各位大神们,小弟刚看建筑消防方面的知识,有几句话不是很理解,求教各位能否给详细解释下啊!“保证有1支水枪的充实水柱达到同层内任何部位” “保证每一个防火分区同层有2支水枪的充实水柱同时达到任何部位”这两句话不是很理解,在这里求教了!!
请问各位大虾:我工程室内消火栓箱内消防水带与铝合金快速接口连接时用喉箍+镀锌铁丝绑扎,且产品出厂时就是这样的连接方式。可在验收时验收人员提出应该用14#铜丝绑扎,不知道国家规范是怎么规定的,规范的具体条文是怎么说的?我代表八辈祖宗感谢大家!
高规:7.4.7.2当建筑高度不超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.07MPa,但是多层却说要求水枪能够流水,流出水需要多少米静水压?
GB50974-2014《消防给水及消火栓系统技术规范》3.5.2条中提到的。同时使用消防水枪数”是指同一区要同时有3支水枪保护吗?还是消防用水量需要乘以3呢? 如果是“同一区要同时有3支水枪保护”是不是同本规范7.4.6 室内消火栓的布置应满足同一平面有2支消防水枪的2股充实水柱同时达到任何部位的要求,但建筑高度小于或
我们这里消防水池必须考虑室外消火栓用水量,设消防车取水口。现有一工程,消防水池设在负3层,消防取水口的取水深度达到10m ,不满足《建筑设计防火规范》第8.3.4条第五点规定:供消防车取水的消防水池应保证消防车的吸水高度不超过6m。我该怎么办?
请问,只用于室内消防的消防水池是不是可以不储存其建筑的室外消防用水量?若消防泵可以直接从市政管网抽水,消防水池是不是可以不用做到“保护半径150米”?保护半径150米是否可以理解为两个水池的间隔最大为300米?
在给排水设计规范中的3.2.10中的强制条文中,要求“生活饮用水水池(箱),应采用独立结构形式,不得利用建筑物的本体结构作为水池(箱)的壁板、底板及顶板”,并且在条文解释中有详细说明。现在是,消防水池也要这样吗?否则要做水箱吗?大家是如何处理的呢?
一个多层,室外消防水量30L/S,只有一路进水,但供水量不成问题。按照低规8.3.3条第二款来看是确实需要室外消防水池的!但是根据浙江的一惯做法,消防水池只储存室内消火栓和喷淋用水量,室外水量的是不用管的。但是该工程在苏州,不知道这样做行不行,我几乎没见过做室外消防水池的工程!
消防水鹤的设置要求各位大侠有谁知道城镇消防水鹤的设置要求,或者是保护范围,有法律条文吗?
在确定消防水池容积时,按高规要求计算出的水量包括了火灾延时得用水量,然而在实际的一些工程中往往要减去水池的补水量,请问水池的补水量怎么确定.我看一般给的前期资料里都没有市政进水的水量.希望能得到大家的帮助
请教一个问题:某木材加工厂,按体积最大一厂房室外消防水量为25L/S,厂区内木材露天堆场按体积室外消防水量为20L/S,请问消防水池的容积是按25L/S的2小时计还是按20L/S的6小时计?
8.6.2 消防水池应符合下列规定:1 当室外给水管网能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内室内消防用水量的要求。当室外给水管网不能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内室内消防用水量与室外消防用水量不足部分之和的要求。某工程室外消火栓连接在室外给水管网,给水管网能满足室外消防用水量,但给水管网只有一路进水管,这样的情况消防水池要不要包括室外消火栓用水量?个人认为要包括室外消火栓用水量的,因为,如果发生火灾时停水,那室外消火栓就不好用了,不知各位大虾是什么意见呢?
这里有一个具体的工业小区,消防水池位置基本定下了,但是3号车间不在150米的保护范围内,现在想在图中位置设水池根据车间1室内外消防水量(30,40)计算水池容积500立方,然后在3号车间前设3个室外栓。请问这个方案可以吗?请大家帮忙看一看。
现在很多工厂用地上圆形水罐做消防水池,容积在1000~2000m3,这种消防水罐在规范或手册上没有见到详细介绍,是承压的还是非承压的?如何控制水位?有什么要求?知道的前辈多指教,谢谢!
消防水池储水量大家都是怎么确定的?以喷淋系统为例,是以逐个喷头水力计算所得的流量乘以火灾延续时间确定储水量,还是以喷水强度x作用面积x火灾延续时间?个人以为以后者确定储水量就可以了。前者用于确定消防水泵的设计流量。
今天到工地,底层商场的住宅,只设计了消防卷盘,DN25的引入管引入,图集04S202P16页。请问一下,卷盘里的水枪的型号如何标注?图集里好像不明确。
那位同行做过或有经验帮忙分析一下,消防水鹤能替代室外消火栓吗?消防水鹤应属市政消防设施,做小区或单体的是否有这个设计权限,应得到消防部门的批准吧?还有,本设计室外给水管道压力保证不了0.4MPa,如果从消防水池加压送至消防水鹤怎样实现室外消防泵的启动,没查到这方面的资料,各位同行给点意见吧。
现在有个项目,考虑消防水池兼做景观水池用,不知是否可行。如果可行,过滤问题、冬季防冻问题如何解决?有没有做过的朋友,希望指点一下!
我接手的图纸中,消防水池设置在屋顶,且不论建筑结构如何承受120立方米的重量,但一般消防水池的设置都在底层,这样有点特殊。这栋制衣厂高15这样,没有地下层,要在首层设置消防水池视乎不大可能,因为没有空间设置了。所以我设想就在顶层设置水泵房,消防水泵和喷淋水泵都在顶层。如果压力不够再弄个气压水罐,不知这样的想法是否可行,欢迎大家来讨论一下。