首页 课程 资料 论坛
  • 穿越人防楼板的消防阀门能否用蝶阀?

    请教一下,穿人防区楼板内侧消火栓系统管道上的防暴波阀除了可以用1.0MPa以上的闸阀代替,能否用相同承压能力的蝶阀代替,从哪本规范或图集上可查阅此内容。

  • 有关消防专用蝶阀和普通的蝶阀有什么区别

    如题,在消防系统中我们会经常见到消防专用蝶阀这个字眼,我想请教各位,这个消防专用碟阀和我们日常生活中的普通蝶阀有什么区别?

  • 请问消防泵房可以用蝶阀吗?

    现在正在做一个工地,消防泵吸水总管上增加了一个DN350的阀门,我的建议是采用明杆闸阀,可是甲方为了省钱非要用蝶阀,大家觉得可行吗?

  • 消防水泵入口可以使用蝶阀么?

    《自喷》规范明确要求水泵的吸入口不得使用蝶阀,可规范的条文说明的解释好像说:放在吸入口容易自行关闭,似乎不能令人信服——有手柄定位装置的和涡轮蜗杆传动的蝶阀不会吧?但有人说美国的规范也有这样的要求,为何?

  • 蝶阀到底是装在消防给水横管上还是装在立管上好呢?

    蝶阀到底是装在消防给水横管上还是装在立管上好呢?经过几天学习发现了一个奇怪的现象,看到图纸中有的人在埋地的室内消防给水管上装蝶阀,还做了个阀门井,有的图纸上设计人员似乎就直接把蝶阀直接安装在消防给水立管,到底该如何掌握啊?是不是都可以啊?

  • 关于屋顶消防水箱电动蝶阀上的信号线的问题

    小高层,变频供水,屋顶消防水箱电动蝶阀上的信号线有何作用,应该将信号线引至何处???另一个问题:室外消防环管跟室内给水共用一管,供水管道管材宜选用何种管材??可否用给水PVC-U管?

  • 水泵房照片、水表箱、雨水篦子、蝶阀、消防管安装

    水泵房照片、水表箱、雨水篦子、蝶阀、消防管安装

    水泵房照片、水表箱、雨水篦子、蝶阀、消防管安装图片,欢迎大家下载讨论、共同提高!

  • 弹性阀座蝶阀消防球墨铸铁软密封暗杆闸阀

    弹性阀座蝶阀消防球墨铸铁软密封暗杆闸阀 阀门标准:国标 弹性闸板:弹性闸板 密封方式:软密封 驱动方式:手动 功能作用:截止型

  • 消防喷淋管可以这样转弯吗

    消防喷淋管可以这样转弯吗

    现场去看了一下,发现消防管道安装的末端喷头的管道有很多进行了弯折,原因肯定是由障碍物或与其他管道相碰之类。想请教一下这种做法允许吗,如果有有什么危害。

  • 消防系统中消防立管之间是否设置蝶阀的确定方法

    消防系统中消防立管之间是否设置蝶阀的确定方法

    我有两张图,消防立管之间加的蝶阀是否多了,规范说关闭立管几条几条,我加那么多也不是很确定,不太理解,我觉得立管上下端都加蝶阀了,那立管间是否可以不加,加是为了什么,请前辈们指点!

  • 室外消防的问题请教大家啊!

    最近做了个作图的设计。虽然做完了,但是自己看着很别扭。就是室外消火栓应该接到什么管路上面啊!我原来认为是应该接到消防水泵房出来的管路上的。至少消防水池储存的室外消防用水才有用。可是有人要求我把室外消火栓直接接到室外市政管路上,请大家给我问诊问诊啊!!急!!!

  • 酸碱罐区的消防如何考虑?

    化工厂区的酸碱罐区,比如说HF、HCL、NAOH等并非易燃易爆物质,是否有必要要考虑要配置消防设施呢?请各位搞工业给排水的高手指教!

  • 这样布置室内消防环网可以吗?

    某两层工业厂房,层高6米,每层面积12000平方米,设室内消火栓并将室内消防给水管道连成环状。因只有两层,拟只在二层楼板下布置一圈环状消防给水管道,一、二层消火栓分别接自该环状管道,这样既省去一圈环状消防给水管道(相对于在底部、顶部各设一圈环状管道),又避免底层大量环状管道埋地敷设。这样做合理吗?您这样做过吗?谢谢!

  • 不设消防泵的依据是什么?

    有二个丁类单层厂房,室内设消火栓,市政供水压力2kg,不能满足充实水柱的要求,是否可以不设消防泵,依据是什么?我设计时未设,审图的一定要设,请各位帮助!

  • 还是七层底商的消防问题。

    多层消防水枪应满足7M水柱的要求,对于七层底层为商店的住宅市政给水管很难满足要求,不知各位是否都设消防泵,水箱,而市政水压能满足生活用水压力要求。能否不设,对于‘多层消防外救为主,自救为附’是否可理解为消防车提供的压力满足水柱要求。敬请各位发表意见。

  • 关于消防设计的几个问题:

    小弟暖通出身,消防才接触,几个问题不解,望大虾不吝赐教!关于消防设计的几个问题:1. 室外消火栓的数量:室外消火栓的数量除了满足室外消防水量的要求外,是否还应包括满足室内消火栓和自喷系统的水泵接合器的数量?现做一高层。室外消防水量30l/s,室内消火栓40l/s(分高低2个区,每区3个水泵接合器),自喷系统26l/s(2个水泵接合器),室外消火栓设计8个,是否合适?位置如何设计?是否可以在接合器附近连续设几个室外消火栓?2. 室内消防水箱及增稳压设备:(1).一般临时高压消防系统,根据《建规》,底层建筑消火栓系统的消防水箱是否没有高度要求?而《给排水设计手册》中有“水箱的安装高度应满足室内最不利点处消火栓的水压和水量要求”和“室内消防用水量超过15L/s的建筑物,其消防水箱如不能满足最不利点灭火设备的水压时,应设气压水罐等增压设备”的条款,实际设计当中应如何掌握?(2).《高规》中第7.4.7条中“高度不超过100米的建筑物水箱高度应保证最不利点处消火栓的静水压力不低于0.07Mpa,而此压力不能满足最不利点处消火栓的水压及水量要求,如何理解?

  • 关于展览大厅的消防问题

    现有一半球型花木展览大厅,建筑高度20几米,每层建筑面积超过3000m2,根据《建筑设计防火规范》第8.7.1条的规定需设置闭式喷淋系统。但根据《自喷设计规范》6.1.1条,采用闭式系统的最大净空高度为8米,即超过8米就可以不用设置闭式自喷系统。两个规范出现冲突。我认为,根据实际情况而言,应该不用设置喷淋系统,不知各位师兄意见如何呢?

  • 关于室外消防管网的问题?

    我在阅读《建筑防火规范》时遇到以下问题,不知各位师兄如何理解: 根据《建筑防火规范》“第8.3.1条 室外消防给水管道的布置应符合下列要求: 二、环状管网的输水干管及向环状管网输水的输水管均不应少于两条,当......”。这里“环状管网的输水干管”和“向环状管网输水的输水管”究竟分别指的是什么呢? 另外,对于单栋建筑或小区建筑,市政给水管网一般只有一条。而要开两个接口向小区供水,意义好象不大。而且费用交高。不知道各位师兄如何理解?

  • 消防管施工中的一些体会!!

    消防管道施工中四通可以用两个三通代替(例如50*50的四通可以用两个50*50的三通代替,只是管线走的方向有所改变),大小头可以用大一档规格的大小头代替(例如40*25的可以用50*25的大小头代替,只要总管上开口从40改为50,然后增加一段50的短管)。当然这都只是投机做法,毕竟这样做是伤材料的,但是特殊情况下可以这么做。

  • 消防管材有用PE管的吗

    今天甲方以责问的口气问我说有个厂家向他们推荐PE管用于消火栓和喷淋,可以节省30%的成本.真的可以这样做吗?我采用的是热浸镀锌钢管.

点击加载更多

消防蝶阀

消防蝶阀专题,为您提供消防蝶阀相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与消防蝶阀 相关的专业交流讨论,更多消防蝶阀相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

相关热门专题

含盐废水

消防 工程