天然气管道施工与质量技术管理
(1)土壤腐蚀是天然气腐蚀的主要原因之一,天然气管道经过的途中会与含有不同物质的土壤直接接触,进而避免腐蚀情况的发生。一般而言,埋到土壤中的天然气管道表面都会进行防腐层防腐措施。 (2)管道腐蚀因素。 面对水中离子的腐蚀,很多工程在施工过程中都会注意在管道外面包裹一层防腐物质,防止金属管道雨水直接接触,然而,由于施工因素以及后来的环境风化导致外在防腐物质逐渐脱落,土壤中的腐蚀性物质与金属管道外壳接触发生反应,导致管道遭到腐蚀。 (3)金属材料因素。管道材料的物理化学性质以及表面的形态等因素
扩建工程,需要增加钢梁,可是下方有天然气管道,不知道大家都会做什么保护措施?现场图如下:
我们有一项目准备上天然气锅炉,总面积120万平方,需要约120吨的锅炉,每小时需要天然气约9000立方,再加上约1万户的家用燃气灶,需要多大的天然气主管道啊,一直没找到这样的设计手册,找不到数据,请指教一下。谢谢!
我在工程中遇到一个问题,我希望在我的一个给水管上安装一个小型的管道增压泵(减少工程造价),不过在资料中,我暂时没有找到它的具体型号(及选用)。不知道哪位能帮一下忙。拜托了!(我是在一个厂家的产品说明中见到这种用法的,我想知道它的具体情况)
如一座五层商业楼,层高4.6米,五层共23米,生活水箱高3米。市政自来水管网压力仅能打至二层,不能打至屋面生活水箱,因此想增设一台管道泵。管道泵设于一楼卫生间内,进水口接于自外墙引至卫生间内的管道上,出水口接管引至屋面生活水箱。原选用的管道泵扬程为20米,流量满足要求。但运行后发现水压不至生活水箱,后把泵换为扬程38米的,则水可以顺利压入生活水箱。虽然市政管网压力可以打至二层,但由于泵设于一层,相当于把市政原有压力给截断了,因此计算扬程时应该从一层计算至五层,且考虑生活水箱的高层,并附加一定的余量。所以38米满足要求,而20米则不行。换个角度想,假如此泵放在三层,那么20米扬程是否够用?请大家发表意见。
天然气长输管道调度手册.part1.rar
一座五层商业楼,层高4.6米,五层共23米,生活水箱高3米。换个角度想,假如此泵放在
车间燃气主管线沿墙柱架空敷设,接向用气设备的分支管线距离墙柱较远,上有天车,不能架空敷设,请问可否埋设在地面以下?规范上没说不可以,可是其它设计院的老工程师说他们从来没有埋过。请问这种情况该怎么办呢?
本人是搞架空线路设计的,最近遇到变电站附近有一条天然气管道,可能对终端塔有影响,想请教一下:架空线路铁塔基础与天然气管道的最小距离是多少?是否有相应的规范可以查询?
浅谈天然气管道施工技术及质量控制天然气的开发利用,对人们的生活和工作产生了很大的积极影响。因它具有污染小、储量大,输送安全等特点,而逐渐取代传统的液化气、煤气等燃气。天然气管道施工技术必须定期革新和优化,随着材料的不断更新,固有的技术并没有办法在安全性等方面达到一个理想的效果。而质量控制还关系到人为因素、地区因素、自然因素等方面,要综合性的控制。本文主要对天然气管道施工技术以及质量控制进行一定的研究。一、天然气管道施工技术(一)钢管使用现阶段的天然气管道施工针对不同环节,采用不同类型的技术,从根本上提高天然气管道的质量和性能。在本文中,主要以大唐国际的某一标段天然气管线施工为例,加以说明。该标段虽然仅有30多公里,却是地形多变,地质复杂:既有冲沟、河道、漫滩,又有山地、丘陵。地市平缓处,地下水位较高;山地区域则地形起伏较大。为此,在钢材和制管技术当中,管线用钢的种类会随着输送压力、输送量、管道用钢、管道安全等技术指标而发生变化。比如:钢材选用L450级钢;特殊的河流穿越段采用直缝管;其他部分使用螺旋焊管。同时在考虑地形、地质的影响,采用分段使用不同壁厚的管材,如山区段以11.3mm的壁
已知道5t的锅炉,供气压力为中压,怎么计算锅炉的配管管径,或者还需要哪些已知道条件才能计算,求大神给予解答,是否能提供相应的计算公式。
川气出川天然气管道工程水保方案通过评审 3月14日,《川气出川天然气管道工程水土保持方案报告书》通过了由水利部水土保持监测中心主持的专家评审。 来自长江委水土保持局、黄委水土保持局、淮委水土保持处、黄河上中游管理局,四川省水土保持局、重庆市水利局、湖北省水利厅、河南省水利厅、山东省水利厅及沿线13个市(州)水利局的代表和水利部水土保持方案评审专家,听取了建设单位中国石油化工股份有限公司天然气分公司和方案编制单位北京水保生态工程咨询有限公司关于项目前期工作进展和方案编制内容的介绍与汇报,对该工程水土保持方案进行了审查,在技术方面提出了许多好的建议,同意通过评审,并在补充、完善后可上报审批。 川气出川天然气管道工程属新建大型输气管道工程,是继西气东输工程之后的又一重要输气工程,建设单位为中国石油化工股份有限公司天然气分公司,建设内容包括普光~济南输气管道干线、梁平~川维输气管道支线、工程配套设施。工程管道全长1937km,干线设计年输气量80×108m3/a,途经四川、
我现在在做一个城镇天然气管道项目,管道设计压力0.4MPa,管材时PE100PE管,连接方式热熔连接,在管道试压时遇到一个问题,看CJJ33-2005规范中试压部分规定试压时要有压力修正,其中要用到压力表和气压表,但是从前从来没有接触过压力表知识,哪位高手能指点一下,我这种情况该用什么形式什么型号的压力表?压力表还有什么特殊要求?有没有合适的厂家?请大家不吝指教,谢谢!!!!!!!!!!!!!!
镁阳极填料包填料有膨润土、硫酸钙、硫酸镁按照50%、25%、25%比例充填,每条特制的白布袋填充料50kg
因为第一次做所以只做了半面希望大家给予批评指导在此先谢谢了
大大们,天然气管道能不能在地下车库顶板上方,也就是地下车库的敷土层中进行敷设啊。有没有相关的规范或者标准什么的?谢谢各位大大了!!?
现在工程要选泵,看到很多型号的泵,很多都有增压功能,但是就是不知道这些泵究竟有什么不同,究竟应该选择什么样的泵,各位大侠,选择增压功能的泵,究竟什么好呢?