首页 课程 资料 论坛
  • 请教消防泵的相关设计问题

    有个码头,需要增设消防炮(高压电动机),主要是扑灭靠岸轮船的火灾。码头上就是些绞缆机,仪表,照明等电源。设计院根据规范设计,启动消防泵时,自动取切除除照明外的所有负荷。用PLC实现自动控制。现实情况是这样的:1、码头为油码头,不会有堆放物,自身着火的可能性很小,即使是因为码头负荷电缆引发了火灾,也根本用不上高压消防炮;2、消防炮的主要灭火对象是轮船着火,轮船跟码头相对独立,码头电负荷跟轮船更是不搭嘎。于是提出疑问:这种情况下:启动消防泵时,有必要切除其他负荷吗,这方面的投资能否省下?请设计院的朋友,和有经验的朋友说说你们的看法!

  • 设计院消防泵的设计,都出哪些图纸呢

    最近正做一个消防泵房,两台30KW的消防泵一用一备,两台30KW的喷淋泵,一用一备。我的设计想法是做两个柜子,一个消防柜、一个喷淋柜,有厂区变压器引来电源,电压稳定;再由柴油发电机引来另一路电源。因为有国标图集,我们设计院出图的话是不是只出一次侧的接线图纸,二次原理图让厂家按照国标自己做就行了。如果不是,我还需要出哪些图纸呢?请大家帮忙解答一下

  • 某泡沫及消防泵房设计图

    图纸名称: 某泡沫及消防泵房设计图 图纸简介: 一、图纸内容: 平面图、系统图、剖面图、设备基础及管道留洞大样图要下载吗?快登陆这里吧:http://www.shui.shejis.com/new_tz/html/37510.shtml

  • 关于以河水为水源的消防泵房该如何设计呢

    做了个丙类厂房,本来要做消防水池,甲方找了关系,利用河水,不做消防水池。请问这个该如何设计? 比如吸水井如何做,过滤如何做?有没有相关图纸呢。谢谢各位。 还有水泵房,甲方的意思是做全地下的,只有个钢爬梯下去,那泵怎么安装呢?先放泵后浇顶吗?

  • 消防泵房及水池施工图设计

    图纸简介: 消防泵房及水池施工图设计 很详细的图纸 尺寸齐全 投稿网友: killua370192378 上传时间: 2013-07-22

  • 这样设计,发生火灾时消防泵能启动吗?

    本人是学结构的,最近领导叫去学水消防,于是学了一个月,就做了一个工程,先大概介绍一下工程的情况吧。这个工程是一个3层的变电站gis楼,局部2层,建筑高度16.8米,工程设置室内外消火栓,一层设有泵房和水池,原来在屋顶有一个水池的,在初设审查的时候业主给拿掉了,室外的消火栓直接市政管道,室内部分接消防泵,消防泵从水池吸水。泵房里设置有主泵两台(一用一备),主泵的流量Q=10L/s,扬程H=45m,稳压泵也是两台(一用一备)Q=5L/s,扬程H=50m,气压罐一台,有效容积300L。然后室内的消火栓上全部设置按钮,连接到泵房的控制柜,主泵的电机和稳压泵的电机与压力网管联锁。大体情况就是这样,我就是有个很大的疑问,像这样的设计按理说应该是算临时高压系统,可是楼顶的水池被拿掉后,还算不算是临时高压系统呢?当火灾发生时,是怎么启动泵的,设置的按钮能直接启动吗?要是能的话是先启动稳压泵还是主泵?按钮的作用是什么?然后主泵,稳压泵和气压罐之间在火灾发生后又是怎样联动的?太多太多的疑问了,只因为我是新手,而且原来是学结构的,山寨货啊,还望各位专业大师指点指点!

  • 关于消防设计的几个问题

    1、消火栓用水量的分配及消火栓栓口压力问题:某写字楼工程,高57m,十六层,地下二层,消火栓用水量40L/s。原设计竖向为一个区,八层以下均采用减压稳压消火栓,由于工程甲方资金紧张,施工中将减压稳压消火栓改为减压孔板,鉴于减压孔板的局限性,减压效果不理想。工程验收时,由消防检测机构进行检测,检测工况为:一层同时开7只消火栓,屋顶开一只试验消火栓,可想而知,屋顶水枪不出水。由于一层减压孔板的减压效果不理想,每只水枪的出水量远大于5L/s。实际上一层消火栓栓口压力达0.50Mpa,出口流量达8L/s,7只水枪同时开启,水流量远大于40L/s,水泵扬程自然达不到设计工况时的扬程,试验消火栓自然不会出水。按检测公司的说法,消火栓系统不合格,须进行修改。这样就带来下列几个问题:①设计工况与检测工况应一致。目前消火栓系统尚无验收规范,应尽快编制相关验收规范,明确相关问题。根据火灾现场扑救实例和有关资料,目前默认的设计工况为:对于消火栓用水量为40L/s的民用建筑,每只水枪的用水量为5L/s,同时开启的数量为8只,着火层为3-4只,着火层的上下相邻层各为2只或3只。由于相邻层几何

  • 关于室外消防泵的选用与否

    我是个新手,看到之前前辈画的项目图纸中有的消防水池(考虑室外消防用水量)的消防泵有的时候是室内外消防共用消防泵,有的时候是室内外消防分开用消防泵?这我就搞不懂了,这是怎么考虑的? 麻烦,前辈指导一下,解惑。

  • 求消防泵房设计图纸,谢谢

    毕业一年后的首次设计,是上海的消防泵房的采暖通风,有些无措,希望大家能提供些帮助,比如怎么确定是否需要采暖,,风机的风量及风压确定,,都需要出那些图,,当然,有示范图纸更好,谢谢谢谢~~

  • 求助关于消防设计的问题

    求助关于消防设计的问题

    请教各位老师,图中喷淋泵为何要接管回水箱?并且此处为何要安装安全阀和流量计?小弟新手,不甚感激。

  • 关于宿舍消防设计的问题

     《建筑设计防火规范》8.3.4条第3款规定设置送回风道(管)的集中空气调节系统且总建筑面积大于3000m2的办公建筑等,且《宿舍建筑设计规范》第7.1.7条规定宿舍建筑的室内消火栓系统、消防软管卷盘或轻便消防水龙、自动喷水灭火系统等消防设施应按照现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的相关规定设计。其中一类高层建筑的宿舍和二类高层建筑的公共活动用房、走道应设置自动喷水灭火系统。现在在做一个项目的宿舍里面设置了多联机空调,请问是否需要设置自动喷水灭火系统?

  • 两种环境条件下消防泵的选型设计推荐

    (1)水浅且水中含泥沙的海区 该类型区域的典型代表为中国渤海湾的浅水区,主要特征是:水深10m以浅,水质混浊, 含有不同程度的泥沙。 安装在该区域的消防泵,选型的环境制约因素有: ①水深**,考虑到最低天文潮和海浪的影响、距离海底泥面一定的余隙要求、泵的最小潜默深度的要求,泵的有效利用水深受到**,立式长轴泵和容量小的潜默泵基本可以满足安装要求,但容量大的潜默泵的安装存在困难。 ②水中泥沙的影响,主要影响到消防泵的轴承和密封的运行稳定性和可靠性。密封填料受此影响少,机械密封受此影响大。 泵型选择应优先选用立式长轴消防泵,其密封填料密封

  • 柴油机消防泵组及泵房-设计及应用!

    一、柴油泵房是否必须为独立建筑?

  • 消防设计中消防泵选择的几点体会.pdf

    消防设计中消防泵选择的几点体会.pdf

  • 关于对至消防泵电缆的要求

    请问至消防泵的电缆是否可以采用4芯电缆,没有强制要求5芯TN-S系统吧 而且这种电缆在配电间里可以与其他回路的电缆拼接在一个低压出线开关上吗?很急,盼高手答复

  • 关于消防设计的几个问题:

    小弟暖通出身,消防才接触,几个问题不解,望大虾不吝赐教!关于消防设计的几个问题:1. 室外消火栓的数量:室外消火栓的数量除了满足室外消防水量的要求外,是否还应包括满足室内消火栓和自喷系统的水泵接合器的数量?现做一高层。室外消防水量30l/s,室内消火栓40l/s(分高低2个区,每区3个水泵接合器),自喷系统26l/s(2个水泵接合器),室外消火栓设计8个,是否合适?位置如何设计?是否可以在接合器附近连续设几个室外消火栓?2. 室内消防水箱及增稳压设备:(1).一般临时高压消防系统,根据《建规》,底层建筑消火栓系统的消防水箱是否没有高度要求?而《给排水设计手册》中有“水箱的安装高度应满足室内最不利点处消火栓的水压和水量要求”和“室内消防用水量超过15L/s的建筑物,其消防水箱如不能满足最不利点灭火设备的水压时,应设气压水罐等增压设备”的条款,实际设计当中应如何掌握?(2).《高规》中第7.4.7条中“高度不超过100米的建筑物水箱高度应保证最不利点处消火栓的静水压力不低于0.07Mpa,而此压力不能满足最不利点处消火栓的水压及水量要求,如何理解?

  • 不设消防泵的依据是什么?

    有二个丁类单层厂房,室内设消火栓,市政供水压力2kg,不能满足充实水柱的要求,是否可以不设消防泵,依据是什么?我设计时未设,审图的一定要设,请各位帮助!

  • 关于消防设计的一个问题

    请教:对于成排的商业房(建筑高度为8。4M,二层),且此商业房以3。6米的开间划分为一间一间的,每间建筑上都考虑预留上二楼的楼梯洞口,象此种类型的商业房该如何考虑设置消火栓?是每间楼上楼下设置;还是在一层室外公共部位设置若干消火栓。望各位水中高手能够对我这个新手赐教一二,谢谢!!!!!!!!!!!

  • 哪儿有深井消防泵的样本

    本人要做一个小工程,要求不能有地下式建筑物,消防水泵的自吸成了问题,我想能不能用深井消防泵来解决这个问题,但又很少看到这种消防水泵,哪位见过,不防提帮我提供一些相关信息,谢谢!

  • 自吸泵和潜水消防泵可否用于消防供水设计?

    由于消防水池位置较低,消防水泵房位置较高,请问:自吸泵和潜水消防泵可否用于消防供水设计?现在自吸泵和潜水消防泵已经有厂家能生产了!

点击加载更多

消防泵设计

消防泵设计专题,为您提供消防泵设计相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与消防泵设计 相关的专业交流讨论,更多消防泵设计相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

相关热门专题

消防泵成套设备

fm消防泵