消防行政许可 发布日期: 2008年07月11日 -------------------------------------------------------------------------------- 办事依据 依据《中华人民共和国消防法》中有关消防行政许可要求的条款,即:第十条、第十二条、第十三条。 办理条件 (1)申请建筑消防设计审核的,其建筑消防设计应符合国家消防设计规范、行业标准、地方标准。 (2)申请消防验收的,依据国家消防技术规范、技术标准、行业技术标准、地方标准和公安消防机构出具的消防设计审核意见。 ①申请验收的建筑工程应根据公安消防机构核准的消防设计文件全部施工完毕,并经过设计、施工、监理单位初验。如有下列情况,视为不合格: ▲有违反国家消防技术标准强制性条文的; ▲防火间距和防火分区不符
现场去看了一下,发现消防管道安装的末端喷头的管道有很多进行了弯折,原因肯定是由障碍物或与其他管道相碰之类。想请教一下这种做法允许吗,如果有有什么危害。
现有一半球型花木展览大厅,建筑高度20几米,每层建筑面积超过3000m2,根据《建筑设计防火规范》第8.7.1条的规定需设置闭式喷淋系统。但根据《自喷设计规范》6.1.1条,采用闭式系统的最大净空高度为8米,即超过8米就可以不用设置闭式自喷系统。两个规范出现冲突。我认为,根据实际情况而言,应该不用设置喷淋系统,不知各位师兄意见如何呢?
我在阅读《建筑防火规范》时遇到以下问题,不知各位师兄如何理解: 根据《建筑防火规范》“第8.3.1条 室外消防给水管道的布置应符合下列要求: 二、环状管网的输水干管及向环状管网输水的输水管均不应少于两条,当......”。这里“环状管网的输水干管”和“向环状管网输水的输水管”究竟分别指的是什么呢? 另外,对于单栋建筑或小区建筑,市政给水管网一般只有一条。而要开两个接口向小区供水,意义好象不大。而且费用交高。不知道各位师兄如何理解?
有一层印刷厂区消防布置,厂区布置室外消防环状网和室内消防,室内消防与室外消防引用相同水源,能不能取消室内干管,室内消火栓直接连在室外环状网上?我觉得这样室内既看起来不乱,又可以节省管材。请帮忙!谢谢!
本人要做一个小工程,要求不能有地下式建筑物,消防水泵的自吸成了问题,我想能不能用深井消防泵来解决这个问题,但又很少看到这种消防水泵,哪位见过,不防提帮我提供一些相关信息,谢谢!
某两层工业厂房,层高6米,每层面积12000平方米,设室内消火栓并将室内消防给水管道连成环状。因只有两层,拟只在二层楼板下布置一圈环状消防给水管道,一、二层消火栓分别接自该环状管道,这样既省去一圈环状消防给水管道(相对于在底部、顶部各设一圈环状管道),又避免底层大量环状管道埋地敷设。这样做合理吗?您这样做过吗?谢谢!
最近做了个作图的设计。虽然做完了,但是自己看着很别扭。就是室外消火栓应该接到什么管路上面啊!我原来认为是应该接到消防水泵房出来的管路上的。至少消防水池储存的室外消防用水才有用。可是有人要求我把室外消火栓直接接到室外市政管路上,请大家给我问诊问诊啊!!急!!!
化工厂区的酸碱罐区,比如说HF、HCL、NAOH等并非易燃易爆物质,是否有必要要考虑要配置消防设施呢?请各位搞工业给排水的高手指教!
请教:对于成排的商业房(建筑高度为8。4M,二层),且此商业房以3。6米的开间划分为一间一间的,每间建筑上都考虑预留上二楼的楼梯洞口,象此种类型的商业房该如何考虑设置消火栓?是每间楼上楼下设置;还是在一层室外公共部位设置若干消火栓。望各位水中高手能够对我这个新手赐教一二,谢谢!!!!!!!!!!!
今天甲方以责问的口气问我说有个厂家向他们推荐PE管用于消火栓和喷淋,可以节省30%的成本.真的可以这样做吗?我采用的是热浸镀锌钢管.
看到很多工程 在蓄水池和泵房中间 设了个吸水井,请问这个到底有什么作用?另外,水池、泵房的设置 有地上式、半地上式等,选择哪种形式的考虑因素是什么?谢谢
设计室外消火栓单独给水,采用PE管,工作压力0.3MPA,也没有注明试压多少?管径100-200,用PE管没有问题吗? 如果用的话与消火栓是用什么材质管件连接的呢?
小弟暖通出身,消防才接触,几个问题不解,望大虾不吝赐教!关于消防设计的几个问题:1. 室外消火栓的数量:室外消火栓的数量除了满足室外消防水量的要求外,是否还应包括满足室内消火栓和自喷系统的水泵接合器的数量?现做一高层。室外消防水量30l/s,室内消火栓40l/s(分高低2个区,每区3个水泵接合器),自喷系统26l/s(2个水泵接合器),室外消火栓设计8个,是否合适?位置如何设计?是否可以在接合器附近连续设几个室外消火栓?2. 室内消防水箱及增稳压设备:(1).一般临时高压消防系统,根据《建规》,底层建筑消火栓系统的消防水箱是否没有高度要求?而《给排水设计手册》中有“水箱的安装高度应满足室内最不利点处消火栓的水压和水量要求”和“室内消防用水量超过15L/s的建筑物,其消防水箱如不能满足最不利点灭火设备的水压时,应设气压水罐等增压设备”的条款,实际设计当中应如何掌握?(2).《高规》中第7.4.7条中“高度不超过100米的建筑物水箱高度应保证最不利点处消火栓的静水压力不低于0.07Mpa,而此压力不能满足最不利点处消火栓的水压及水量要求,如何理解?
有二个丁类单层厂房,室内设消火栓,市政供水压力2kg,不能满足充实水柱的要求,是否可以不设消防泵,依据是什么?我设计时未设,审图的一定要设,请各位帮助!
多层消防水枪应满足7M水柱的要求,对于七层底层为商店的住宅市政给水管很难满足要求,不知各位是否都设消防泵,水箱,而市政水压能满足生活用水压力要求。能否不设,对于‘多层消防外救为主,自救为附’是否可理解为消防车提供的压力满足水柱要求。敬请各位发表意见。
我一刚入行菜鸟,请问一尖锐问题(呵呵) 作完消防设计,报消防审批通过后.出火灾事故后.要是设计错误所至.是不是审批的人承担所有责任?还是一点都不承担责任?全是设计签字人员责任?
一个面积为1500m2的丙类库房需不需要做消防报警系统?根据建筑设计防火规范可不做消防报警,但是在火灾自动报警设计规范中该类建筑属一级保护对象,好象应社报警系统。请高手指点/
屋顶消防水箱间设稳压装置,那么稳压泵是不是平时也一直处于打开状态(24小时工作)?稳压气压水罐现在用的多吗?稳压气压水罐调节水容量怎么计算?谢谢各位前辈给予解答