请问,双出口消火栓一般用在什么场合啊,?(我在小高层很短的走廊里用过)是不是一般以单栓的优先选用啊?有没有规范明确规定的啊?双出口是不是可以当作2股水枪的啊?谢谢了,回答对的奖励!
大家有遇到过用多级双出口泵代替增设泵组来给不同消防系统分区供水吗?我现在正在做的一个工程,地上多级双出口泵代替增设泵组 高度99.4米,地下2层,估计消火栓系统要分2个大区(两区内采用减压阀减压)。现在打算采用XBD多级双出口泵(国标图集04S204第37页)的两个不同出口段的扬程提供高低区供水所需压力,从而代替设置高、低区不同泵组供水的方案。不知道论坛大神有谁遇到过吗?
消火栓系统泵高区140m,低区80m喷淋系统泵高区120m,低区80m
最近遇到一个困惑,就是与消防泵进水口、出水口直接连接的弯头和偏心接头,是否可以采用沟槽件?通常认为,这两处的管件应该采用法兰连接方式。但我查阅了很多规范和标准,没有对这方面提出过明确的要求,不知道群里是否有高人可以指点一二?
前天看到一个设计,消防或者喷啉分区采用双出口专用泵,水泵分为第一出口和第二出口,扬程不一致。因为没有做过,以前也知道有这种泵,但是不知道去哪里找这种设计的学习资料。还是说,没什么特别,仅仅是找个样本选型即可?但是为什么主流做法是采用减压阀分区 呢?另外,这种双出口专用泵你们一般选用什么牌子的?谢谢。
我是个新手,看到之前前辈画的项目图纸中有的消防水池(考虑室外消防用水量)的消防泵有的时候是室内外消防共用消防泵,有的时候是室内外消防分开用消防泵?这我就搞不懂了,这是怎么考虑的? 麻烦,前辈指导一下,解惑。
本人要做一个小工程,要求不能有地下式建筑物,消防水泵的自吸成了问题,我想能不能用深井消防泵来解决这个问题,但又很少看到这种消防水泵,哪位见过,不防提帮我提供一些相关信息,谢谢!
有二个丁类单层厂房,室内设消火栓,市政供水压力2kg,不能满足充实水柱的要求,是否可以不设消防泵,依据是什么?我设计时未设,审图的一定要设,请各位帮助!
请问至消防泵的电缆是否可以采用4芯电缆,没有强制要求5芯TN-S系统吧 而且这种电缆在配电间里可以与其他回路的电缆拼接在一个低压出线开关上吗?很急,盼高手答复
规范规定消防管路如有超压现象应采取防超压措施。1、那么消防泵和喷淋泵出口的泄压阀压力值怎么定呢?2、泄压阀的型号该如何选呢? HC500X 、 A41H-16c 这两种泄压阀该如何选~还是都可以!有没有特殊要求!
我14层住宅有个消防电梯,但是前室和住宅公分部分 共用,消火栓采用单管 双阀双出口,被提出要求采用双管双阀双出口,理由:消防电梯消火栓应独立设置,并不计入扑救总数。由于公共部分面积小,所以综合考虑采用双管双阀双出口。
19层住宅设置双阀双出口消火栓(双立管),该消火栓能否做为消防电梯前室使用?还是另外设置一个单阀单出口消火栓作为消防电梯前室使用,该住宅是每层四户的。
二类高层建筑,按规范室内消火栓用水量为30L/S,本人在每层设置了一个双阀双出口的消火栓,和在消防电梯前室设置了一个普通消火栓,请问设置双阀双出口的消防立管的设计流量是按30L/S算,还是按规范的每根立管的最少流量不少于15L/S而取15L/S呢? 如果没有消防电梯的高层住宅,其按规范消火栓用水量为20L/S,那么每层如果只设置一个双阀双出口消火栓的情况下,那消防立管的设计流量按20L/还是15L/S呢? 请大家说说自己的高见!谢谢!
最近我施工的工程遇到一个双阀双出口的消防栓箱,但消防箱的玻璃门不管安装在哪个方向,都与栓口矛盾。打开门有一个栓口始终是被阻挡的。后来质监站也提出了这个问题,需要整改。我当时超级困惑。没有办法解决啊。我花时间想了想,消防箱是用作消防时使用的,平时是用不着的,那门就不用打开,况且平时也是锁起来的,当火灾发生时候,我们没有钥匙打开消防箱的。消防队伍来时一般直接打破玻璃接水龙带。抓紧给领导汇报了一下,所以后来我们也就没有整改了。想想这个质监站没有经验啊,差点搞的我也没有经验了。哈哈仅供参考
消防泵进出口都是100的,喷淋泵进出口是80的,图纸没有标连接进出口用多大的管子,在系统图上快出泵房的位置标的是150的管子,未必连接水泵都是150的管子,那样的话就要用80变150的大小头,这样好象对水泵有影响,怕超流量烧电机.要是用100的管子连接水泵,在横管上(快出泵房的位置)由100变成150的.不知道这样行不行.请大侠帮忙看看行不行,谢谢了!
某办公楼,室内有消防水池和消防泵房,其中消防水池承担室内消防用水和部分室外消防用水(有接合器)。但是沿办公楼设置了一圈环形消防专用管道,有数个消火栓。由于市政管网未建设到位,暂时打算利用水库水给此管道供水,通过变频恒压保持一定压力(也往室内消防水池供水)。水库旁拟新建一泵房,此泵房不仅为上述消防管道供水,也为附近锅炉房供水,请问这个泵房属于消防泵房吗?
一个变电站的消防系统,由于各种原因第一次使用双阀双出口消火栓,立管为DN100,引入消火栓的管用DN65,图已过审批,但最近上网偶然看到需要DN80,施工验收会有问题吗?
如题例:一座地上四层的综合楼,与别楼合用消防水池300立,需要单设消防泵和水箱,怎么选泵?最好详细到有计算方法,由于是钢结构的所以按中危险1级设计的喷淋系统,用水量为16L/S,消火栓15L/S
一个粮油加工厂区,其中有8个车间,消火栓用水量分别是30L/s、32L/s、31L/s、33L/s、30L/s、32L/s、31L/s、30L/s请问我消防泵的流量选择时,是去两栋最大消防用水量的的建筑选择还是所有车间消防用水量叠加?这个厂区所有车间屋面都无法设置高位水箱,在消防泵房里面是否要设置稳压装置?
一多层建筑小区,室内外消火栓用水量为30L/s,市政给水管网为环网,引两路进水管至室外消火栓环网,市政给水压力、流量都满足室内外消火栓需要,按低规要求可以不设置消防水池,但是审图却要求市政管网为双水源供水,即两个不同水厂供水,否则要设置消防水池。如果要满足这个“双水源”那基本上大部分地区都不满足条件,规范上也没有明确双水源是否为两个水厂供水,这个双水源到底怎么理解,我坚持自己的做法有错吗?