首页 课程 资料 论坛
  • 消防增压稳压装置标准图

    网速卡,好不容易穿上的,希望大家有用!

  • 消防增压稳压装置压力点的设置

    请教:根据《消防增压稳压设备选用与安装》图集,压力点的设置有四个,造成装置的最高压力非常高,如消防所需压力0.38的,平时稳压压力到了0.8MPa(装置在地下层)。不知有没有其他设置压力点做法的?

  • 98S205消防增压稳压设备

    98S205消防增压稳压设备

  • 消防用增压稳压泵如何选用

    消防用增压稳压泵设备选用中,关于P1,P2,PS1,PS2的计算和各自的意义都是什么?有哪些注意事项.请各位多多指教.

  • 小白求问,消防系统稳压增压装置问题?

    1建筑物有一处发生火灾,消防稳压系统启动供前十分钟的灭火用水。可是之前湿式报警阀动作,导致消防主泵早已启动。这时消防员使用消火栓,消火栓喷出的水是消防稳压装置里的水还是消防主泵的水?是消防主泵的水的话那主泵计算扬程计算是不是要考虑稳压泵系统的压力(扬程)。2另屋顶消防水箱的出水管连接到消火栓系统的最高一层的位置是不是不太合适?(会导致计算水泵扬程时把屋顶水箱的高度也要考虑进去)

  • 消防增压稳压装置标准图DWG设计好资料

    消防增压稳压装置标准图!讲解详细!供大家学习参考,设计!

  • 消防高位水箱稳压装置的设置

    在下有个问题要请教:高规中有一个是消防水箱高度要满足静压要求,不小于七米或十三米,如果不能满足需设稳压装置,泵或气压罐,这个话怎么理解,如若要设泵保证的话不如我从一层直接设置加压泵了,哪需如此费劲,不知道各位有何看法,给小弟一个答复,多谢.

  • 关于消防系统稳压装置的问题

    在一个28层的高层建筑设备设计图纸中,为何消火栓系统在天面设气压罐装置,而喷淋系统在地下泵房设气压罐装置,只是由于泵房的空间问题吗?有没有其它原因呢?

  • 一个关于屋顶增压稳压装置的疑问

    我想问问,如果屋顶消防水箱不能满足7米规定时,需要设增压设施,先说喷淋系统,经过计算,需要的压力也就是喷头压力0.1MPA,还有一些水头损失,怎么我看一些人设计中选取的增压泵的压力确实0.4MPA,我觉得好象大了,还有就是消火栓系统,也和上诉的情况一样,请知道的朋友给个解释,谢谢

  • 消防水箱及稳压增压设备

    因为建筑空间及结构处理的限制,单个水箱容积不能满足要求,那么设两个水箱时,稳压增压设备(泵、气压罐)是设一套还是两套?恳请您的指教,先谢了!

  • 稳压和增压装置的不同理解

    看有关这两者的贴后感觉把稳压和增压装置的混乱概念搞清楚,搞明白的人很少,都是各有一套理解,我谈谈我的看法:1,我看两者的原理是一样的,只是使用场所和要求不同,叫法就不同,而且选型参数也不一样。2,总的来看是用在对屋顶水箱压力不足的补充上大家的不同看法最多。3,我的理解是在高位水箱不能满足最不利点的压力要求时(水泵加气压罐)加压装置的作用是加压保证所需流量的作用,而不是稳压的作用,因为有水箱就已经稳压了(只是不能满足最不利点的要求吧),当喷头或消火栓出水后,压力下降,这时加压装置启动供给所需的水压和水量保证10分钟的消防要求,用水量由水箱提供(气压罐作用很小可以不用),压力只比最不利点所需压力大就行,水量保证室内消防所需水量。4,稳压装置(水泵加气压罐)是在没有水箱的情况下起到稳压的作用,没有水箱的时候如何避免跑冒滴漏造成的系统压力下降呢,就靠这个,但参数如何确定要靠有经验的人来谈,我认为不需要太大,比可能的跑冒滴漏水量大几倍?但压力是系统所需最高压力。以上是我个人观点,有不同意见可以谈谈。

  • 消防增压稳压泵图集的错误!

    高层建筑消防水箱设置高度不能保证距顶层消火栓静高大于7米增设增压稳压设备的处理办法非常常用,但现行图集采用水箱水必须经过增压泵才能向管网供水,改变了常规设计做法,即在水箱自流出水管的止回阀后与稳压泵出水管连接的做法。消防水箱的最根本作用是消防电系统甚至气压系统全部瘫痪后仍能自流灭火的,其实消防水箱在电系统正常下,消防时很快启动水泵,是用不上那十分钟水的,所以应该接上水箱自流出水管,从另个角度,只考虑稳压泵送水,10分钟的储水量不要用30分钟以上才能送完么!

  • 本人新手向大家请教个增压稳压装置的问题

    本人遇到个问题,现有一栋7层楼高的宾馆,高度21m,需要布置室内消火栓,由于是改造工程,没有水泵房,只能从市政管网向室内消火栓供水。我有个想法就是在市政管网进水管增加管道增压泵,并且在屋顶设置消防水箱和增压稳压设备,不知道这样行不行啊。我是新手,希望大家能够来帮我分析下,小弟将不胜感激。

  • 增压稳压装置与水泵压力问题?

    喷淋主泵启动时,增压稳压装置(位于地下消防泵房)的循环泵停泵,但是气压水罐处于p2压力,那气压水罐的压力不会阻碍主泵提供的压力(扬程)吗?

  • 消防和给水能合用增压稳压设备吗

    1、消防和生活给水合用一个水箱,那么消防的出水管和生活用水出水管能不能从同一位置出来?2、消防和给水可以用一套增压稳压设备吗?

  • 增压稳压设备在泵房的消防系统

    一直有个问题想问下,如果消防的增压稳压设备放在一楼泵房内,那在楼顶还需要放置高位消防水箱么? 如果顶层层高不是很高的话,增压稳压维持最高层消火栓栓口的压力比高位消防水箱靠重力维持的消火栓栓口的压力还要大,那高位消防水箱的水根本流不出来啊。 请教各位。

  • 【干货】消防增压稳压设备的工作原理

    【干货】消防增压稳压设备的工作原理

    本帖最后由 isixing 于 2016-7-25 17:20 编辑 公式及图示: P0—气压水罐无水时的起始压力

  • 消防稳压装置出水需要设置止回阀吗?

    消防泵启动后的压力大于消防稳压装置的压力,稳压装置出水需要设置止回阀吗?已经在出水上设置了蝶阀,看标准图集上也是只设立了蝶阀。

  • 请教:喷淋、消火栓合用稳压增压装置

    请教:喷淋水箱、消防水箱独立设置,屋顶喷淋、消火栓合用稳压增压装置,此种方式对消火栓系统和喷淋系统分别有什么要求。屋顶水箱用于起火后10min的用水量,但是稳压增压装置的流量一般都很小,如何保障消防用水量?

  • 屋顶消防水箱及稳压装置的处理

    请教师傅们一个问题:屋顶设加压泵还是稳压泵,如果屋顶设消防加压泵和气压罐,那么消火栓箱内是否要设启泵按钮,还是加压泵自动启动?谢了

点击加载更多

消防增压稳压装置

消防增压稳压装置专题,为您提供消防增压稳压装置相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与消防增压稳压装置 相关的专业交流讨论,更多消防增压稳压装置相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

防火型球阀

消防增压稳压设备