一宿舍楼楼梯,当时设计时梯板厚度为150mm,梯段长度3780,但是后来质检站检查发现厚度只有100~120mm,经复核,原配筋刚刚好,但是挠度可能偏大,而且有些超筋,该如何加固?有几个方案,一是在每一个踏步上加厚50mm,起始踏步加厚20mm,这样除起始踏步和最后一个踏步高度不一致外,理论上相当于加厚了梯板厚度;二是每个踏步加宽50mm,除在休息平台位置有错开情况,也相当于加厚了梯板厚度;三是在梯板下部粘贴钢板条。诸位大侠,多多提出宝贵意见!不胜感激!!!
一宿舍楼楼梯,当时设计时梯板厚度为150mm,梯段长度3780,但是后来质检站检查发现厚度只有100~120mm,经复核,原配筋刚刚好,但是挠度可能偏大,而且有些超筋,该如何加固?有几个方案,一是在每一个踏步上加厚50mm,起始踏步加厚20mm,这样除起始踏步和最后一个踏步高度不一致外,理论上相当于加厚了梯板厚度;二是每个踏步加宽50mm,除在休息平台位置有错开情况,也相当于加厚了梯板厚度;三是在梯板下部粘贴钢板条。诸位大侠,多多提出宝贵意见!不胜感激!!!
摘 要: 对板式楼梯斜板厚度取值公式h= (1ö25~ 1ö30)L进行分析。在考虑荷载长期效应组合的基础上, 运用弹性内力分析方法, 对板式楼梯中的斜板进行强度和挠度计算, 得出L 应为梯板斜长的结论, 并建议给出h 的合理取值范围,为教学和设计提供依据。
请问板式楼梯中确定梯段板厚度时所用公式(1/25~1/30)ln,其中ln是板的斜长,还是水平投影长度?因参考的两本参考书说法不一,请高手指点:handshake :handshake
楼梯平台板的厚度应该是同楼板厚还是痛梯段板厚呢?有没有规范的?地下室部分的楼梯平台板也是随着地下室顶板的加厚也随之加厚的?地下室的楼梯平台板厚度会与地上部分的楼梯平台板厚度不一样吗?
新手求助这个是楼梯,中间是梯梁。那板厚输0是上下两个区域都为0,还是上面一个区域输0,下面那个是平台。还有楼梯荷载,输2个区域还是就上面一个,求大神指导
在tssd中的板式楼梯计算中,大家是如何考虑支座嵌固作用这一项的?是否考虑支座嵌固作用,这一项是选还是不选?另外:负筋都是如何取的?现在都要求楼梯斜板负筋通长,配筋应该怎么取,是取和受力正筋一样还是怎么样?
5.25*5.4的客——圖中黑色部分。怎样确定楼板厚度及配筋
一般厚度是多少?保护层厚度呢?我看PKPM默认100和15可是我记得好象保护层应该是20左右啊还有哪本规范可以查到?谢谢了
第一次画图,给总工看,问了几个问题,我一时没回答上来。在此向各位请教(1)为什么支座负筋取和板底钢筋一样?我用理正计算的支座负筋较小,参考别人的例图,实际取的支座负筋和板底钢筋一样。(2)板厚一般取净跨的1/30是比较安全的,请问这1/30从何而来?
pkpm中的生成楼板,生成的楼板是由主梁和墙围成的房间。如下图。那么估算楼板的跨度是否按主梁和墙围成的空间,还是按主梁、次梁、墙围成的空间?
粘钢加固是目前常见的一种加固方法。粘钢加固截面承载力提高幅度除了受粘钢胶的影响外,与加固钢板的厚度也有直接的关联。粘钢加固钢板厚度的计算过程,类似于钢筋混凝土结构中钢筋的用量计算。当采用钢板对混凝土受弯构件加固时,其计算过程类似混凝土梁加固的计算。 首先,需要通过加固后构件弯矩值求出混凝土受压区高度,再通过受压区高度计算出加固钢板所需截面面积,然后根据梁体宽度确定合理钢板宽度,算出所需钢板厚度,经过上述计算过程,便可以求证出钢板的厚度。 但并不能够代表可以无限增加钢板厚度来无限制的提高结构承载力。钢板过厚,易导致钢板与混凝土基材间发生粘结的劈裂破坏,使加固失效;另一方面考虑到结构整体的安全性,以及控制加固后构件的裂缝与变形,对受拉区和受压区粘贴钢板的加固量分别不应超过3层和2层,钢板的总厚度不应大于10mm。 从钢板厚度的要求我们可以看出,多层钢板要比多层碳布限制更多,而对于钢板来说,无论是单层钢板还是多层钢板,厚度上同样都有10mm的较高限制,为何还要采用多层钢板? 这是由于根据大量工程经验来看,
人防图集中6级人防楼梯厚度都是180mm以上,这是要根据计算确定还是构造要求必须这么大??请知道的大虾赐教!!!!
前段时间,我们总工做了个钢框架,10米高,后来让我给他画详图,不过我后来发现柱强轴方向节点域屈服承载力不满足(节点域柱的腹板厚度不够),他说不管,后来出图的时候让我签了设计,会不会出什么问题啊?
全国通用通风管道配件图表》中镀锌钢板风管的钢板厚度是如何划分的,与《通风与空调工程施工质量验收规范》中的规格划分是否相同?
现有一水平投影长度为4500mm的楼梯(300X15=4500,150X16=2400),我取板厚h=150mm,但我用MorGain计算挠度却显示挠度不满足(小于L/200)??大家有什么看法??
对于板厚不同及板厚为0和板厚开洞的问题,现在有些同行搞的不是很清楚,我的一个总工也没搞明白,为了弄清楚这个问题我专门建了一个模型,验证PKPM中对于板厚设置对其结构刚度的影响。平面图如下,共建了4层:分别将板厚设置为200厚、100厚,0厚和全房间开洞,其结果如下板厚200 振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数 1 0.2830 92.53 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00 2 0.2830 2.53 1.00 ( 1.00+0.00 ) 0.00 3 0.2683 90.00 0.00 ( 0.00+0.00 ) 1.00 Floor No. 1 Tower No. 1 RJX = 3.5511E+05(kN/m) RJY = 3.5511E+05(kN/m) RJZ = 0.0000E+00(kN/m)板厚100 振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭
这样行吗?
上海市的消防规范,有防火风管之说.另外对穿越防火分区的排烟风管要求有1h,2h要求.但是寻找规范,无此类说明,多厚的钢板可到达此效果. 另外如果镀锌钢板不能满足耐火极限要求,那无机玻璃钢风管是否可行,也找不到相应的厚度要求.请问,在实际安装中,施工单位和设计单位各是如何做的.