首页 课程 资料 论坛
  • XBD-ALD立式多级消防泵选型样本

    附件请查收,需要更多泵阀信息,请联系本我,免费提供! 上海奥力泵阀制造有限公司 联系人:唐纯虎 电话:021-67231603-8011 传真:021-67231602 手机:13636601493 E-mail:tangchunhu1986@yeah.net MSN:tshu1986@live.cn QQ:709616359 贸易通:tangshunhu 慧聪IM:182335890 网址:http://www.sh-aoli.com http://tangchunhu.wanye68.com 厂址:上海市金山区亭林镇南亭公路5369号阀信息,请联系本我,免费提供!

  • XBD-ALD立式多级消防泵说明书

    附件请查收,需要更多泵阀信息,请联系本我,免费提供! 上海奥力泵阀制造有限公司 联系人:唐纯虎 电话:021-67231603-8011 传真:021-67231602 手机:13636601493 E-mail:tangchunhu1986@yeah.net MSN:tshu1986@live.cn QQ:709616359 贸易通:tangshunhu 慧聪IM:182335890 网址:http://www.sh-aoli.com http://tangchunhu.wanye68.com 厂址:上海市金山区亭林镇南亭公路5369号阀信息,请联系本我,免费提供!

  • 请教立式消防泵间距如何确定?

    请教立式消防泵间距如何确定?泵与泵的最小间距是多少?还有泵房里压水管的间距呢?我找不到这方面的资料,请大家帮忙!!!我以前学的都是卧式泵的布置,它有明文规定!但立式就没有!谢谢大家!

  • XBD-L(W)单级立(卧)式消防泵选型样本

    附件请查收,需要更多泵阀信息,请联系本我,免费提供! 上海奥力泵阀制造有限公司 联系人:唐纯虎 电话:021-67231603-8011 传真:021-67231602 手机:13636601493 E-mail:tangchunhu1986@yeah.net MSN:tshu1986@live.cn QQ:709616359 贸易通:tangshunhu 慧聪IM:182335890 网址:http://www.sh-aoli.com http://tangchunhu.wanye68.com 厂址:上海市金山区亭林镇南亭公路5369号阀信息,请联系本我,免费提供!

  • XBD型消防泵有几种?其用途是什么?

    XBD型消防泵有几种?其用途是什么? 沪龙泵业答:XBD系列消防泵是针对城市消防系统而开发设计的固定消防组,适用于以水灭火剂的消防设施。它包括XBD-IS-JM型单级吸卧式消防泵,XBD-S(SH)-JM型单级双吸卧式消防泵,XBD-DL-JM型多立式消防泵,XBD-ISL-JM型单

  • 上海凯泉XBD消防泵综合样本

    本帖最后由 wxmzhhwxm 于 2017-6-6 14:34 编辑 上海凯泉XBD消防泵综合样本

  • XBD-HY系列稳压缓冲多级消防泵

    该产品稳压缓冲消防泵性能、技术条件符合Q/OAJU01-2007《稳压缓冲立式多级消防泵组》企业标准要求。该系列产品分为12种规格,85种型号,可满足用户对各种流量及扬程的需要。 电源:380V/50Hz,泵体材料为铸铁或球墨铸铁。产品特点:1、变流稳压。流量、扬程曲线变化平坦,泵从零到最大流量范围内变化时,其扬程变化在2%以内,且小流量或零流量时不超压,确保消防工作的正常进行。 2、具有缓闭止回功能。 3、水泵叶轮、导叶均用不锈钢板冲压焊接而成,轴封采用机械密封。 4、该系列泵采用普通电机驱动,部件互换性好。适用范围:用于消防供水、生活供水、冷却系统、环保给排水、建筑业给水、锅炉给水等场合。

  • 不设消防泵的依据是什么?

    有二个丁类单层厂房,室内设消火栓,市政供水压力2kg,不能满足充实水柱的要求,是否可以不设消防泵,依据是什么?我设计时未设,审图的一定要设,请各位帮助!

  • 哪儿有深井消防泵的样本

    本人要做一个小工程,要求不能有地下式建筑物,消防水泵的自吸成了问题,我想能不能用深井消防泵来解决这个问题,但又很少看到这种消防水泵,哪位见过,不防提帮我提供一些相关信息,谢谢!

  • 多级消防泵与单级消防泵的优点和缺点

    大家好:我从事的是消防安装工程,想请教一下各位朋友,多级消防水泵与单级相比有什么优点吗?就我现在的知识了解,参数能满足时单级泵比多级泵效率要高,但是在工程实际采购中多级泵却比单级泵昂贵许多,所以想请教多级泵的优点在哪里

  • 关于对至消防泵电缆的要求

    请问至消防泵的电缆是否可以采用4芯电缆,没有强制要求5芯TN-S系统吧 而且这种电缆在配电间里可以与其他回路的电缆拼接在一个低压出线开关上吗?很急,盼高手答复

  • 立式多级消防泵基础安装示意图

    立式多级消防泵基础安装示意图注:1、放大示意平面图表示立式水泵底座1/4平面。2、消火栓及自喷淋水泵采用硬性联接方式。3、相关安装材料及尺寸参考选用的设备产品样本参数。

  • 关于室外消防泵的选用与否

    我是个新手,看到之前前辈画的项目图纸中有的消防水池(考虑室外消防用水量)的消防泵有的时候是室内外消防共用消防泵,有的时候是室内外消防分开用消防泵?这我就搞不懂了,这是怎么考虑的? 麻烦,前辈指导一下,解惑。

  • 关于消防泵功率的问题(急)

    我在做施工管理的时候遇到这样一个问题:我们公司需要消防泵参数为:Q=36.1 H=68M P=37KW但如果按照 轴功率 N=Q.H/η来算结果是40.9,再乘上安全系数1.1结果是45千瓦,而设计院给的是37千瓦,请问各位,是不是设计院选的泵的参数植有问题???我管电的同事说37千瓦的泵可以满足45千瓦的启动功率需要,是这样吗??

  • 急,消防泵不能自灌怎么办?

    消防泵不能自灌,最简单的改法,加真空泵或真空罐是否可以?且该如何选型?消防泵参数为15L/s,扬程50米;消防泵所在标高为0.000,而消防水池底标高为-1.45,距消防泵7米。请问该如何选真空泵或真空罐?谢谢!

  • 关于消防泵自灌式吸水的问题

    现行消防规范规定,消防水泵宜采用自灌式吸水,本人在工程中经常遇见采用河水作为消防水源的情况,但由于河水枯水位过低,往往造成半地下的泵房底标高过深.现本人采用过的处理方法有:一采用自吸式水泵,但扬程\水压均受限制;二采用真空泵与消防水泵联合使用,但可靠性不知如何.不知道类似情况是否有更好的办法解决

  • 求教!!!消防泵流量如何确定???

    当消防泵与喷淋泵合用时,流量如何确定?是把消火栓系统和自喷系统的流量迭加作为水泵流量?还是选流量大的作为水泵流量呢?请大虾们多多指教。

  • 一般消防泵多少kW可以直接启动?

    一般消防泵多少kW可以直接启动?我看图集上并没有明确说明。有的全电压启动,从5.5kW~75kW;有的星三角启动,从11kW~75kW;有的自耦降压启动,从22kW~75kW;有的软启动,从15kW~75kW。以上所列是一个图集上的参数,请问各位,一般民用建筑消防泵到底多少kW可以直接启动?

点击加载更多

xbd单级立式消防泵

xbd单级立式消防泵专题,为您提供xbd单级立式消防泵相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与xbd单级立式消防泵 相关的专业交流讨论,更多xbd单级立式消防泵相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

消防泵型式检验

立式单级消防泵组