锅炉房是火灾高发区,所以消防一定要达标的;并且机器运行的噪音很大,需要用吸音材料来达到消音隔音的目的。同时满足两点的墙面和吊顶材料,有一种非常优质的材料,就是卉原珍珠岩机房专用吸音板。 卉原珍珠岩机房专用吸音板防火A级,满足消防最高要求。它是一种无机材料,不燃耐火,高温灼烧不变形。 吸音效果极佳,从数据来说明,卉原珍珠岩机房专用吸音板吸音系数0.82,而普通的吸音板材吸音系数小于0.7。 还有一种防火A级且吸音效果好的材料是岩棉,但是施工的工作人员都知道,岩棉粘在身上会发痒,是一种不健康的材料。而且,吸音效果好的岩棉需要容重大,容重大的岩棉单价并不便宜。 所以卉原珍珠岩机房专用吸音板是一种健康环保,防火吸音性能好、性价比高的吸音材料,适用于锅炉房的吸音墙面和吊顶。
本人最近接手了一个锅炉房的改扩建设计,首先是燃媒改燃气(工艺),其次锅炉房周围贴建了一个菜市场,另一个方向弄出了一排办公室来,并且整个加了一层夹层(不包括菜市场)本人疑问如下:1、锅炉房如此进行改扩建合理吗?2、现在里面工艺改了,是否要将锅炉房内原有的消防设施也跟着改3、看到建筑专业将此建筑整体定位丁类厂房(扩建部分按照辅助用房定性),有些疑问,个人意见是分开定性,不知可否4、不止灭火器时,发现一楼新加的那一排办公室全是独立向室外开门的,面积也都不大,请问灭火器应该怎么布置5、最后一个,灭火器到底应该由设备专业来布,还是应该建筑专业(规范上没有明确指出,只说属于建筑消防的一部分,并且看到有些设计院由建筑专业定位和配置)?请教
谁有锅炉房电器设计简单的图纸,我想看看,我刚刚学不太会。
最近遇到项目,需要估算锅炉房的面积,大概计算了一下,热负荷大概是3.3MW,热水锅炉房,查看了图集99R101,没有找到合适的,最接近的是3*1.4MW的。有两个问题请教大家:1、我这个3.3MW的,锅炉房面积大概多少?2、图集中为什么大都是3*1.4MW或2*2.7MW等等规格的,而不是直接一个过路搞定呢?
(单选)理想沉淀池与实际沉淀池相比,下列描述错误的是【 】 (A)由于紊流的影响,悬浮颗粒的沉降速度比理想的小,会导致实际沉淀池效果低于理想沉淀池
技术措施中要求排烟管"在烟气容易积聚的地方,应设防爆装置”,一般是不是指水平管段上?如果设置了防爆门,按技术措施8。3。8。4要求,直径不应小于DN200。并且应将其引至室外安全地点,这个是不是必须的?,我看一个项目,设了防爆膜,但并没有引出室外,也过关啊。技术措施8。3。8。1要求防爆膜板前的短管长度不应大于10倍直径,这个短管长度是不是指防爆膜至锅炉间的管道长度?技术措施8。3。8。6要求防爆门前的短管宜垂直布置,是不是指防爆门应安装在垂直管道上? 技术措施8。3。7。6-7,要求燃气锅炉水平烟道宜坡向锅炉,又说在烟道的最低点要设水封,那水平烟道的最低点不就是接锅炉处吗,是不是可以不用设水封,而直接将冷凝水排向锅炉?以上问题,请兄弟们帮忙,我是个菜鸟啊。
沉淀池出水经溢流槽收集后通过管道流向清水池,请问管道的尺寸因该怎么确定?流量100m?/h的情况下DN300的管道是否能满足要求?应该怎么计算?
想请教各位,沉淀池颗粒去除率计算公式(甘布公式)推导中,去除率Ei=Ui/(Q/A)=Ui/U0,那么公式P=U1/U0*P1+U2/U0*P2+...,这里面Ui/U0*Pi没懂具体表示什么意思,如果也表示去除率,那么跟Ei有什么不同
沉淀池的结构及工作原理视频
我遇到一个锅炉房,两层,每层30*30m,底层是落煤渣用的,高三米,二层是放锅炉的,高20m,进口处设门厅和控制室之类,请教各位高手,这样的建筑消防如何考虑?要设消火栓吗?消火栓能起到作用吗?
这些天看沉淀池设计时就感觉到,看是能用两方法做,其实第一种一般设计人员是不会去采用的,即肯奇理论和泰尔美什费区法。如果这种方法在不做实验的基础上能用于设计就好了。
我们水厂在建设过程中遇到一个问题,加矾泵距离混凝池太远了,(由于布局的问题,主要是因为我们水厂建在市中心),不知道有什么补救的措施?谢谢。。。
我厂混凝沉淀工艺段采用的是斜管沉淀池,池子的各项参数都符合设计规范要求,但就是进水量在小于设计流量时矾花就已经不能下沉,漂浮在斜管上方。请教各位高手是什么原因,!谢谢
沉淀池表面负荷的问题~! 一般 按 设计手册上 只给了 一个数值范围 我想问的是 这个范围太广泛 究竟我要怎么取呢? 比如 范围 1.0--2.0 我究竟是取 1.0好呢 还是 2.0 好呢? 这个就是很模糊了。!还有就是前后两个沉淀池 这两个池子的取值又应该是怎么样的呢?
我都看完了还是没看懂 哈哈全施工设计图纸
单位要做一个锅炉房,2台6吨的热水锅炉和2台2吨的蒸汽锅炉,都是燃煤的,大家谁知道设计费该怎么收?按道理应该是按照投资取得,可是他的炉子太小了,造价好像也没多少钱,大家谁做过类似的,收多少设计费合适?
一个职工宿舍楼,四层,一层食堂、餐厅。二、三层宿舍共用浴室,四层单独卫生间,热水由厂区锅炉房供应。请问,热水是否由锅炉房直接供水至各用水点,还是需要屋顶设热水箱。设水箱的话是直接由锅炉房抽入热水还是通过蒸汽热交换器来加热。因新手,不太懂整个系统过程,请赐教!
请问关于沉淀池混凝,我厂是平流沉淀池,加药是聚合氯化铝.原水浊度一般都在10度左右,请问加药点是在一泵管道上还是在沉淀池进水口.在哪处絮凝效果和沉淀效果可能好一些!!我厂是平流沉淀池,有折板反应区,加药也只加PAC,PAC加到反应区进口,出厂水一般在0.5度左右.问题是在沉淀池出水处矾花明显,沉淀池进口浊度和出口相差不大,总觉得混凝反应时间太短,而且双阀滤池负担重,反冲洗水很脏.我厂沉淀池是后来建设的,以前双阀滤池负担没这么重.以下是我摘写连续检测沉淀池进出口的浊度:2009.02.10 进:7.28 出:7.012009.02.12 进:6.96 出:6.562009.02.18 进9.26 出:8.162009.03.09 进:10.28 出:8.262009.03.11 进;11.25 出:9.262009.04.11 进:9.68 出:8.212009.04.13 进:8.86 出:7.65按说是不是沉淀池出水浊度是不是要在8度以下的啊!谢谢我前一阵子尝试了在一泵吸水井加PAC,
竖流式沉淀池,挺好用。但是我对于反射板怎么安装固定有点迷惑,设计手册上我实在是没有找出答案。我们做的工程是在下面焊了三个三角铁,反射板再焊到三角铁上。比较丑。不知各位牛人是怎么做的?
关于锅炉房的几点建议及说明 1. 采用模块化联机是最节能的控制方式,建议选择1400KW 8台。8