首页 课程 资料 论坛
  • 北方寒冷地区的消防水池如何保温?

    与循环冷却水池合建,所以水池为半地上,并且有小面积敞开的部分根据生产工艺,冬季不需要循环冷却由此带来水池保温的问题项目在沈阳,不知道当地或者同样是寒冷地区遇到类似情况怎么处理的?

  • 北方冰冻地区小区景观池能否做消防储备水池

    北方冰冻地区小区景观池能否做消防储备水池,如能做,需做哪些技术处理以保证冬季水面结冰情况下,消防水泵仍能正常吸水?急急急!!!

  • 请教北方消防水管及其他水管阀门防冻问题

    本帖最后由 whadihuazhzh 于 2013-4-25 14:15 编辑 请教各位北方同仁,地下车库的消防水管及其他水管阀门的防冻如何处理?北方是否可以做电伴热?还是需要需要对地下车库进行采暖以保证室温?

  • 北方敞开式机械立体车库的消防系统怎么设?

    地上四层全机械的车库,靠车梯运送汽车,正常情况下车库内没有人。建筑做的外墙敞开面积大于25%,满足敞开式车库的要求,但这条好像对水消防没有什么影响,消火栓,喷淋目前都按设考虑的。不过又要考虑防冻问题,消火栓就采用的干式系统,这就有一个充水时间问题,不过规范里对消火栓的冲水时间好像还没有明确要求。自喷要是也用干式,充水时间肯定不满足要求,预作用系统都够呛能满足。而且对电气专业来说,敞开式车库就可以不用设火灾报警,因为即使设了意义也不大,可这样的话自喷系统怎么办呢?看措施里提到有气动连锁的预作用系统,现在方案就给这么写的,也不知道具体怎么做。已经跟消防结合过,但消防也说这个要继续讨论~~~不知道这里的高手们有没有做过类似的工程呢?要是不做室内消防全靠室外消防保护行吗?还请大家多提建议啊~~~先谢谢大家了~~~

  • 消防喷淋管可以这样转弯吗

    消防喷淋管可以这样转弯吗

    现场去看了一下,发现消防管道安装的末端喷头的管道有很多进行了弯折,原因肯定是由障碍物或与其他管道相碰之类。想请教一下这种做法允许吗,如果有有什么危害。

  • 请教各位,北方的消防水池一定要做成地下式的吗?

    我院现接手一内蒙的项目,厂房需设一6000m3的消防水池,因为北方冬天气温低,我不知道这个消防水池是不是一定要做成地下式的?如果要做成地下式的,因为消防水泵要自灌启动,那消防泵房也做得很低了。可不可以把消防水池做成半地下式的,让土建专业采取保温措施,这样水面上结冰的厚度大为减小,消防水也不会减少太多?

  • 急求:北方室外消防水管道在地面敷设的保温方法

    因现场环境影响,室外消防水管道(螺旋缝焊接钢管)要在地面敷设一段,约10m,有相关图籍或是保温方法\方案吗?小弟急求!

  • 关于室外消防管网的问题?

    我在阅读《建筑防火规范》时遇到以下问题,不知各位师兄如何理解: 根据《建筑防火规范》“第8.3.1条 室外消防给水管道的布置应符合下列要求: 二、环状管网的输水干管及向环状管网输水的输水管均不应少于两条,当......”。这里“环状管网的输水干管”和“向环状管网输水的输水管”究竟分别指的是什么呢? 另外,对于单栋建筑或小区建筑,市政给水管网一般只有一条。而要开两个接口向小区供水,意义好象不大。而且费用交高。不知道各位师兄如何理解?

  • 关于消防设计的几个问题:

    小弟暖通出身,消防才接触,几个问题不解,望大虾不吝赐教!关于消防设计的几个问题:1. 室外消火栓的数量:室外消火栓的数量除了满足室外消防水量的要求外,是否还应包括满足室内消火栓和自喷系统的水泵接合器的数量?现做一高层。室外消防水量30l/s,室内消火栓40l/s(分高低2个区,每区3个水泵接合器),自喷系统26l/s(2个水泵接合器),室外消火栓设计8个,是否合适?位置如何设计?是否可以在接合器附近连续设几个室外消火栓?2. 室内消防水箱及增稳压设备:(1).一般临时高压消防系统,根据《建规》,底层建筑消火栓系统的消防水箱是否没有高度要求?而《给排水设计手册》中有“水箱的安装高度应满足室内最不利点处消火栓的水压和水量要求”和“室内消防用水量超过15L/s的建筑物,其消防水箱如不能满足最不利点灭火设备的水压时,应设气压水罐等增压设备”的条款,实际设计当中应如何掌握?(2).《高规》中第7.4.7条中“高度不超过100米的建筑物水箱高度应保证最不利点处消火栓的静水压力不低于0.07Mpa,而此压力不能满足最不利点处消火栓的水压及水量要求,如何理解?

  • 这样布置室内消防环网可以吗?

    某两层工业厂房,层高6米,每层面积12000平方米,设室内消火栓并将室内消防给水管道连成环状。因只有两层,拟只在二层楼板下布置一圈环状消防给水管道,一、二层消火栓分别接自该环状管道,这样既省去一圈环状消防给水管道(相对于在底部、顶部各设一圈环状管道),又避免底层大量环状管道埋地敷设。这样做合理吗?您这样做过吗?谢谢!

  • 室外消防的问题请教大家啊!

    最近做了个作图的设计。虽然做完了,但是自己看着很别扭。就是室外消火栓应该接到什么管路上面啊!我原来认为是应该接到消防水泵房出来的管路上的。至少消防水池储存的室外消防用水才有用。可是有人要求我把室外消火栓直接接到室外市政管路上,请大家给我问诊问诊啊!!急!!!

  • 酸碱罐区的消防如何考虑?

    化工厂区的酸碱罐区,比如说HF、HCL、NAOH等并非易燃易爆物质,是否有必要要考虑要配置消防设施呢?请各位搞工业给排水的高手指教!

  • 关于展览大厅的消防问题

    现有一半球型花木展览大厅,建筑高度20几米,每层建筑面积超过3000m2,根据《建筑设计防火规范》第8.7.1条的规定需设置闭式喷淋系统。但根据《自喷设计规范》6.1.1条,采用闭式系统的最大净空高度为8米,即超过8米就可以不用设置闭式自喷系统。两个规范出现冲突。我认为,根据实际情况而言,应该不用设置喷淋系统,不知各位师兄意见如何呢?

  • 不设消防泵的依据是什么?

    有二个丁类单层厂房,室内设消火栓,市政供水压力2kg,不能满足充实水柱的要求,是否可以不设消防泵,依据是什么?我设计时未设,审图的一定要设,请各位帮助!

  • 还是七层底商的消防问题。

    多层消防水枪应满足7M水柱的要求,对于七层底层为商店的住宅市政给水管很难满足要求,不知各位是否都设消防泵,水箱,而市政水压能满足生活用水压力要求。能否不设,对于‘多层消防外救为主,自救为附’是否可理解为消防车提供的压力满足水柱要求。敬请各位发表意见。

  • 哪儿有深井消防泵的样本

    本人要做一个小工程,要求不能有地下式建筑物,消防水泵的自吸成了问题,我想能不能用深井消防泵来解决这个问题,但又很少看到这种消防水泵,哪位见过,不防提帮我提供一些相关信息,谢谢!

  • 室内消防干管可以取消吗

    有一层印刷厂区消防布置,厂区布置室外消防环状网和室内消防,室内消防与室外消防引用相同水源,能不能取消室内干管,室内消火栓直接连在室外环状网上?我觉得这样室内既看起来不乱,又可以节省管材。请帮忙!谢谢!

  • 消防管材有用PE管的吗

    今天甲方以责问的口气问我说有个厂家向他们推荐PE管用于消火栓和喷淋,可以节省30%的成本.真的可以这样做吗?我采用的是热浸镀锌钢管.

点击加载更多

北方消防

北方消防专题,为您提供北方消防相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与北方消防 相关的专业交流讨论,更多北方消防相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

相关热门专题

含酚废水处理方法

给水处理