首页 课程 资料 论坛
  • 消防管道充水与消防泵配置

    寒冷地区的干式消火栓系统,消防流量10l/s,最远端约600m,管径DN150。新《消规》7.1.6规定,充水时间不应大于5min,8.1.8规定管道设计流速≯ 2.5m/s,在计算充水时有两种不同的方法,一是按流速控制,t=600/2.5=240s=4min,满足<5min要求,配泵10l/s即可。二是充水量控制,在<5min时间内把管道充满水,则需要0.150×0.150×π/4×600m/5min≈35l/s,配泵则需35l/s。请问各位同行,按哪种情况配泵合理?

  • 消防泵跟管道泵的区别在哪?

    咨询一下专业人士,消防泵跟普通管道泵有什么区别,好多厂家的给我说管道泵刷了红漆就是消防泵,我感觉这个说法不对,但是具体区别谁可以为我解惑,谢谢

  • 请教:从消防泵站里出来的消防管道

    请教:从消防泵站里出来的消防管道 经过埋地后 输送到高层建筑里 这段埋地管线 能不能用球墨铸铁管 DN150的管道。 消防管道的工作压力10公斤

  • 关于消防泵房管道图的疑惑

    本人对消防不熟悉,更不用说消防泵房那么对阀门,管道,水的流向都搞不清楚,请问有高手或者谁有这方面的资料吗提供一下,非常感谢!

  • 哪儿有深井消防泵的样本

    本人要做一个小工程,要求不能有地下式建筑物,消防水泵的自吸成了问题,我想能不能用深井消防泵来解决这个问题,但又很少看到这种消防水泵,哪位见过,不防提帮我提供一些相关信息,谢谢!

  • 关于对至消防泵电缆的要求

    请问至消防泵的电缆是否可以采用4芯电缆,没有强制要求5芯TN-S系统吧 而且这种电缆在配电间里可以与其他回路的电缆拼接在一个低压出线开关上吗?很急,盼高手答复

  • 消防泵房管道、设备安装图

    消防泵房管道、设备安装图

    泵组出口汇集管组件细部

  • 关于消防管道的施工问题

    各位水界高手,本人欲求有关消防给水管道在施工中所需的防腐,防锈以及刷色漆方面的资料描述,包括室外和室内,请各位能够资源共享,不甚感激,谢谢

  • 请问各位关于消防管道材质

    我公司建造的高层商务楼 高度是100米设计院设计的时候 把消防栓采用无缝钢管,而喷淋系统采用镀锌管。我觉得100米的建筑 虽然用无缝钢管便宜 但是防腐不好做啊还有设计也么说明无缝钢管采用哪个避厚 这个怎么定综合考虑来说 无缝钢管 虽然价格便宜 但是比重大 防腐需要以部分费用 无缝钢管可以用焊接 省了不少卡箍配件而 镀锌管虽然价格贵一点 但是比重小 不需要什么防腐 镀锌管一般丝扣或者卡箍总体算下来 两者价差基本持平 请大家建议 用无缝钢管实惠 还是用 镀锌管实惠

  • 不设消防泵的依据是什么?

    有二个丁类单层厂房,室内设消火栓,市政供水压力2kg,不能满足充实水柱的要求,是否可以不设消防泵,依据是什么?我设计时未设,审图的一定要设,请各位帮助!

  • 关于室外消防管道的计算

    室外消防管道,其管径应该根据室外消防用水量来算,还是根据消防总用水量来算?我是这样考虑的:一、对于高层建筑,室外消防管网独立设置的情况(消防与生活用水分开):(一)室外消防直接由市政水压供给,室内消防通过加压泵供给,此时,室外消防管道应该根据室内外消防总用水量进行计算,理由如下:我们知道,火灾时,室外消火栓一般向两个方向进行使用,一是通过消防车加压直接扑救火灾,此部分用水应该是室外消防用水量;二是在室内消防泵出现故障或火灾过大室内消防用水不足时,通过消防车和水泵接合器向室内消防管网进行供水,此部分用水应该满足室内消防用水量的要求;由此可见,按最不利情况来考虑时,室外消火栓的出水量,理应是室内外消防用水量的总和,因此,独立设置的室外消防管道应该按室内外消防总量进行管径的计算。(二)如果室内外消防用水都由消防泵加压供给(市政水源不满足要求的情况),情况有二,一是室内外独立设置两套消防泵系统,则室外消防泵的流量应该是室内外消防用水量的总和,室内消防泵的流量仍按室内消防用水量进行计算;二是室内外消防共用一套消防泵系统,则此消防泵的流量,毫无疑问的应该按室

  • 关于室外消防泵的选用与否

    我是个新手,看到之前前辈画的项目图纸中有的消防水池(考虑室外消防用水量)的消防泵有的时候是室内外消防共用消防泵,有的时候是室内外消防分开用消防泵?这我就搞不懂了,这是怎么考虑的? 麻烦,前辈指导一下,解惑。

  • 两个消防管道这样连接是为什么?

    两个消防管道这样连接是为什么?

    两个消防管道这样连接是为什么?

  • 关于消防管道支架的问题

    最近在做一个消防工程,在走道内要做一个下图所示,请教高人帮忙看一下这个管道支架如果把支架的14#槽钢换成H型钢,需要用几号的H型钢?求高人解答。

  • 消防泵房太小,造成管道安装紧张

    消防泵房太小,造成管道安装紧张

    消防泵房太小,造成管道安装紧张[ 本帖最后由 sigxi 于 2012-9-21 15:35 编辑 ]

  • 关于消防管道井内的保温问题

    实例:建筑物内的设备管道共用一个竖井内,每层都设有供暖立管、消防立管、给水立管。问题:1。采暖管道管井内做保温层,消防管必须作保温? 2。采暖管不做保温,消防管不必作保温?

  • 室外消防管道的设计要求

    小弟去年刚毕业,第一次搞室外消防管道,对要求在什么压力下选用什么管子及壁厚,防腐保温,埋深等要求不太清楚,也不知道找什么相应的规范。希望各位大哥不吝赐教,说说看法或告诉小弟 室外消防管道应该查什么防火规范!!!小弟急需!!!

  • 消防管道的卡箍连接方式

    按现行国家规范要求>DN100管道连接必须采用卡箍连接,而在给排水杂志上说:镀锌管滚槽后局部使用寿命和镀锌管电焊连接的使用寿命相差不大,那现行规范为什么要强制采用卡箍连接,请各位赐教。

  • 请教两个关于消防泵的问题

    水泵有单级的还有多级的,我想请问大家单级泵和多级泵有什么不同之处还有就是,我们这的负责人讲,当消防水泵的功率大于75KW时,消防泵就要做到两用一备,我不明白,消防泵不都是一用一备吗?我问他,为什么要这样做,他说,一是为了减小大功率的水泵启动对电网的冲击,二是因为当水枪使用数量小时,有超压情况,可我们已经在管路上做泄压回水的措施了,何必还要这样呢?他认为两用一备可以减少小流量时对电量的浪费,可消防泵不比生活用泵的使用频繁,使用机会很小的,如果要是考虑这点而设成两用一备,是不是就没有什么必要了呢?我讲的有点儿罗嗦,是想让大家帮我分析分析这样做的合理性。还有同流量扬程情况的两用一备和一用一备的水泵总价哪个高一些呢,我对水泵价格不太了解小女子这里先谢谢大家了

  • 求教!!!消防泵流量如何确定???

    当消防泵与喷淋泵合用时,流量如何确定?是把消火栓系统和自喷系统的流量迭加作为水泵流量?还是选流量大的作为水泵流量呢?请大虾们多多指教。

点击加载更多

管道消防泵

管道消防泵专题,为您提供管道消防泵相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与管道消防泵 相关的专业交流讨论,更多管道消防泵相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

消防泵扬程

威乐消防泵