首页 课程 资料 论坛
  • 广西某电厂含煤废水处理图纸

    广西某电厂含煤废水处理图纸

  • 含煤废水处理系统的技术方案

    含煤废水处理系统的技术方案

    含煤废水处理系统是煤炭输送系统中重要的组成部分。电厂每天均会产生大量来自皮带栈桥、转运站、汽运煤道路等冲洗水及煤场区域因降雨而汇集而成为含煤废水。含煤废水具有悬浮物量大、色度高等特点,若外排将严重污染周边环境,同时会造成水和煤炭资源的浪费。 根据《火力发电厂废水治理设计技术规程》(DL/T 5046-2006)规定:含煤废水应设置独立的收集系统并进行处理,其他生产性废(污)水不应进入;处理后的达标废水应首先考虑重复利用,可用于输煤系统冲洗、干灰场喷洒或灰渣加湿等用水;当处理后废水用作其他用途时,其水质应符合CJ/T 48以及与其用途相适应的用水水质的规定。 含煤废水处理现状及分析 含煤废水来源于输煤系统和汽运煤道路冲洗水、喷淋水及煤场区域雨水等。含煤废水具有悬浮物浓度高(可达到5000mg/l)、浊度大、色度深等特点,不适合混入工业废水系统进行综合处理。 含煤废水主要成分为煤(泥、渣)和水,基本无其它有害成分。经过处理后,可实现综合

  • 电厂含煤废水处理技术应用

    电厂含煤废水处理技术应用

  • 含煤废水处理系统操作及工艺

    1含煤废水处理系统的操作步骤1.1药剂配制(需人工操作)1.1.1混凝剂:聚合氯化铝(又名碱式氯化铝)溶液的配制,碱式氯化铝为晶体袋装的,混凝剂溶液的配制浓度为20%,即200g/L。取碱式氯化铝200kg,加入1号溶药罐,加自来水到0.667m3,这样配出的溶液浓度为30%(用另一种方式表示为300g/L),然后用1加药泵送到溶液箱1或溶液箱2,加水至0.333m3,这样配出的溶液浓度为20%(用另一种表示方式表示为200g/L)。1.1.2助凝剂:聚丙烯酰胺的本制,助凝剂溶液配制的浓度为2%,即2g/L,配制步骤如下:第一,取2kg聚丙酰胺,放入10L的容积小桶内,加温水化成浆糊状,此段时间需要24h左右。第二,再将糊状聚丙酰胺分成小块,倒入2号溶药罐,加自来水至0.667m3,开动搅拌机搅动,直到化均匀为止,这样配出的溶液浓度为3%(用另一种表示方式表示为3g/L

  • 关于印染废水处理的一些资料

    是从别处收集来的

  • 关于制革废水处理的问题

    希望大家互相交流,互相探讨

  • 有关含油废水处理的求助

    甲方要求要求把含油50000mg/l的水,使用一级处理达到15mg/l,而且要求不能使用破乳剂,水量2t/h,油主要是重柴油,润滑油,机油等,还要做成设备,体积越小越好, 不知道使用什么设备可以达标

  • 电镀废水处理的一些心得

    一般综合性的表面处理企业,公司有化学氧化、阳极氧化、镀锌、镀锌镍合金、镀铬、镀铜、镀金、镀镍、镀银等镀种,产生的废水非常杂乱。公司废水在环保设施建设的时候分为了六大类。分别是:综合废水、含铜废水、含油废水、含氰废水、含铬废水、退镀废水。在实际废水处理当中碰到了非常多的难题,致使废水处理一直不达标。各种废水处理的环保设计流程如下:综合废水综合废水调节池 反应池 沉淀池 挂袋式生物滤膜池 PH回调池 排放口 含铬废水含铬废水调节池 还原反应池 综合废水调节池含氰废水含氰废水调节池 二级氧化反应池 综合废水调节池含铜废水含铜废水调节池 反应池 沉淀池 综合废水调节池含油废水含油废水调节池 气浮机 综合废水调节池退镀废水请专业有资质的环保公司处理废水处理的流程也是现在大部分电镀公司所采用的,相当具有代表性,而实际处理当中有很多难题致使大部分电镀厂废水处理一直不能达标,在环保监测工作越来越严的时候,很多电镀厂因为不能跟上环保步伐,而进行搬厂或者被吊销排污许可

  • 关于试剂废水处理的问题

    前几天去了一家试剂生产厂家,他们是生产ph试纸、液晶、感光化学品、精细化工产品 等近2000多个品种。他们的废水是收集后送至污水处理厂的。不知目前国内、外试剂生产行业对此类废水是如何处理的?

  • 一些猪场废水处理的图纸

    一些猪场废水处理图纸

  • 废水处理设计--初沉池

    废水处理设计--初沉池

  • 废水处理设计--沉砂池

    废水处理设计--沉砂池  

  • 含煤废水处理使用陶瓷膜可行吗

    现有含有明显可见的悬浊物的煤矿废水,期中煤粉颗粒在2毫米到1微米之间。有人提出使用陶瓷膜进行浓缩过滤,提出干净的水,余液加絮凝剂后进行压缩。可行吗?水量为20吨/小时。要求提取的干净水量达到10吨/小时。请大侠们指教。

  • 关于有机硅废水处理求救

    甲方有一有机硅废水,原水COD在500左右,当时厂方提供的废水B/C为0.25至0.3左右,考虑到水量比较大(Q=2000T/D)及运行费用的问题,我们设计式采用了以生化为主的处理方法,但现在厂方废水实际B/C比只有0.1,根本没法生化,请问各位,对这类废水有什么有效及运行费用又省的处理方法。

  • 求各种废水处理设计题目

    谁可以提供一些具体的设计题目,要求提供水质、水量、地形、风向、建筑红线、如果设计到雨水,希望提供暴雨强度计算公式。谢谢,让我带的学生也具体锻炼一下,另外我电子邮件:naiqiong@sina.com,可以邮件联系

  • 关于化工废水处理,请教。急!!

    我遇到一个化工废水处理的问题,企业产品是化工助剂。废水中的主要污染物是色酚,还有一种叫做红色基KB的物质。经过我们的化验,废水COD在700左右,BOD在200左右。不知道该怎么处理,请各位大侠在工艺方面给予指点,多谢!!!

  • 关于除草剂废水处理的疑惑??

    酰胺类除草剂近几年发展较快,甲草胺、乙草胺、丁草胺、敌稗、绿麦隆等产品年产量近万吨,废水年排放量l0万吨,目前因没有较为适用的治理技术,几乎都未进行处理,严重污染了所在地区的水体,有关科研工作也开展得很少。我想问大家谁有过这类废水处理的经验阿?说说它的水质情况也可以,大家场所欲言,万分感谢!!!

  • 一个电镀废水处理的工艺

    一个电镀废水处理的工艺,能有效的处理电镀废水中各种重金属离子

  • 关于有机硅废水处理的讨论

    我从来没接触过有机硅废水处理的工程,最近有这么一个工程,想和大家讨论。如要出水达到《污水综合排放标准》中的三级排放,不知道有谁做过,能否给个工艺流程作为参考!谢谢!

  • 求教废水处理的工艺选择

    接到一个食品厂,生产川崎调料的,废水水质为含油废水,COD3000-6000mg/l,BOD5为 2000-4000mg/l。PH为3-4,脂肪和油为200mg/l,TSS为1000mg/l左右。工艺选择很头疼,大家帮我出出主意啊

点击加载更多

含煤废水处理

含煤废水处理专题,为您提供含煤废水处理相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与含煤废水处理 相关的专业交流讨论,更多含煤废水处理相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

含硫废水处理

含镍电镀废水