管径≥DN100的消防管,过去采用螺纹接口,施工难度很大,这是由于管径较大,管道接口处的螺纹浅了,连接不牢固,容易漏水,而螺纹深了,接口螺纹处的管壁太薄,难以承受系统的工作压力,容易破裂。
我们同事说沟槽件,比如弯头,就计算弯头两边的沟槽卡箍的数量,弯头本身不算数量,也就是1个弯头套定额沟槽件的安装个数是2个,三通是三个;但是我觉得一个弯头安装要套三个的安装,三通要套4个。请高人解惑,谢谢~~~
喷淋系统沟槽连接时,沟槽三通、大小头等管件只计主材费,不计安装费。定额中没有沟槽三通、大小头等的定额子目,怎么补充主材,是在沟槽式连接卡箍的定额子目下补充主材的吗?若在沟槽式连接卡箍的定额子目下补充主材,比如DN150的沟槽卡箍11个,DN150*125的大小头1个,这个DN150*125的大小头补充在哪,若补充在DN150的沟槽卡箍定额子目下,沟槽卡箍是10个,那大小头的主材数量默认也是10个,不是1个,软件怎么操作(广联达、神机妙算都可以)?
湖北省安装工程定额说明:沟槽连接只包含管件安装,管材另行计算。请问需要计算哪些主材呢?卡箍如何计算个数?弯头是否需要计算?
兄弟们,小弟初来咋到,多多关照,小弟遇到辣手小问题,在沟槽卡箍在打压时少数渗水,应该怎么办,除更换管件之外还有什么办法没有?施工时如何避免沟槽配件渗水[实际小经验唯佳]?
大家都知道沟槽管件当中存在着机械三通和异径三通请问二者之间有什么区别,可以混用吗150*100沟槽三通和150*100机械三通有什么区别???高手请帮忙解答下
消防管道沟槽连接技术规范.pdf
消防管道沟槽连接技术规范 下载http://www.gong123.com/paishui/2011-11-01/367580.html?9fi6T有需要的帮顶哦!
有人说仅仅喷淋管有要求,大多不知道消火栓管是否同样执行,今天小编在这做个总结。
请大家发言。能谈一谈吗?有没有最好的方法?我一般是数配件。然后归类计算各配件接头需要多少卡箍接头。不知对不对。同时送大家一个文件电工口决
沟槽式消防管道在使用时间长了之后,如果突然泄压后后容易会发生管道位移而造成卡箍接头漏水事故,光凭紧卡箍的螺栓不一定有效果,因为橡皮圈老化弹性不足,这时处理的方法通常是更换橡皮圈,但这样比较费事,需要漏水的一节管道拆除,这样的话就需要把管内水排空,如是在办公场所的吊顶内会很麻烦的,最好的解决方法是把沟槽卡箍拆小来后在沟槽内壁上堑一圈3mm厚的橡皮,宽度大约比沟槽内背的宽度小2~3mm,这样再把卡箍螺栓紧固时就会解决漏水的情况,在橡皮圈没有机械损伤的情况下,百试百灵。
有师傅提供了这样的资料,对吗?机械三通,机械四通支管最大管径(DN)主管 机械三通 机械四通50 25
滾槽机(右侧图)
厂房加层, 加层增加消防栓,主管径为80,采用卡箍连接,无80/65机械三通;采用丝扣连接,需拆除顶层主管,工程量加大,且会破坏顶层防水层;采用快速接三通连接可否,符合消防规范吗
分享一下我收集来消防管道沟槽连接系统学习课件!有详细的连接过程哦!
消防水喷淋系统中的沟槽管件的施工技术?使用机械四通,在一根DN150的管子上开两个孔,怎样使这两个孔在管子的一条直径上啊?同样使用机械四通,在一根DN150的管子上开四个孔,怎样使着四个孔,两两在一个直径上,同样在一个平面上呢?
刚开始做安装专业工程,真的是“隔行如隔山”。急需“消防沟槽连接的施工方法图片”或相关的文字说明。有这方面内容的朋友,麻烦发到本人邮箱:295030107@qq.com。拜托!