  • 请教全自动消防气压给水设备的上下限压力该设多少??

    一个旧项目维护时,看到设在楼顶的自动消防气压给水设备,为喷淋消防栓共用.其电压力表设的上下限分别为0.15--0.25MP.请教大家这样设是否正确,一般是怎么设置??现发现其加压泵5-6分钟就启动一次,又没看到有漏水的地方,大家帮判断一下是怎么回事!!

  • 分享关于全自动给水设备全面解析

    全自动给水设备是把电机变频技术和微机控制技术应用到供水领域的新一代供水装置。全自动给水设备分为:全自动变频供水设备,全自动恒压变频供水设备,全自动无负压供水设备,全自动无塔供水设备等。 全自动给水设备是利用无毒胶囊作为气水隔离的新型设备,一次冲气,常年运行使用。该设备有隔膜式气压罐、电控柜、稳压水泵及管道配件等组成。工作时启动补水泵,水室进水,水压升高,气室的气体被压缩,隔膜伸长;当水压下降时,气室气体膨胀,隔膜收缩,压迫水室出水。这样周而复始,通过电接压力表和电控柜控制水泵运行,达到额定压力和持续供水。当发生火警,打开消防栓时,立即喷出消防充实水柱,同时电接压力表发出信号,启动消防泵,供所需消防水。该设备设计合理,结构可靠、性能稳定。可在各消火栓系统,自动喷淋系统中配套使用,能满足消防实际需要。 全自动给水设备是根据用户用水量变化自动调节运行水泵台数和一台水泵转速,使水泵出口压力保持恒定。当用户用水量小于一台水泵出水量时,控制系统根据用水量的变化有一台水泵变频调整运行,当用水量增加时管道系统内压力下降,这时压力传感器把检测到的信

  • 消防气压给水设备消防主泵如何启动(急)

    水泵机组的配备一般是消防主泵两台(一用一备)和稳压泵一台(也有不设稳压泵的)。水泵的启动方式由预选设定压力值进行控制。这种给水方式是以稳压泵的日常稳高压来保持消火栓给水系统和自动喷淋给水系统内最不利点消防给水所需的工作压力。当发生火时,通过消防气压给水设备联动消防主泵启动供水,以满足消防给水所需的工作压力及流量。上面的文字中提到"消防气压给水设备联动消防主泵启动供水",消防气压给水设备如何联动消防主泵?请各位专家知道迷津.

  • 全自动消防专用供水设备气压罐容积计算(资料下载)

    上海奥力泵阀制造有限公司系一家专业从事水泵、阀门的研发和销售的公司。本公司的产品严格按照国家标准设计制造,其中YG管道油泵的设计制造符合美国石油协会API610和国标GB/T3215 -1982的有关规定,WQ高效高扬程无堵塞排污泵的研制取得成功,产品经中国石油化工集团公司考核确认为推荐产品;同时,公司成为中国化学工程总公司产品定点协作单位。公司严格执行ISO9001国际质量体系标准,且通过了中国进出口商品认证中心的认证。2001年获“国家质量检测达标产品”。 公司竭力奉行“服务于用户、取信于用户”的宗旨,以奥运精神创奥力品牌,以科技为动力、人才为根本,科学的管理为理念,力争创造出更多的优质产品回报社会。 本公司生产的产品广泛用于化厂、冶金、矿山、城建、环保、消防、制冷、空调、高层供水及农业灌溉。其销售部门遍及全国:北京、沈阳、武汉、长沙等三十多个城市,产品质量、售后服务深受用户的好评。 公司总经理偕全体员工热忱地欢迎社会各界新老客户和国内外客商前来考察,洽谈业务、合作、互惠互利,共创美好未来! 欢迎广大朋友来电来涵咨询或索取资料-----

  • 请教关于气压给水设备的问题

    对于气压给水设备供水中 1、稳压泵的流量和扬程是怎么算的啊 一种是给屋顶水箱 稳压,一种是在底层为给水主泵稳压?有没有相关的规范规定的2、什么情况需要用这种气压给水设备?

  • 关于固定消防给水设备的讨论

    各位老师公安部消防局GA30-2002<固定消防给水设备的性能要求和试验方法>中对1、消防气压给水设备2、消防自动恒压给水设备3、消防增压稳压给水设备4、固定消防泵组给水设备5、气体顶压消防给水设备给出了不同的要求与试验方法,请各位老师能否讲讲这些设备都是用在什么部位的?工作原理是什么?

  • 请教气压给水设备的区别

    设计手册上气压给水设备分为:补气式和隔膜式两种方式。请问,这两种给水设备有什么区别吗?哪个更好?哪个用得更多一点?都分别适用于什么场所和什么系统当中?如果精通的,麻烦从设计、安装的难易程度、使用的方便性、经济性,维护费用,使用寿命等等方面全面的介绍一下,谢谢了!!

  • 消防气压供水设备的设置

    现在做一设计,3层沿街公共建筑,一层商铺,二、三层为办公用房,室内消防用水量为15L/s,室外20L/s,消防所需压力大概0.33MPa,我设计为临时高压系统,传统做法是设水池-水泵-水箱,那如果用气压供水设备代替水箱可以吗?气压供水设备用在这种多层民用建筑的消防上合适吗?

  • 全自动变频无负压消防供水设备---上海奥力

    全自动变频无负压消防供水设备---上海奥力

    欢迎广大朋友来电来涵咨询上海奥力泵阀制造有限公司 联系人:唐先生 电话:021-67231603-8014 传真:021-67231602 手机:13636601493 E-mail:tangchunhu1986@yeah.net QQ:182335890 贸易通:tangshunhu 慧聪IM:182335890 厂址:上海市金山区亭林镇南亭公路5369号

  • XQZD系列气体顶压式自动消防给水设备

    我公司最近遇到一个工程,系统设计为XQZD系列气体顶压式自动消防给水设备,以前从来没用过,甲方给介绍了一家,但价格太贵,不知道这里的朋友能不能帮帮忙提供几家生产这种设备的公司,小弟在这里不胜感激!

  • 关于无负压设备和消防气压给水设备泵房设置问题

    本帖最后由 zhenli 于 2014-4-15 21:36 编辑 本工程(北京)设置生活水无负压设备一套,中水无负压设备一套,高压消防气压设备一套,自喷消防气压设备一套。以上设备目前同换热机组,循环泵房布置在一起。问题有两个:1)以上4个设备可以同其它设备布置在一起吗?(不设任何隔断设施)?2)生活水无负压设备和中水无负压设备必须分开独立设置吗?3)中水无负压设备 和消防气压设备 可以放置在一个泵房吗?《北京市生活饮用水设计审查和竣工验收卫生要求》中有关于二次加压泵房的设置要求,里面没有强调必须要独立设置,但是有些无负压厂家说泵房必须独立设置。如有知情者,请赐教,谢谢。

  • 生活(消防)气压给水设备概述和设备特点介绍

    A、生活(消防)气压给水设备概述 气压给水设备,又称气压供水装置、无塔供水设备、储能器等。它兼有增压、调试、贮水、蓄能和控制水泵运行的功能。气压给水设备能在水泵运行周期内连续、自动地向用户供水。广泛应用于居民住宅、高、低层居民区或工业用建筑的生活、生产和消防供水。 B、生活(消防)气压给水设备特点 1、气压给水设备可根据需要设备位置、高度不限。

  • 谁有消防气压给水设备的图纸呀,想参考一下?!

    用气压罐代替高位水箱,气压罐有效容积为9m3,想用3个有效容积为3m3的气压罐,具体尺寸是多大呀这种,还有就是设备间怎么算多大呀?

  • 变频恒压供水设备与全自动气压供水设备

    请问:变频恒压供水设备与全自动气压供水设备有什么区别啊,以及他们有什么用途,在设计中又是如何选用,他们都能取代高位水箱吗?请指教,

  • 消防气压给水设备的性能要求和试验方法

    主题内容与适用范围 本标准规定了消防气压给水设备(以下简称设备)的分类与基本参数、性能要求、试验方法和检验规则。 本标准适用于消防气压给水设备、消防恒(变)压给水设备和消防补压用气压水罐。可以到这里下载,很方便:http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=416837&topID=114897

  • 有关消防给水设备自动巡检试水系统的配电问题

    现在不少地方都规定要设消防给水设备自动巡检试水系统,根据厂家要求电气设计除了设消防泵、喷淋泵控制柜外还要增设一个消防水泵巡检试水控制柜,但不知道这个巡检结果是不是要与消防控制系统联动,具体该怎么做?

  • 消防给水系统的增压设备

    当消防水箱的设置高度不能满足最不利点消防压力时,应设置增压设备。一种是增压水泵加气压水罐,一种是单设增压水泵,这两种设备有什么根本的区别吗?各自的适用条件是什么呢?如果没有区别,大家一般用哪一种?

  • 跪求气压给水设备的施工图

    小弟我刚开始工作,最近要做一个小区的给水管网,由于水压不够,要求采用气压给水设备。我不知道气压设备要不要出大样图,望哪位高手能指点一下,不胜感激。

  • 全自动恒压变频供水设备

    全自动恒压变频供水设备是当前较为先进的一种供水设备,较之于传统的水池二次加压供水或者是水箱式供水的方式,全自动恒压变频供水设备充分利用了变频供水技术,能够直接连接在市政管网上,能够直接利用市政管网的压力来进行供水,不仅能够起到提高效率的特点,而且该设备也能够让水质得以保证,是当前较为先进的一种供水设备。 该设备应用了变频控制技术,并且将变频控制技术和电脑控制技术融为一体,可以供水系统中的水泵机组进行闭环控制,并且可以根据系统中的压力变化值以及水流的变化值随时调整水泵转速,使之更好的为客户提供稳定高效的供水服务,当市政管网的压力能够满足用户的供水需要时,无需进行变频加压供水,仅仅需要利用市政管网本身的压力即可以完成供水,当市政管网的压力无法满足用户的用水需求时,则会利用变频供水技术为用户供水。 普利龙集团生产的全自动恒压变频供水设备具有以下特点: 一,保证供水安全,传统的水池二次加压供水需要修建水池,而且由于将纯净的自来水放入水池中,各种细菌和病菌极有可能进入到水池当中,进而造成水污染,影响水质,而全自动变频