  • 住宅着火,消防员是怎么救火的?

    我理解是这样:楼梯间隔层一个送风口,是自垂式百叶,大概0.2㎡,前室送风口是常闭电动加压送风口,20层以下风量仅仅按2层算,所以每层送风口面积有0.4㎡,哪层着火了才开哪层前室的风口,是开两个,同时保证送风口风速小于7m/s,楼梯间的门是会自动复位关闭的,消防员冲进楼梯间,开了着火层前室的门,楼梯间的门后用砖头顶着不让门复位关闭,再进行灭火行动?这样防烟楼梯间,前室的风就就统统从楼梯间往前室跑了,通过门洞风速约2m/s,烟气就进不来了?我觉得只有弄明白怎么救火,怎么防烟的原理,才能算出正确的风量,否则神马计算公式统统扯蛋~~想不明白,这个常闭自动复位的门是怎么用的?如果单独给楼梯间送风,门也是自动复位关闭的,风出不到前室啊~~前室相当于只有少量门缝的风出来,哪有什么正压?是不是有什么余压阀?旁通阀?既然没风到前室,烟气还是很容易进入前室?[ 本帖最后由 john3218 于 2012-1-15 17:08 编辑 ]

  • 美国克莱顿警察与消防员纪念广场

    美国克莱顿警察与消防员纪念广场

    面积:2英亩(合8公顷) 克莱顿警察与消防员纪念广场位于

  • 消防员专用电梯的设置,还真不一样!

    电梯可分为乘客电梯、服务电梯、观光电梯、自动扶梯和消防电梯,其中消防电梯是指设置在建筑的耐火封闭结构内,具有前室和备用电源,在正常情况下为普通乘客使用,在建筑发生火灾时其附加的保护、控制和信号等功能能专供消防员使用的电梯。消防电梯的设置场所1.建筑高度大于33m的住宅建筑;2.一类高层公共建筑和建筑高度大于32m的二类高层公共建筑;3.设置消防电梯的建筑的地下或半地下室,埋深大于10m且总建筑面积大于3000㎡的其他地下或半地下建筑(室);4.建筑高度大于32m且设置电梯的高层厂房(仓库),每个防火分区内宜设置1台消防电梯,但符合下列条件的建筑可不设置消防电梯:(1)建筑高度大于32m且设置电梯,任一层工作平台上的人数不超过2人的高层塔架;(2)局部建筑高度大于32m,且局部高出部分的每层建筑面积不大于50㎡的丁、戊类厂房。

  • 关于消防贮水池容积我是这样确定的

    关于消防贮水池容积我是这样确定的:我做的二类11底墒(一层实际为格开的小商铺)住宅楼层,室内20L/S 室外20L/S消防水池体积为 2个小时的消火栓用水量 (室内+室外)*2*3.6 消防水池的体积为(20*20)*2*3.6=288立方米 减去两小时市政管网的一根DN150进水量95立方米结果为 193立方米 是否正确啊????请专家指导~!

  • 我是小小施工员,有些话儿想要对你说!

    我是小小施工员,有些话儿想要对你说!

    本帖最后由 lem_on14 于 2014-7-1 10:21 编辑 我想对你说:施工现场“七成多、八成少,九成就能当领导”的话,其实颇有点自嘲的意思。干了几年施工,还是很有些体会,当是抛砖引玉吧。

  • 消防员的火场手语,你能看懂吗?

    消防员进入火场时身上要背一个钢瓶,很多人都说是氧气瓶。其实,那是压缩空气呼吸器。还有人问:戴上这个进火场,遇紧急情况怎么提醒?今天,消防百事通带大家一起看看,身处火场,消防员是如何进行沟通的?

  • 消防员智能应急广播呼叫系统设计方案研究

    1 概述 关于近年来一些重特大灾害事故现场消防作战通信混乱,甚至前后方通信中断等突出问题,以及多部队协同作战通信干扰等复杂情况,处于灾害现场前沿或深入建筑内部的灭火抢险救援基层消防队员大多听不到指挥部下达的命令,造成不必要的伤亡和损失。本设计方案研究将提供一种消防员配备的低成本、智能型、抗干扰能力强的广播呼叫小型装备,实现在灾害现场的任何地点和任何时间,指挥员发布的作战命令和紧急呼叫能够迅速、及时、准确地传达到每个或选定的消防队员耳中。

  • 有关消防报警的几个问题,能搞懂的有多少 ?反正我是不知道

    1.多线控制模块到底需要不需要接入总线回路,我看不同的厂家对这个意见不一。多线控制相对于总线控制室不是多了手动?还有如果多线控制没有接入总线回路,那烟感动作会不会启动多线控制设备?我想应该会的吧,可是还不是很明白2.哪些设备需要多线控制?有人说消防设备需要多线控制以提高稳定性?可是我也看到有人把普通电梯接入多线控制,3多线控制到底需要几根线?7根还8根?到底这几根线是什么作用?启动?反馈?4关于ZR电缆和NH电缆的选用?难道消防的需要NH,别的可以通用?5如果设置了消防广播,还需要设置声光报警器么?如果设置,是不是仅需要在电梯前室等出口设置就可以?6关于消防广播和手动报警按钮的设置是不是只需要满足规范上关于距离的要求就可以了?不知道还要考虑哪些因素?77.最后还有一个最犀利的问题是湿湿报警阀是不是就在水泵房有?那水流指示器一层一个?然后水流指示器旁边带个信号阀?我在想为什么还要信号阀,水流指示器不是可以提供一个输入信号了么 ?还要信号阀干嘛?

  • 消防喷淋管可以这样转弯吗

    消防喷淋管可以这样转弯吗

    现场去看了一下,发现消防管道安装的末端喷头的管道有很多进行了弯折,原因肯定是由障碍物或与其他管道相碰之类。想请教一下这种做法允许吗,如果有有什么危害。

  • 我是搞暖通的,请大家帮忙(关于消火栓、消防泵的问题)谢谢了,

    我这里是小地方,水暖都一个人设计,一个煤矿做室外管网设计,有炸 药 库,锅炉房,瓦斯站,宿舍等,最高建筑二层(宿舍),消防水池在高处,与地坪20米左右,我设计了6个室外消火栓,甲方要求消防泵设计在宿舍旁,离消防水池约40米,高差20米,这样可以吗?还有选型我不懂,请帮忙选一下,需要设计消防水泵接合器吗?需要设计稳压罐吗??我是外行,请大家帮忙了,我QQ53536046,能帮忙的我能给你传图纸,非常感谢了

  • 消防员研发灭火器材解决新能源汽车火灾扑救难题

    随着“双碳”政策的深入实施以及居民环保意识的增强,越来越多消费者选购新能源汽车,而新能源汽车的安全问题也成为大众关注的焦点。近日,珠海市金湾区三灶消防救援站的消防员解决了新能源汽车火灾救援中的痛点难点问题,创新研发了用于新能源汽车火灾的扑救冷却器。

  • 这样布置室内消防环网可以吗?

    某两层工业厂房,层高6米,每层面积12000平方米,设室内消火栓并将室内消防给水管道连成环状。因只有两层,拟只在二层楼板下布置一圈环状消防给水管道,一、二层消火栓分别接自该环状管道,这样既省去一圈环状消防给水管道(相对于在底部、顶部各设一圈环状管道),又避免底层大量环状管道埋地敷设。这样做合理吗?您这样做过吗?谢谢!

  • 不设消防泵的依据是什么?

    有二个丁类单层厂房,室内设消火栓,市政供水压力2kg,不能满足充实水柱的要求,是否可以不设消防泵,依据是什么?我设计时未设,审图的一定要设,请各位帮助!

  • 还是七层底商的消防问题。

    多层消防水枪应满足7M水柱的要求,对于七层底层为商店的住宅市政给水管很难满足要求,不知各位是否都设消防泵,水箱,而市政水压能满足生活用水压力要求。能否不设,对于‘多层消防外救为主,自救为附’是否可理解为消防车提供的压力满足水柱要求。敬请各位发表意见。

  • 关于消防设计的几个问题:

    小弟暖通出身,消防才接触,几个问题不解,望大虾不吝赐教!关于消防设计的几个问题:1. 室外消火栓的数量:室外消火栓的数量除了满足室外消防水量的要求外,是否还应包括满足室内消火栓和自喷系统的水泵接合器的数量?现做一高层。室外消防水量30l/s,室内消火栓40l/s(分高低2个区,每区3个水泵接合器),自喷系统26l/s(2个水泵接合器),室外消火栓设计8个,是否合适?位置如何设计?是否可以在接合器附近连续设几个室外消火栓?2. 室内消防水箱及增稳压设备:(1).一般临时高压消防系统,根据《建规》,底层建筑消火栓系统的消防水箱是否没有高度要求?而《给排水设计手册》中有“水箱的安装高度应满足室内最不利点处消火栓的水压和水量要求”和“室内消防用水量超过15L/s的建筑物,其消防水箱如不能满足最不利点灭火设备的水压时,应设气压水罐等增压设备”的条款,实际设计当中应如何掌握?(2).《高规》中第7.4.7条中“高度不超过100米的建筑物水箱高度应保证最不利点处消火栓的静水压力不低于0.07Mpa,而此压力不能满足最不利点处消火栓的水压及水量要求,如何理解?

  • 室外消防的问题请教大家啊!

    最近做了个作图的设计。虽然做完了,但是自己看着很别扭。就是室外消火栓应该接到什么管路上面啊!我原来认为是应该接到消防水泵房出来的管路上的。至少消防水池储存的室外消防用水才有用。可是有人要求我把室外消火栓直接接到室外市政管路上,请大家给我问诊问诊啊!!急!!!

  • 酸碱罐区的消防如何考虑?

    化工厂区的酸碱罐区,比如说HF、HCL、NAOH等并非易燃易爆物质,是否有必要要考虑要配置消防设施呢?请各位搞工业给排水的高手指教!

  • 室内消防干管可以取消吗

    有一层印刷厂区消防布置,厂区布置室外消防环状网和室内消防,室内消防与室外消防引用相同水源,能不能取消室内干管,室内消火栓直接连在室外环状网上?我觉得这样室内既看起来不乱,又可以节省管材。请帮忙!谢谢!