  • 看了关于消防局的帖子,俺也气了

    俺最近做一个厂房,两层,1万多平方米。这个厂房是洁净厂房,一层两个防火分区,西面的为办公,东面的为库房。二层为洁净车间。这个厂房是全空调的。天,消防局要我加自动喷水灭火系统,他的意思这个建筑不是厂房,有办公,是综合楼。怎么讲也不行,必须设。设就设吧,我去交涉能否办公区设,库房不设。他老先生竟然说库房也要设,而且应该按照仓库等级做,我都气的差点吐血了。谁能告诉我该怎么办?

  • 与消防局对话引发的思考

    今天与某地消防局对了一次话,引出一些思考,下述观点仅为个人看法请各为同行提意见工程:油漆厂房及其附属仓库等。火灾危险等级;厂房,甲类,防火分区小于3000m2(小于建规表3.2.1中二级耐火等级,一个防火分区最大允许占地面积的规定),但联合厂房的总占地面积约为6000m2略多。各防火分区用防火墙分隔;原料库房,甲类;成品库房,乙类。消防措施(仅列出矛盾焦点):1.厂房:消火栓系统。实际上国外的业主已要求上自喷系统,但坚决反对上雨淋系统。自喷规范GB标准中4.2.5条3款,严重危险II级上雨淋系统。3000m2的厂房小于12个雨淋阀。根据建规表3.2.1,由业主去打擦边球,决定消防报批是不上喷淋系统。2.全厂消防系统,采用稳高压系统,消火栓、喷淋由一个消防泵房供水。(说明,石化系统中,所有的消防系统均采用稳高压系统,《石油化工企业设计防火规范》7.3.11条)3.厂房内建筑最高标高在13m左右。室外消火栓考虑到消防水泵的扬程为0.8MPa,采用的减压稳压消火栓。4.仓库采用了仓II级的参数。(实际采用NFPA

  • 重发我与消防局意见的分歧!

    某综合楼(一半为办公,一半为员工宿舍),体积不大于10000m3,三层,我根据《建筑设计防火规范》(GBJ16-87 2001年版)第8.4.1条第五款之规定认为该楼可不设室内消防给水系统,而当地消防局则根据规范第8.4.2条认为该楼应设室内消防给水系统。请各问同仁查一查手边的规范,规范的这两条规定该如何去理解呢?另我希望大家不要去讨论如何去迁就消防局的意见,而是来讨论对规范的理解,规范的制定是客观的,消防局的意见是主观的,如果我对规范的理解是正确的,而消防局偏要拨高该建筑的防火设计标准,我也就认了!

  • 对消防局有异议,我如何投诉!!!!

    某旅馆4层,建筑高度16m,底层面积约800平米,已经作好了室内消火栓系统,(无水泵,仅设屋顶水箱)。谁知道被消防图审不过关,说没有设置室内自动喷水灭火系统,还给我门出了个安装预算书,增加消防泵2台,喷淋泵1台,喷头198个,(他妈还要消防水池)安装费用共计38万元,我找遍规范都找不到消防局的要求,请问我要如何投诉啊。这种情况有人遇到过吗??

  • 大家谈谈如何跟消防局打交道吧

    有时候感觉消防局的人对防火规范的理解跟自己有些差异,所以有些时候必须要去跟他们讨论一些问题。但是,对于这种执法部门的人,他们有些人会根本不跟你讨论,老子就是正确的。有人遇到这种情况吗?遇到这种情况是如何应付的?

  • 某消防局办公楼电气施工图

    图纸简介: 全套电气施工图纸,三层独立建筑,建筑面积2750 投稿网友: w262693957 上传时间: 2013-08-22 图纸省

  • 国家大剧院消防排水设计

    国家大剧院消防排水设计

  • 国家强制性认证产品之消防篇

    附件里面是我国对消防产品使用的要求,强制性认证,为民生提供保障

  • 国家注册二级消防师。。。新人求助

    自己是干线路工程的,今年想参加二级消防师考试,综合能力过了2遍,感觉印象还是不够深刻。前天开始复习案例,好吃力啊,基本没有任何印象,平心而论,如果没有后面的解析,我根本答不上来。瞬间充满了挫败感,请问各位大哥,我该怎么办啊。

  • 纽约·消防局救援二连设施

    项目位于纽约布鲁克林的 Brownsville, Brooklyn,该设施使纽约市消防局(FDNY)专业救援的精英部队能够在建筑内、建筑上和建筑周围上演和模拟各种紧急状况,面积1988㎡。

  • 我手头有国家2003固定消防炮的规范

    我手头有国家2003固定消防炮的规范

    如果有些问题我可以帮大家查看,共同讨论

  • 商场高位水箱的问题,消防局发文

    问个菜鸟问题,高层如果消火栓是20L/s,喷淋30L/s,那这时候屋顶消防水箱是取它们两10min之和吗? (30+20)*60*10/1000=30T.我一直都是这么算的,问这个问题,主要是我看到过同样情况,有人取24T,审图一样过了,是不是我一直以来都是错的?还有,我看到过2004年上海消防局发文说,超过3000平米的大型商场,至少要设18T水箱,因为没在防火规范和高规里体现出来,可不可以不设呢?这个上海的朋友帮忙回答一下下。最后,如果消防水箱由于结构当时没有考虑,如今只能拆成3个小个子消防水箱,管子怎么接的捏?没碰到过这样的情况,最好谁有类似图纸。谢谢各位水兄水弟

  • 国家大剧院给水、消防设计

    国家大剧院给水、消防设计

  • 消防负荷配电问题(消防局意见)

    某厂区采用单路35kV进线,在厂区内设有35kV变电站一座,以放射式设三个10/0.4kV变电站A、B、C,厂区有消防水泵房一座,室外消火栓用水量为40L/S请问从A站和B站各引一路消防水泵房进行末端切换,能否满足消防负荷的要求?我觉得没有必要再设置柴油发电机房了吧!因为消防负荷为二级负荷,满足两路电源供电就可以了!但消防局不同意,说厂区只有1路35kV供电,不满足要求。

  • 消防局指定产品采购工作程序(1)

    论文简介:消防局指定产品采购工作程序(1),版权万科所属,须注明出处! 投稿网友:syq1986914 上传时间: 2013-03-04 <

  • 江苏消防局对于气压水罐容积的要求

    各位同行,本人现在有一个江苏常州的项目做初设。由于无法设置屋顶水箱,拟用气压水罐代替水箱,同时设置有稳压泵。那么根据江苏消防局的要求,气压水罐有效容积必须是18立方吗?多谢!

  • 高层建筑消防局部修改条文

    希望对各位有用

  • 屋顶消防水箱---请教当地消防局后

    对于消防水箱的容积问题,本人看过之前的帖子,大家都各抒己见。现在我也碰到了这个问题,一个住宅小区,15栋18层住宅,1栋18层公寓,一个地下车库(Ⅰ类)。公寓为一类高层,室内消防用水量40L/S,喷淋用水量30L/S,设计屋顶水箱24方,结果在消防审查时被批消防水箱容积不满足要求,咨询当地消防局给的答复是:就这个问题他们咨询高规办,应为一个着火点(公寓)喷淋加消防10分钟的用水量。 也就是24+18=42方的屋顶水箱!不知各位有更合理的建议否?我个人觉的没必要,太保守,喷淋30L/S,是160平方的保护面积同时开启的用水量,火灾前10分钟开启的喷头数能这么多吗? 等待各位给出更权威的答复,不胜感激!