首页 课程 资料 论坛
  • 减压孔板该从几层开始设置?

    建筑高54m,裙房一二层商业,层高分别为5m、9m,住宅层高3m,现在喷淋系统0.87MPa、流量25L/s,想问一二层商业喷淋(喷淋干管150)设减压孔板,孔径应该选多少?住宅电梯前室走道设喷淋,从水流指示器出来的管径为40mm,应该从那层开始设置减压孔板?关键是每层减多少压应该怎么算?

  • 关于减压孔板的计算《转

    在高层建筑的消火栓系统的设计中,必定会碰到系统分区的情况,按“高规”第7.4.6.5条“消火栓栓口的静水压力不应大于0.80MPa,当大于0.80MPa时,应采取分区给水系统。消火栓栓口的出水压力大于0.50MPa时,消火检处设减压装置”。 通常所设的减压装置是减压孔板。设置孔板,一是安装方便,二是便于调整。孔板的大小可通过计算得到。笔者经过对某工程的孔板设计计算,觉得通过以下几个步骤,能较准确地作出选择。 该工程的消火栓系统原理如附图所示。 在进行计算之前,首先要明确孔板将安装在何处。由于现在有些建筑物中,有单出水消火栓,也有双出水消火栓,而两种类型的消火栓与立管的接口分别为DN65、DN80,其流量也不相同,因此,不先搞清楚孔板位置,会导致计算的错误。在本工程中,笔者将孔板设于消火栓栓口,以方便计算。 按规定,为保证水枪的充实水拄13米的要求,DNl9喷嘴的流量为5.7L/S,压力为0.205MPa,按DN70查水力计算表,得到此时管内流速: V=1.62m/s 根据《建筑给水排水设计手册》(P40 1.5

  • 关于喷淋减压孔板的设置

    一十一层的办公楼设置了喷淋,此建筑地下室至八层要设喷淋吗?如果设置该如何选择?我只看到消火栓的没看到过喷淋的。恳请赐教,谢谢

  • 关于喷淋用减压孔板的安装

    我想问问喷淋主管处的减压孔板是不是安装在信号阀与水流指示器中间,如果是的话,那是不是还要在这信号阀和水流指示器中间留一段大于2倍该管径的管子,然后再在这段管子上安装2片法兰,中间加减压孔板。或者只要装在信号阀的法兰上,然后再在信号阀后留大于2倍管径且大于30CM的直管,再安装水流指示器??请指教,谢谢

  • JBT 12343-2015 空气分离设备用金属孔板波纹填料 技术条件

    JBT 12343-2015 空气分离设备用金属孔板波纹填料 技术条件

  • 喷淋管减压孔板减压的设置

    喷淋管常用减压孔板减压,但规范规定孔口直径不小于30%,且不应小于20mm,因此减压量非常有限,请问各位同行可有什么好办法?谢谢。

  • 双壁波纹管的施工指南~~

    某企业的U-PVC、HDPE双壁波纹管产品信息及施工指南~~

  • 金属拱形波纹屋盖的一些资料

    我收集的一点资料,在网上这方面的资料很少。

  • 塑料波纹软管的安装该套什么?

    在实际施工中,大从管盒到灯具或是探头这些的过渡导管一般都是阻燃波纹软管,可以定额上没有这一子项,只有金属软管子项,可金属软管子项定额费用很高,而且他的施工所花的人工和付材要比波纹软管多得多,引得和班组结算或是跟建设单位结算都很扯皮,请问各位在审或是做预算时套用那一子项?

  • 如何计算喷淋管减压孔板

    怎么计算呢 有软件吗

  • 波纹补偿器支架如何设置

    波纹补偿器支架如何设置        由于波纹管补偿器本身的全封闭结构,在结构上了普通弹簧密封中所必有的动静环与轴套(或轴)的动密封圈,使波纹管自身 的弹率充分被利用来形成比压,而普通密封由于密封圈的存在,在动环轴套发生相对位移时需消耗部份平衡力。密封圈与轴套(或轴)间的磨擦力使其位,平衡力的大小受到了密封圈的加工尺寸精度及热处理的限制,显示其优越的追随性。使用过程中,普通机械密封常常会因为装置波动或操作工艺等多方面原因造成泵体抽空现象,此时动环密封圈的存在使端面打开后不能及时复位,而造成机械密封的泄漏,而波纹管机封在结构上了这个密封失效的途径。 1、从外表层经热镀锌和喷漆两层防腐蚀解决,内表层特别制作突起内筋的波纹补偿器与聚丙烯塑料管经独特加工工艺复合型而成。 2、波纹补偿器硬实且有一定的软性。受挤压成型不容易形变,耐撞击。 3、耐酸耐压试验。暖气管操作温度:0°C~75°C,一瞬间溫度 达到95°C,压力≤1.6MPa;凉水管操作温度:0°C ~55C,压力≤2

  • 喷淋系统减压孔板的设置

    喷淋系统减压孔板的设置

    本帖最后由 天朝古郡 于 2013-5-22 12:00 编辑 最近手头上有一个工程,地上19层,地下1层,设置喷淋系统。1~2层层高为5m;3层层高5.5m;4~19层层高为3.4m,建筑高度为76.70m。经计算各层的入口压力分别为(见下表):每层设置的喷头总数基本在160个左右,1~19层共设置了5套湿式报警阀,地下室单独设置1套报警阀,以保证每个不超800个。现在问题来了,根据规范入口压力不大于0.40MPa的要求,需要从1

  • 波纹补偿器的应用与设计

    波纹补偿器的应用与设计 波纹补偿器的设计与应用:波纹管膨胀节是由金属波纹管和构件组成的具有伸缩功能的器件,它能够补偿管道的热变形、机械变形和吸收各种机械振动,起到降低管道变形和提高管道使用寿命的作用。 波纹补偿器的分类: 1. 按波纹管的波形结构参数,可分为U形、Ω形、S形、V形(目前国内厂家多数

  • 喷规里减压孔板如何减压的疑惑

    在喷规上有说明,减压孔板的孔径不得小于干管管径的30%,及水流指示器后放减压孔板的话最多只能是45mm,比如说减压到第三层时,孔板孔径为45mm,那么第二层如何减压 请教高手解答

  • 关于减压孔板问题的求助

    紧急求助各位大侠:消防喷淋系统上的减压孔板有何作用呢?按理说减压孔板只能减动压,而不能减静压。我的问题是,如果是少数几个喷头在动作,流量很小,根本就减不了多少动压,也就是说可以不需要孔板。如果大量的喷头同时动作,那需要的就是大流量,孔板会减少管路上的流量,也就是说不能有孔板。总之,管路上不能有孔板。我错在哪儿呢?向各位求教。

  • 喷淋的减压孔板的计算问题

    1.请问喷淋在计算时最不利点的工作压力是按照5米来算还是10米来算?谁有喷淋的详细计算过程的书啊?2.关于喷淋的减压孔板减压计算和消火栓减压孔板的计算一直不太懂,在哪里有这种计算案例啊?求推荐一下。。还有就是消火栓减压分区时,减压阀的计算我也不会,不知道在哪能学习到减压阀的计算?求高手指点一下,感激不尽

  • 如何设置减压孔板或减压阀

    消防泵出口的压力较大,进入管网前需要减压。但消防管网平常需要稳压(主要是要保证消防管网充满水)。消防泵出口压力远大于需要稳压的稳压泵压力。如果在进入管网前加减压孔板,满足了消防泵运行时的工况。但是,稳压泵工作时,消防管网还能有压力吗?比如消防泵出口压力1.8MPa,稳压泵压力0.3MPa。如何设置才能满足。

  • 波纹补偿器的设计与应用

    给大家发一本<波纹补偿器的设计与应用>,在管道安装时也许用的上.

  • 减压阀与减压孔板的区别

    减压阀与减压孔板的区别

    减压阀 常用的减压阀按结构形式分为薄膜式、弹簧式和活塞式三种,按作用形式分为:比例式和定压式。定压式减压阀中有一种既减动压,又减静压,且阀前压力可任其变化,而阀后压力可稳定在所需压力的减压稳压阀。消火栓给水系统当采用减压阀进行给水分区时,为满足规范中关于消火栓栓口的静、动压的要求,此时宜采用既能减动压又能减静压、且还具有稳压作用的可调式薄膜减压阀。对于较大减压比如超过5:1场合,为了减轻每个阀的负担,减轻阀内气蚀和磨损,延长使用寿命,宜采用两个减压阀串联减压;对于流量变化较大的场合,宜采用双阀并联,这样可使每个减压阀处于合适的流量负载状态,避免噪音;薄膜式减压阀宜水平安装。对于并联使用的减压阀阀组,宜采用不同的口径,并正确设定不同的阀后压力,以使两个阀门根据流量由小

点击加载更多

孔板波纹

孔板波纹专题,为您提供孔板波纹相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与孔板波纹 相关的专业交流讨论,更多孔板波纹相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

相关热门专题

消防泵压力要求

消防泵一用一备