与循环冷却水池合建,所以水池为半地上,并且有小面积敞开的部分根据生产工艺,冬季不需要循环冷却由此带来水池保温的问题项目在沈阳,不知道当地或者同样是寒冷地区遇到类似情况怎么处理的?
北方冰冻地区小区景观池能否做消防储备水池,如能做,需做哪些技术处理以保证冬季水面结冰情况下,消防水泵仍能正常吸水?急急急!!!
本帖最后由 whadihuazhzh 于 2013-4-25 14:15 编辑 请教各位北方同仁,地下车库的消防水管及其他水管阀门的防冻如何处理?北方是否可以做电伴热?还是需要需要对地下车库进行采暖以保证室温?
1 、 室内消防系统
现场去看了一下,发现消防管道安装的末端喷头的管道有很多进行了弯折,原因肯定是由障碍物或与其他管道相碰之类。想请教一下这种做法允许吗,如果有有什么危害。
地上四层全机械的车库,靠车梯运送汽车,正常情况下车库内没有人。建筑做的外墙敞开面积大于25%,满足敞开式车库的要求,但这条好像对水消防没有什么影响,消火栓,喷淋目前都按设考虑的。不过又要考虑防冻问题,消火栓就采用的干式系统,这就有一个充水时间问题,不过规范里对消火栓的冲水时间好像还没有明确要求。自喷要是也用干式,充水时间肯定不满足要求,预作用系统都够呛能满足。而且对电气专业来说,敞开式车库就可以不用设火灾报警,因为即使设了意义也不大,可这样的话自喷系统怎么办呢?看措施里提到有气动连锁的预作用系统,现在方案就给这么写的,也不知道具体怎么做。已经跟消防结合过,但消防也说这个要继续讨论~~~不知道这里的高手们有没有做过类似的工程呢?要是不做室内消防全靠室外消防保护行吗?还请大家多提建议啊~~~先谢谢大家了~~~
我院现接手一内蒙的项目,厂房需设一6000m3的消防水池,因为北方冬天气温低,我不知道这个消防水池是不是一定要做成地下式的?如果要做成地下式的,因为消防水泵要自灌启动,那消防泵房也做得很低了。可不可以把消防水池做成半地下式的,让土建专业采取保温措施,这样水面上结冰的厚度大为减小,消防水也不会减少太多?
因现场环境影响,室外消防水管道(螺旋缝焊接钢管)要在地面敷设一段,约10m,有相关图籍或是保温方法\方案吗?小弟急求!
《高规》7.2.4 高级旅馆、重要的办公楼、一类建筑的商业楼、展览楼、综合楼等和建筑高度超过100m的其它高层建筑,应设消防卷盘,其用水量可不计入消防用水总量。条文说明:7.2.4 本条是新增加的。消防卷盘叫法不一,有小口径自救式消火栓、自救水枪、消防水喉、消防软管卷盘、消防软管转轮、急救消火枪等叫法,本条称之为消防卷盘。消防卷盘由小口径室内消火栓(口径为25mm或32mm)、输水胶管(内径19mm)、小口径开关水枪(喷嘴口径为6.8mm或9mm)和转盘配套组成,长度20~40mm的胶管卷绕在由摇臂支撑并可旋转的转盘上,胶管一头与小口径消火栓连接,另一头连接小口径水枪,整套消防卷盘与普通消火栓共放在组合型消防箱内或单独放置在专用消防箱内。消防卷盘属于室内消防装置,适用于扑救碳水化合物引起的初起火灾。它构造简单、价格便宜、操作方便,未经专门训练的非专业消防人员也能使用,是消火栓给水系统中一种重要的辅助灭火设备,在近年来兴建的高层民用建筑已有应用,并受到欢迎。本规范推荐在有服务人员的高层高级旅馆、重要的办公楼、商业楼、展览楼和建筑高度超过100m的高
我做了一个小区的室外消防给水系统,把消防系统分成低压和高压两个给水系统,室外消火栓设在低压给水管上,和生活给水合并,最不利点满足十米的水压要求,而高压给水系统是从泵房加压供给室内消防给水系统,我就是不知道这样做合适吗?而且我在泵房设的消防水池是按小区的最大一栋的室内消防用水量来计算的,室外的消防用水量市政上可以满足,从泵房我引了DN150的两根管子,中间连通来满足室内消防用水量,这样做合理吗?有的时候我就是弄不清楚,这样管径会不会很小,因为小区很大,我就做了一个消防给水环管,只供室内消防的,而且管径都是150的,请各位帮忙啊?这样做合适吗?
单体地下室消防水池内储存室外消防水量,室外消防水量30L/S,由于室内外地形高差较大(大于6米),无法设置室外消防车吸水井,故在地下室内设置室外消防泵:问:是不是需要按一台消防车占一个室外消火栓,一台消防车消防流量按2支水枪10L/S计算,故本单体四周设环形室外消防管网,管网上接三个室外消火栓。请问这样的做法可行不?按室外消火栓保护考虑设一具室外消火栓可足够。
大家好,我是做建筑装饰方面的设计人员,非结构专业人士。现在一个项目,甲方和老板商量,想在顶楼消防楼梯间开个门洞,到一个会议室。消防楼梯间应该是筒体结构。想请教下从结构上来讲行不行得通。行不通我宁愿辞职也不会画那个图的。
我的理解是,设置一路备用电源给灯具用,同时这路电源连到消控中心,一旦常用线路断开,消控中心控制备用线路强启,点亮灯具。但是附件似乎用接触器控制强启?没看懂,求指点呀
室外消防管道,其管径应该根据室外消防用水量来算,还是根据消防总用水量来算?我是这样考虑的:一、对于高层建筑,室外消防管网独立设置的情况(消防与生活用水分开):(一)室外消防直接由市政水压供给,室内消防通过加压泵供给,此时,室外消防管道应该根据室内外消防总用水量进行计算,理由如下:我们知道,火灾时,室外消火栓一般向两个方向进行使用,一是通过消防车加压直接扑救火灾,此部分用水应该是室外消防用水量;二是在室内消防泵出现故障或火灾过大室内消防用水不足时,通过消防车和水泵接合器向室内消防管网进行供水,此部分用水应该满足室内消防用水量的要求;由此可见,按最不利情况来考虑时,室外消火栓的出水量,理应是室内外消防用水量的总和,因此,独立设置的室外消防管道应该按室内外消防总量进行管径的计算。(二)如果室内外消防用水都由消防泵加压供给(市政水源不满足要求的情况),情况有二,一是室内外独立设置两套消防泵系统,则室外消防泵的流量应该是室内外消防用水量的总和,室内消防泵的流量仍按室内消防用水量进行计算;二是室内外消防共用一套消防泵系统,则此消防泵的流量,毫无疑问的应该按室
本帖最后由 版专攻 于 2015-6-5 11:05 编辑 水源为市政给水,只能引入一根市政给水管。市政水压可满足室外消火栓压力要求,但是满足不了两路水源的要求 《消规》6.1.7条“独立的室外临时高压消防给水系统宜采用稳压泵维持系统的充水和压力”。 那么问题来了能不能引入一根市政给水管代替稳压装置呢?
一、消防基本知识(一).火灾的定义与分类(二).公共场所发生火灾的原因及预防措施(三).装空调话防火(四).请慎用无绳
如题,我们是个私营小厂,目前准备重新修建厂大门,门卫室可以只用灭火器不用消防联动加烟感探头吗?另外门卫室除了市电线路,电话线路,宽带线路还需要做后备电源线路(用UPS供给照明或者由消防应急电源提供)吗?
大家都知道,消防时需切掉非消防电源。在数据中心的供配电设计时,哪些设备用电应该划分在非消防电源范畴内(机房服务器、机房空调、新风机、排风机、照明等)?个人感觉,无论如何都不应该切掉服务器用电(UPS电源)?请有经验的前辈帮忙,仔细说说机房供配电设计,先行谢过!
——消防物联网,安全好保障 —摘要: 随着经济的发展,城市内各类建筑迅速建设,所有消防安全设施的建设是必不可少,不管是哪个部门都对消防特别关注,所以为了对消防安全提供更好的安全保障,许多地方都运用了一款系统-消防物联网。那么,消防物联网是什么呢?为什么要安装呢?请看下面介绍:消防物联网是一