首页 课程 资料 论坛
  • 消防安全检查5点要点总结

    一查:消防合法性

  • 消防安全检查的内容及检查方法

    消防安全检查的内容及检查方法一、消防安全检查的频次<

  • 封闭楼梯间与防烟楼梯间消防安全检查

    一、问题的提出 对建筑物的安全疏散设施的检查是消防安全检查的一个重要内容,建筑物的安全疏散设施是消防安全的基础条件,它保证居住和工作人员在火灾中安全疏散,保证消防人员的灭火扑救工作的实施开展。 对安全疏散设施中的封闭楼梯间和防烟楼梯间的检查应引起我们充分的注意。“熟识无睹”使我们在通常检查中往往忽视了这方面的内容。2000年12月25日洛阳东都商场火灾,死亡309人,全都是因烟熏致死,楼梯间无防烟设施,疏散楼梯间被锁堵塞,是这场惨剧最主要的原因。它充分的说明了疏散设施在消防安全中的重要作用。 二、规范的依据 目前,许多建筑物的消防安全疏散楼梯,按照《建规》和《高规》的要求,普遍存在着不少问题,表现在:应设封闭楼梯间和防烟楼梯间的建筑物不合乎规范要求,许多八十年代修建的高层建筑都没有设置封闭楼梯间和防烟楼梯间。不久前对省内的几个市中心医院病房楼的消防检查中发现,这些超过500张病床的一类高层建筑,除与电梯间共用前室的楼梯

  • 给排水知识:哪些场所在使用前要进行消防安全检查申报?

    哪些场所在使用前要进行消防安全检查申报?歌舞厅、影剧院、宾馆、饭店、商场、集贸市场以及具有上述功能的综合性场所等公众聚集的场所,在使用或者开业前应当进行消防安全检查申报。

  • 广州某餐饮场所营业前消防安全检查不合格实例

    广州某餐饮场所因存在以下问题,当地消防大队现场检查后发出不同意投入使用、营业决定书:

  • 防爆电气装置的安全检查

    随着新技术的引进和科技的发展,防爆电气设备的安装、施工、维修等技术要求提高,安检人员的专业水平也应相应提高。像竣工验收等的工作,还须会同有关工艺设计、电气人员、消防专业等部门联合检查,这样才具有科学性和权威性。安全检查只凭感觉和经验是远远不够的。笔者认为:现阶段的防爆电气设备的安全检查,应当以现行规范、标准及施工图纸为主要依据,安全检查主要是针对爆炸危险场所中防爆电气设备的选型、安装施工是否规范、正确,在用设施是否存在缺陷,管理制度是否齐全等。各级有关人员在从事工矿企业、事业单位爆炸危险场所的电气工程、安装施工、运行维修与安全技术管理工作中,必须采取防爆措施,以实现整体防爆。 2 竣工验收检查要点 2.1设备应有铭牌,且有“EX”标志和标明防爆电气设备类型、级别和组别。铭牌上标明检验单位发给的防爆合格证号。 2.2 防爆电气设备的类型、级别、组别、环境条件以及特殊标志等,应符合规定。 2.3 防爆电气设备的外壳应无裂纹、损伤;油漆应完好,接线盒盖应紧固,且固定螺栓及防松装置应齐全。 2.4 防爆充油型电气设备不得有渗油、漏油,

  • 安全检查通病及防治措施

    安全检查通病及防治措施

  • 给排水知识:公众场所未经消防安全检查擅自使用的处罚有哪些?

    公众场所未经消防安全检查擅自使用的处罚有哪些?对公众聚集的场所未经消防安全检查或者检查不合格,披自使用或者开业的行为,应给予什么处罚?根据《消防法》第四十条规定,应当责令限期改正,行政管理相对人在限定的期限内改正了违法行为的,不再给子行政处罚,逾期不改正的,责令停止使用或者停产停业,可以并处罚款。单位有违反本规定行为的,除依照上述规定处罚外,还应当对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处警告或者罚款。

  • 消防安全现场检查八大要点!

    消防安全现场检查八大要点!

    1、安全出口和消防通道应符合下列要求: (1)厂区、库区消防通道应畅通,严禁占用消防通道。厂区、库区主要入口处应设置平面示意图。 (2)车间、库房、办公及其他建筑物内各部位安全出口和疏散标志齐全,应在明显部位设置应急疏散示意图(标识安全出口、疏散通道及指示、消火栓、灭火器、应急救护用品等)。 (3)安全出口门应完好无破损,能关闭自如;安全出口和消防通道禁止堆放物品,保持畅通。生产作业期间安全出口严禁上锁。 (4)安全出口严禁堵塞或变相用作其他用途;安全出口、楼梯和走道的宽度应当符合有关建筑设计防火规范的规定,并有应急照明。

点击加载更多

消防安全检查总结

消防安全检查总结专题,为您提供消防安全检查总结相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与消防安全检查总结 相关的专业交流讨论,更多消防安全检查总结相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度