首页 课程 资料 论坛
  • 消防管道充水与消防泵配置

    寒冷地区的干式消火栓系统,消防流量10l/s,最远端约600m,管径DN150。新《消规》7.1.6规定,充水时间不应大于5min,8.1.8规定管道设计流速≯ 2.5m/s,在计算充水时有两种不同的方法,一是按流速控制,t=600/2.5=240s=4min,满足<5min要求,配泵10l/s即可。二是充水量控制,在<5min时间内把管道充满水,则需要0.150×0.150×π/4×600m/5min≈35l/s,配泵则需35l/s。请问各位同行,按哪种情况配泵合理?

  • 消防泵跟管道泵的区别在哪?

    咨询一下专业人士,消防泵跟普通管道泵有什么区别,好多厂家的给我说管道泵刷了红漆就是消防泵,我感觉这个说法不对,但是具体区别谁可以为我解惑,谢谢

  • 请教:从消防泵站里出来的消防管道

    请教:从消防泵站里出来的消防管道 经过埋地后 输送到高层建筑里 这段埋地管线 能不能用球墨铸铁管 DN150的管道。 消防管道的工作压力10公斤

  • 关于消防泵房管道图的疑惑

    本人对消防不熟悉,更不用说消防泵房那么对阀门,管道,水的流向都搞不清楚,请问有高手或者谁有这方面的资料吗提供一下,非常感谢!

  • 哪儿有深井消防泵的样本

    本人要做一个小工程,要求不能有地下式建筑物,消防水泵的自吸成了问题,我想能不能用深井消防泵来解决这个问题,但又很少看到这种消防水泵,哪位见过,不防提帮我提供一些相关信息,谢谢!

  • 不设消防泵的依据是什么?

    有二个丁类单层厂房,室内设消火栓,市政供水压力2kg,不能满足充实水柱的要求,是否可以不设消防泵,依据是什么?我设计时未设,审图的一定要设,请各位帮助!

  • 请问各位关于消防管道材质

    我公司建造的高层商务楼 高度是100米设计院设计的时候 把消防栓采用无缝钢管,而喷淋系统采用镀锌管。我觉得100米的建筑 虽然用无缝钢管便宜 但是防腐不好做啊还有设计也么说明无缝钢管采用哪个避厚 这个怎么定综合考虑来说 无缝钢管 虽然价格便宜 但是比重大 防腐需要以部分费用 无缝钢管可以用焊接 省了不少卡箍配件而 镀锌管虽然价格贵一点 但是比重小 不需要什么防腐 镀锌管一般丝扣或者卡箍总体算下来 两者价差基本持平 请大家建议 用无缝钢管实惠 还是用 镀锌管实惠

  • 关于消防管道的施工问题

    各位水界高手,本人欲求有关消防给水管道在施工中所需的防腐,防锈以及刷色漆方面的资料描述,包括室外和室内,请各位能够资源共享,不甚感激,谢谢

  • 关于室外消防管道的计算

    室外消防管道,其管径应该根据室外消防用水量来算,还是根据消防总用水量来算?我是这样考虑的:一、对于高层建筑,室外消防管网独立设置的情况(消防与生活用水分开):(一)室外消防直接由市政水压供给,室内消防通过加压泵供给,此时,室外消防管道应该根据室内外消防总用水量进行计算,理由如下:我们知道,火灾时,室外消火栓一般向两个方向进行使用,一是通过消防车加压直接扑救火灾,此部分用水应该是室外消防用水量;二是在室内消防泵出现故障或火灾过大室内消防用水不足时,通过消防车和水泵接合器向室内消防管网进行供水,此部分用水应该满足室内消防用水量的要求;由此可见,按最不利情况来考虑时,室外消火栓的出水量,理应是室内外消防用水量的总和,因此,独立设置的室外消防管道应该按室内外消防总量进行管径的计算。(二)如果室内外消防用水都由消防泵加压供给(市政水源不满足要求的情况),情况有二,一是室内外独立设置两套消防泵系统,则室外消防泵的流量应该是室内外消防用水量的总和,室内消防泵的流量仍按室内消防用水量进行计算;二是室内外消防共用一套消防泵系统,则此消防泵的流量,毫无疑问的应该按室

  • 两个消防管道这样连接是为什么?

    两个消防管道这样连接是为什么?

    两个消防管道这样连接是为什么?

  • 关于室外消防泵的选用与否

    我是个新手,看到之前前辈画的项目图纸中有的消防水池(考虑室外消防用水量)的消防泵有的时候是室内外消防共用消防泵,有的时候是室内外消防分开用消防泵?这我就搞不懂了,这是怎么考虑的? 麻烦,前辈指导一下,解惑。

  • 消防泵房管道、设备安装图

    消防泵房管道、设备安装图

    泵组出口汇集管组件细部

  • 关于对至消防泵电缆的要求

    请问至消防泵的电缆是否可以采用4芯电缆,没有强制要求5芯TN-S系统吧 而且这种电缆在配电间里可以与其他回路的电缆拼接在一个低压出线开关上吗?很急,盼高手答复

  • 关于消防管道支架的问题

    最近在做一个消防工程,在走道内要做一个下图所示,请教高人帮忙看一下这个管道支架如果把支架的14#槽钢换成H型钢,需要用几号的H型钢?求高人解答。

  • 消防泵房太小,造成管道安装紧张

    消防泵房太小,造成管道安装紧张

    消防泵房太小,造成管道安装紧张[ 本帖最后由 sigxi 于 2012-9-21 15:35 编辑 ]

  • 求教!!!消防泵流量如何确定???

    当消防泵与喷淋泵合用时,流量如何确定?是把消火栓系统和自喷系统的流量迭加作为水泵流量?还是选流量大的作为水泵流量呢?请大虾们多多指教。

  • 消防管道怎么穿过防火卷帘?

    大体量商场,通过防火卷帘分隔防火分区,毫无疑问,给防火分区内的消火栓供水管道怎么穿过防火卷帘?是不是得穿梁不可?即在卷帘上方通过?

  • 关于消防管道连接方式的问题?

    我们这的消防主管部门一直强调消防管道不能焊接,我们单位一直照办(以为规范上一定是规定了的)但是最近有个监理反问到为什么不能焊接,规范上没有相关规定啊,我才去翻了一下确实在普通消火栓管道连接上没有规定不能焊接啊。求教大家,到底能不能焊?最好能给我依据,谢谢

  • 一般消防泵多少kW可以直接启动?

    一般消防泵多少kW可以直接启动?我看图集上并没有明确说明。有的全电压启动,从5.5kW~75kW;有的星三角启动,从11kW~75kW;有的自耦降压启动,从22kW~75kW;有的软启动,从15kW~75kW。以上所列是一个图集上的参数,请问各位,一般民用建筑消防泵到底多少kW可以直接启动?

  • 关于消防泵自灌式吸水的问题

    现行消防规范规定,消防水泵宜采用自灌式吸水,本人在工程中经常遇见采用河水作为消防水源的情况,但由于河水枯水位过低,往往造成半地下的泵房底标高过深.现本人采用过的处理方法有:一采用自吸式水泵,但扬程\水压均受限制;二采用真空泵与消防水泵联合使用,但可靠性不知如何.不知道类似情况是否有更好的办法解决

点击加载更多

管道消防泵

管道消防泵专题,为您提供管道消防泵相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与管道消防泵 相关的专业交流讨论,更多管道消防泵相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

消防泵扬程

威乐消防泵