最近结束的山西水网年会上,省消防总队专家就消防设计中的热点疑点问题做了解析,供大家参考。:)
再战消防,自己的总结 ,供大家 参考!11
消防总队278号文件,北京临时消防工程师资质证书截止到2019年9月30日临时资质全部注销。 在公安部发布《注册消防工程师管理规定》后,象征着消防机构的临时资质终将成为历史。目前天津、安徽、江西、山东、浙江于等省市已经正式结束消防临时资质。根据北京市公安局消防局发布了关于实施消防技术服务机构正式资质和注册消防工程师注册、执业管理工作的通知可知,北京市临时消防工程师资质证书截止到2019年9月30日临时资质全部注销并明确了消防技术服务机构所需注册消防工程师数量要求。
一幢丙类厂房,1层,耐火等级3级,面积为2700M2,建筑高度为4米;体积在5000~20000之间;查规范,室外消防用水为40L/S,所以室外设置3个室外消火栓;建筑室内消防流量为10L/S。请问:消防总用水量为:室内10L/S+室外40L/S=50L/S吗?还是室内10L/S+室外30L/S=40L/S吗?(同时使用室外消火栓一般为1~2个,可以按30L/S来计算吗?)请教各位前辈!!!谢谢!!
现场去看了一下,发现消防管道安装的末端喷头的管道有很多进行了弯折,原因肯定是由障碍物或与其他管道相碰之类。想请教一下这种做法允许吗,如果有有什么危害。
消防总线和消防电源线可以共用一根RVS2*2.5的线吗,这种属于什么接线方式?
一个6万多平的大型车库,划分了30个防火分区,每个防火分区均设了排烟风机,现有一总配电箱带各防火分区风机。请问同时使用系数取1还是可以小于1?我认为完全可以小于1,只是找不到可靠的依据,请高手指点。
图纸简介: 天然气输气管道工程,配套工程, 给排水门站总图,内容包括给排水管道及消防器材总平面布置图、设计说明、图例。 投稿网友: dongming8 上传时间: 2014-05-23
图纸简介: 某地小区的室外给水及消防管道的布置图,画的很详细,里面设计消防管道,给水管道等设施。 投稿网友: sun407794117 上传时间: 2014-06-05
各消防技术服务机构:
各市(州)消防救援支队,各消防技术服务机构,各机关、团体、企事业单位: 为进一步规范和净化全省消
(八)消防给水系统1、室内消火栓系统(1)本工程消防用水水源为市政给水管网,消火栓消防用水流量为:室外消火栓__L/s,室内消火栓__L/s,火灾延续时间_h,一次火灾设计总用水量(含室内、外消火栓系统、自动喷水灭火系统、水幕等消防水量),为__m3。消防水池有效贮水容积__m3。(2)本系统竖向不分区,设一组消防泵供水。(3)本系统分高低两区,共用一组消防泵,高区由消防泵直接供水,低区减压后供水。(4)本系统分高低两区,分设消防泵组供水。(5)顶层设高位消防水箱,有效贮水容积为__m3,保证灭火初期的消防用水。(6)顶层设有效贮水容积为__m3的高位消防水箱、增压泵组保证灭火初期的消防用水。(7)本系统采用单栓与双栓两种消火栓箱。单栓消火栓箱内设DN(65 50)mm一消火栓其中_至_层采用减压型消火栓)一个,DN65(50)mmL=25(20)m麻质衬胶龙带一条,DN(19 16)mm水枪一支。消防按钮和指示灯各一个。双栓消火栓内设DN65mm双阀双栓一个,DN65mm,L=25m麻质衬胶龙带二条,DN
关键词:指纹巡检器 指纹巡更机 电子巡更 巡更系统 安全巡检 安全检查 消防部队电子查岗 山东消防 摘 要:2008年04月,山东省消防总队指纹安全巡检系统正式在包括:总队机关、教导大队、物业公司、检测中心、接待站及消防培训学校等五家下属单位同时安装实施。 2008年04月,山东省消防总队指纹安全巡检系统正式在包括:总队机关、教导大队、物业公司、检测中心、接待站及消防培训学校等五家下属单位同时安装实施。 整个系统依托消防内部公安网实现全网络化集中管理。机关特勤大队通过管理终端可以查看各子单位的安全巡检情况,并根据各单位定制的巡检计划统计分析各个单位具体的漏检、误检汇总情况,以实现对各单位的安全监管。 指纹巡检器性能介绍: 1) 海量巡检记录存储: 10000; 2) 注册用户数: 200 ; 3) 注册指纹数: 800(每位用户限4枚) ; 4) 可注册巡检事件: 200 ; 5) 可设定组合指纹验证,适合于高安全单位、安全全场所; 6) 支持标准RS
山东省消防总队指纹安全巡检系统(电子查岗)系统成功实施——四川亿源智能科技有限公司、李直伟2008年04月,山东省消防总队指纹安全巡检系统正式在包括:总队机关、教导大队、物业公司、检测中心、接待站及消防培训学校等五家下属单位同时安装实施。整个系统依托消防内部公安网实现全网络化集中管理。机关特勤大队通过管理终端可以查看各子单位的安全巡检情况,并根据各单位定制的巡检计划统计分析各个单位具体的漏检、误检汇总情况,以实现对各单位的安全监管。指纹巡检器性能介绍:1) 海量巡检记录存储: 10000;2) 注册用户数: 200 ;3) 注册指纹数: 800(每位用户限4枚) ;4) 可注册巡检事件: 200 ;5) 可设定组合指纹验证,适合于高安全单位、安全全场所;6) 支持标准RS232通信,通信线无需另外收费; 7) 全网络版管理软件,可升级B/S查询功能;8) 支持现场1:1或1:N 匹配方式的指纹比对;9) 支持下传多个线路,可供多人多线路使用,节约投资成本;
《高规》7.2.4 高级旅馆、重要的办公楼、一类建筑的商业楼、展览楼、综合楼等和建筑高度超过100m的其它高层建筑,应设消防卷盘,其用水量可不计入消防用水总量。条文说明:7.2.4 本条是新增加的。消防卷盘叫法不一,有小口径自救式消火栓、自救水枪、消防水喉、消防软管卷盘、消防软管转轮、急救消火枪等叫法,本条称之为消防卷盘。消防卷盘由小口径室内消火栓(口径为25mm或32mm)、输水胶管(内径19mm)、小口径开关水枪(喷嘴口径为6.8mm或9mm)和转盘配套组成,长度20~40mm的胶管卷绕在由摇臂支撑并可旋转的转盘上,胶管一头与小口径消火栓连接,另一头连接小口径水枪,整套消防卷盘与普通消火栓共放在组合型消防箱内或单独放置在专用消防箱内。消防卷盘属于室内消防装置,适用于扑救碳水化合物引起的初起火灾。它构造简单、价格便宜、操作方便,未经专门训练的非专业消防人员也能使用,是消火栓给水系统中一种重要的辅助灭火设备,在近年来兴建的高层民用建筑已有应用,并受到欢迎。本规范推荐在有服务人员的高层高级旅馆、重要的办公楼、商业楼、展览楼和建筑高度超过100m的高
单体地下室消防水池内储存室外消防水量,室外消防水量30L/S,由于室内外地形高差较大(大于6米),无法设置室外消防车吸水井,故在地下室内设置室外消防泵:问:是不是需要按一台消防车占一个室外消火栓,一台消防车消防流量按2支水枪10L/S计算,故本单体四周设环形室外消防管网,管网上接三个室外消火栓。请问这样的做法可行不?按室外消火栓保护考虑设一具室外消火栓可足够。
最近开始做消防资料 我只知道分部分项这些大项 里面到底包括那些检验批和试验求高人指点 还有分部分项工程报验是不是不需要工程报验单直接拿分部分项工程质量验收记录找监理签字就行,检验批加上报验单,比如打压试验这些添加申请表 求高人指点