
请问至消防泵的电缆是否可以采用4芯电缆,没有强制要求5芯TN-S系统吧 而且这种电缆在配电间里可以与其他回路的电缆拼接在一个低压出线开关上吗?很急,盼高手答复
消防水泵房,设两个消防泵,一个电动消防泵,一个柴油消防泵,这种情况下怎么设置自动巡检呢?电动消防泵、稳压泵应该是需要双电源供电的吧,这种情况下配电箱如何设置呢?
随着城市化进程的加快,森林资源的保护和利用日益受到重视。然而,森林火灾时有发生,给生态环境带来严重破坏。为了有效应对森林火灾,保障森林资源安全,智能高压森林应急消防泵应运而生,成为守护绿色生命的钢铁卫士。
如题例:一座地上四层的综合楼,与别楼合用消防水池300立,需要单设消防泵和水箱,怎么选泵?最好详细到有计算方法,由于是钢结构的所以按中危险1级设计的喷淋系统,用水量为16L/S,消火栓15L/S
一个粮油加工厂区,其中有8个车间,消火栓用水量分别是30L/s、32L/s、31L/s、33L/s、30L/s、32L/s、31L/s、30L/s请问我消防泵的流量选择时,是去两栋最大消防用水量的的建筑选择还是所有车间消防用水量叠加?这个厂区所有车间屋面都无法设置高位水箱,在消防泵房里面是否要设置稳压装置?
请教,刚刚看了S204,消房泵图集 还像没找到卧式泵的排气孔啊。。立式泵找不到第一级叶轮的位置。大家用什么消防泵样本呢,谢谢