首页 课程 资料 论坛
  • 建筑工程安全检查表(新疆)

    建筑工程安全检查表(新疆)

  • 节前安全检查表,对照自查!

    五一快到了 过节往往是最容易松懈的的时候 为了确保节日期间不发生安全事故

  • 集团项目部岗位安全检查表汇编(11篇).zip

    集团项目部岗位安全检查表汇编(11篇).zip

  • 消防安全检查5点要点总结

    一查:消防合法性

  • 消防安全检查的内容及检查方法

    消防安全检查的内容及检查方法一、消防安全检查的频次<

  • 安全检查通病及防治措施

    安全检查通病及防治措施

  • 防爆电气装置的安全检查

    随着新技术的引进和科技的发展,防爆电气设备的安装、施工、维修等技术要求提高,安检人员的专业水平也应相应提高。像竣工验收等的工作,还须会同有关工艺设计、电气人员、消防专业等部门联合检查,这样才具有科学性和权威性。安全检查只凭感觉和经验是远远不够的。笔者认为:现阶段的防爆电气设备的安全检查,应当以现行规范、标准及施工图纸为主要依据,安全检查主要是针对爆炸危险场所中防爆电气设备的选型、安装施工是否规范、正确,在用设施是否存在缺陷,管理制度是否齐全等。各级有关人员在从事工矿企业、事业单位爆炸危险场所的电气工程、安装施工、运行维修与安全技术管理工作中,必须采取防爆措施,以实现整体防爆。 2 竣工验收检查要点 2.1设备应有铭牌,且有“EX”标志和标明防爆电气设备类型、级别和组别。铭牌上标明检验单位发给的防爆合格证号。 2.2 防爆电气设备的类型、级别、组别、环境条件以及特殊标志等,应符合规定。 2.3 防爆电气设备的外壳应无裂纹、损伤;油漆应完好,接线盒盖应紧固,且固定螺栓及防松装置应齐全。 2.4 防爆充油型电气设备不得有渗油、漏油,

  • 市政道路桥梁工程安全检查表-公司内部资料¥绝密

    市政道路桥梁工程安全检查表-公司内部资料¥绝密谢绝转载!

  • 封闭楼梯间与防烟楼梯间消防安全检查

    一、问题的提出 对建筑物的安全疏散设施的检查是消防安全检查的一个重要内容,建筑物的安全疏散设施是消防安全的基础条件,它保证居住和工作人员在火灾中安全疏散,保证消防人员的灭火扑救工作的实施开展。 对安全疏散设施中的封闭楼梯间和防烟楼梯间的检查应引起我们充分的注意。“熟识无睹”使我们在通常检查中往往忽视了这方面的内容。2000年12月25日洛阳东都商场火灾,死亡309人,全都是因烟熏致死,楼梯间无防烟设施,疏散楼梯间被锁堵塞,是这场惨剧最主要的原因。它充分的说明了疏散设施在消防安全中的重要作用。 二、规范的依据 目前,许多建筑物的消防安全疏散楼梯,按照《建规》和《高规》的要求,普遍存在着不少问题,表现在:应设封闭楼梯间和防烟楼梯间的建筑物不合乎规范要求,许多八十年代修建的高层建筑都没有设置封闭楼梯间和防烟楼梯间。不久前对省内的几个市中心医院病房楼的消防检查中发现,这些超过500张病床的一类高层建筑,除与电梯间共用前室的楼梯

  • 「付费」社会单位消防安全评估检查表

    根据有关规定,高层建筑以及容易造成群死群伤火灾的人员密集场所、易燃易爆单位和高层、地下公共建筑等火灾高危单位,应当每年至少组织一次消防安全评估。 对于单位消防安全评估,主要运用适当的检查检测评估方法,从建筑防火、消防设施及器材、消防安全管理三个方面进行综合评估,并采用权重评分方式得出评估分数,确定建筑消防安全等级,以制定控制建筑火灾风险的策略。 一、建筑防火评估内容 1、耐火等级及总平面布局

  • 建筑工程安全检查的通知

    详 细 内 容 关于集中开展全省建筑安全生产隐患排查治理和督促检查的通知 黑建安[2009]29号关于集中开展全省建筑安全生产隐患排查治理和督促检查的通知各市地建设局(建委),省农垦总局建设局,省森工建设安全站: 根据《国务院安委会关于集中开展安全生产隐患排查治理和督促检查的通知》(安委明电[2009]1号)、住房和城乡建设部《关于集中开展建筑安全生产隐患排查治理和督促检查的通知》(建办质电[2009]19号)及省安全生产委员会《转发国务院安委会关于集中开展安全生产隐患排查治理和督促检查通知的通知》(黑安发[2009]21号)要求,结合建设系统实际,省住房和城乡建设厅决定从6月下旬到7月下旬在全省集中开展建筑安全生产隐患排查治理和督促检查,现将有关事项通知如下: 一、检查目的 通过集中开展建筑安全生产隐患排查治理和督促检查,进一步强化建筑安全生产工作,有效防范和遏制建筑安全生产事故的发生,促进全省建筑

  • 水库大坝现场安全检查要求

    哪位仁兄能给小妹一本《水库大坝现场安全检查要求》啊 我目前对一个水库在进行除险加固,过几天就要去看现场了,要看水库出现了哪些病害?所以我急需这本书,多谢了!

  • 工厂电力线路的安全检查

    1 有载调压变压器的优点 1.1 保持电压稳定 变压器存在阻抗,在功率传输中,将产生电压降,并随着用户侧负荷的变化而变化。系统电压的波动加上用户侧负荷的变化将引起电压较大的变动。在实现无功功率就地平衡的前提下,当电压变动超过定值时,有载调压变压器在一定的延时后会动作,对电压进行调整,并保持电压的稳定。 1.2 保证电压质量 供电变压器的任务是直接向负荷中心供应电力,一次侧直接接到主电压网(220 kV及以上)或接到地区供电电网(35~110 kV)。这类变压器不但向负荷提供有功功率,也往往同时提供无功功率,而且一般短路阻抗也较大。随着地区负荷变化,如果没有配置有载调压变压器,供电母线电压将随之变化。因此,我国《电力系统技术导则(试行)》规定了“对110 kV及以下变压器,宜考

点击加载更多

消防器材安全检查表

消防器材安全检查表专题,为您提供消防器材安全检查表相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与消防器材安全检查表 相关的专业交流讨论,更多消防器材安全检查表相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度