首页 课程 资料 论坛
  • 探讨关于冷库设备如何维护保养

    1、经常检查及确认电源的电压是否符合要求,电压应为380V±10%(三相四线)。冷库设备长期不用时,应截断冷库的总电源,并确保冷库设备不受潮、不被灰埃等其它物质污染。2、制冷机组上的冷凝器很容易被沾污,应根据实际情况定期清洗。以保持良好的传热效果。散热好,制冷才好。制冷机组周围不要堆放杂物;3、冷库设备的电器设备应避免受潮,以免漏电造成触电事故。4、冷库的门的铰链、拉手、门锁应根据实际情况定期添加润滑油。5、冷库设备的电器设备检修应有由电工或懂得用电知识的人员来操作,任何检修都必须切断电源,以确保安全。6、制冷机在运转过程中应避免振动,振动除了增加机械磨损外还会导致机组上连接管松动或断裂。机器在运转过程中若发现噪声异常,应停机检查,排除后再运行。制冷压缩机组的保护功能均已事先设定好,无须调整。7、定期检查制冷机组的各连接管、阀件上的连接管是否牢固,是否有制冷剂渗漏(一般渗漏的地方会出现油迹)。检漏最实用的方法是:用海绵或软布沾上洗涤剂,揉搓起沫,然后均匀涂在要检漏的地方,观察数分钟。若渗漏会有气泡出现。在渗漏的地方做上记号,然

  • 消防设备配电你用什么管?

    民规8.3.2 明敷于潮湿场所或埋地敷设的金属导管,应采用管壁厚度不小于2.Omm的钢导管。明敷或暗敷于干燥场所的金属导管宜采用管壁厚度不小于1.5mm的电线管。民规中只是按敷设环境来区分管壁厚度。高规9.1.4.1 暗敷设时,应穿管并应敷设在不燃烧体结构内且保护层厚度不应小于30mm;明敷设时,应穿有防火保护的金属管或有防火保护的封闭式金属线槽;没说明要用厚壁钢管我在设计院时,老总要求,消防设备配电回路要穿SC管。我在地产公司时,各地设计单位也是要求用SC管。SC管,水煤气管,热镀锌钢管。我想知道是否我漏看了那条规范有这个要求?

  • 各种消防设备的接线方式!!!

    1、消防启泵按钮??2、点型感烟探测器?3、对讲电话挂机?4、8302、8301模块?5、火灾显示盘?6、声光报警器??7、带电话插孔的手动报警按钮8、手动报警按钮最好推荐几本原理接线的书!!!谢谢各位前辈了。。。

  • 关于消防设备的几点问题

    1、消防稳压设备的气压罐选型、启泵压力、停泵压力如何计算 2、GB50974-2014中的5.3.3、5.3.4两条如何理解

  • 消防设备的配线、穿管的疑惑?

    高规:9.1.4 消防用电设备的配电线路应符合下列规定:9.1.4.1 当采用暗敷设时,应敷设在不燃烧体结构内,且保护层厚度不宜小于30mm。9.1.4.2 当采用明敷设时,应采用金属管或金属线槽上涂防火涂料保护。9.1.4.3 当采用绝缘和护套为不延燃材料的电缆时,可不穿金属管保护,但应敷设在电缆井内。建规:第10.1.4条 消防用电设备的配电线路应穿管保护。当暗敷时应敷设在非燃烧体结构内,其保护层厚度不应小于3cm,明敷时必须穿金属管,并采取防火保护措施。采用绝缘和护套为非延燃性材料的电缆时,可不采取穿金属管保护,但应敷设在电缆井沟内。火规:第8.2.1条 火灾自动报警系统传输线路采用绝缘导线时,应采取穿金属管、硬质塑料管、半硬质塑料管或封闭式线槽保护方式布线。第8.2.2条 消防控制、通讯和警报线路,应采取穿金属管保护,并宜暗敷在非燃烧体结构内,其保护层厚度不应小于3cm。当必须明敷时应在金属上采取防火保护措施。采用绝缘和护套为非延燃性材料的电缆时,可不穿金属管保护,但应敷设在电缆

  • 有关消防设备启动方式的问题

    有个2万平方米的办公楼,设2x800KVA的变压器,消防泵和喷淋泵容量分别为110KW和75KW,我设计的是前者采用软启动、后者采用直接启动方式,但审图的说消防水泵不要用软启动,还说只要变压器容量大于3倍的电机容量就可以直接启动了,请问有这个说法么?

  • 你家楼道的消防设备合格了吗?

    你家楼道的消防设备合格了吗?

    为净化辖区消防产品市场,规范和整顿消防产品市场秩序,连日来,某县公安消防大队采取重点排查的方式,在辖区内开展了消防产品监督检查“回访”工作,从源头上遏制火灾隐患,全面助推防火工作。 检查中,消防监督人员对单位的自动报警设施、墙壁消火栓、防火门、喷洒设备、屋顶水箱间稳压设施、泵房等消防产品质量情况进行了细致检查和抽样,并从细、从小入手,仔细核查每一种消防产品是否通过国家强制性产品认证和型式认可、检测报告,是否使用过期或国家明令淘汰的消防产品等问题。在检查的同时,检查人员以消防产品的判定标准和检查方法为主要内容,向被检查单位进行了宣传,提高了群众对消防产品质量的重视程度和对消防产品知识的了解掌握。 对此,湖南嘉威供水提醒您:造成建筑消防设施故障、老化、损毁、丢失的原因也是多方面的。一是建筑消防设施施工不符合要求、产品质量不合格。消防设施还能勉强发挥作用,但会降低设施的作用与效率,增加火灾损失。二是对产品购买把关不严,使用了一些劣质消防产

  • 纯水设备的操作流程和维护保养

    纯水设备运行流程及操作、维修、保养方法1、 自来水进入原水箱。说明:自来水阀门平时保持常开,原水箱中液位由浮球控制,同时有手动球阀和电磁控制阀控制进水。原水箱设置有排污阀,可以定期清理水箱。2、 原水箱进原水泵到石英砂过滤、活性碳过滤。说明:过滤器都上配有自动反正冲洗阀,石英砂和活性碳二年或三年更换一次。3、 石英砂过滤、活性碳过滤后到一级高压泵再到一级反渗透膜。说明:这其中配置有阻垢剂加药装置、保安过滤器,阻垢剂加药装置需要定期观察液位高度进行补充加药,保安过滤器内装有PP棉滤芯,一般为三、五个月更换一次。4、 一级反渗透膜出浓水排污然后进一级水箱,一级水箱再进二级高压泵再到二级反渗透膜。说明:此部分设备联动系统不需人为控制,一般开机后会自动运行。5、 二级反渗透膜出浓水排污、出纯水进二级水箱,二级水箱出水进EDI增压泵、保安过滤器、EDI膜、出纯水进氮封水箱。说明:此部分设备联动系统不需人为控制,一般开机后会自动运行。保安过滤器内装有

  • 消防设备被水淹了怎么解决

    一项目消防设备放在地下车库没有安装,几几天下雨给淹的了(包括6台泵和3个控制柜),现在买方要我们提供一套解决方案,要不然不给钱(我们只卖设备,安装不是我们负责)。 各位老师有什么好的想法么。

  • 消防维护保养方案给大家分享下

    消防维护保养方案给大家分享下

  • 消防设备的末端投切问题

    最近做一个高层厂房,九层每层都有防火卷帘门。应该是方法一 还是方法二呢?1每层都在控制箱前面设置一个双电源切换箱。(我的想法)2在一层设置一个双电源切换箱,然后放射式引上至各层卷帘门控制箱。(总共的意见)《民用建筑电气设计规范》JGJ16-200813.9.6 消防水泵、消防电梯、防烟及排烟风机等的两个供电回路,应在最末一级配电箱处自动切换。消防设备的控制回路不得采用变频调速器作为控制装置。13.9.9 除消防水泵、消防电梯、防烟及排烟风机等消防设备外,各防火分区的消防用电设备,应由消防电源中的双电源或双回线路电源供电,并应满足下列要求:1 末端配电箱应设置双电源自动切换装置,该箱应安装于所在防火分区内;2 由末端配电箱配出引至相应设备,宜采用放射式供电。对于作用相同、性质相同且容量较小的消

  • 家用采暖设备的维护与保养

    家用采暖设备的维护与保养 一个采暖季过后,家中的采暖设备都应该进行清洗和保养,这样不仅能够保持室内的清洁卫生,更能延长暖气系统的使用寿命和后期的采暖效果,更节能,更舒适. 现在就由 武汉绿园暖通的专业人士详细为您讲解采暖设备清洗保养应该注意的几个问题. 一、关闭暖气排气阀

  • 消防设备为什么要采用末端切换?

    建筑设计防火规范GB50016-2006上面有写如下:11.1.5 消防控制室、消防水泵房、防烟与排烟风机房的消防用电设备及消防电梯等的供电,应在其配电线路的最末一级配电箱处设置自动切换装置。今天我们老大问我为什么?我回答是规范要求,他说是出于何种意义,有什么作用,和总出线柜切换有什么不同,以及优缺点,希望大侠不吝赐教,谢谢。

  • 求助关于剧院的消防设备

    剧院的面积为4000平方,如果含着消防水池300m3\泵房的建设及消防栓系统\喷淋系统\报警系统\稳压系统和水幕系统没平方多少造价?

  • 关于消防设备供配电问题

    在高层建筑地下一般均设有消防水泵房,消防水泵负荷等级多为一级或二级负荷,消防电源为双电源自动切换。由于消防水泵房内常设有生活水泵类及其它用电设备,故设计中常将如变频生活给水泵、轴流送风机等回路接在消防水泵的电源母线上,是否不符合《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95)第9.1.3条及条文说明中关于“消防用电设备应采用专用的供电回路”的要求?类似情况,如消控中心的配电箱既要为消防报警及联动主机供电,同时又为其它插座系统供电;又如应急照明与一般照明等混接在同一配电箱内,是否也不符合《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95)第9.1.3条的规定?

  • 废气处理设备的维护保养方法

    废气处理设备是用于处理工业废气中有害物质的设备,对于保持设备的正常运行和延长设备寿命非常重要。下面将介绍一些废气处理设备的维护保养方法。 1. 定期清洁设备

  • 消防设备控制疑问,请指教

    查了众多设计规范和强制说明,如《民用建筑电气设计规范 JGJ/T16-92》《全国民用建筑工程设计技术措施 2003》如下“8 火灾报警后,消防控制设备对防烟、排烟设施应有下列控制、显示功能: 1)停止有关部位的空调机、送风机、关闭电动防火阀,并接受其反馈信号”疑问:普通防火阀(非电动型)在70度动作时,其信号对空调机的控制方式:A 信号由监控模块接受,反馈到消防主机,消防主机控制控制模块切断风机电源,同时接受风机停止信号。(消防主机切断空调箱)B 信号直接到空调箱的控制回路,使一个继电器动作,利用一个常闭触点断开使得风机停止,同时监听该继电器的一个常开触点,使得消防主机可以监听到防火阀的动作状态。(防火阀切断空调箱)请问,是选择A 还是选择B,还是两种方式都可行(本消防系统属于控制中心报警系统),同时对水流指示器,湿式报警阀对消防泵直接控制或是通过消防中心控制均有以上疑问请把选择答案的依据资料写出来,规范或强制说明或技术措施。

  • [锅炉房]锅炉设备维护保养规程

    锅炉设备维护保养规程,一般的都是劳动局发的那个,都是那几句话,而且是在不停炉的情况下,进行经常性的的维修处理。我想维护不应该是那么简单几句话能说明得了的,保养就应该有保养方法,也就是说是干法保养还是湿法保养,根据停炉时间长短来定,不过这只是个人见解,设备维护保养制度里还是没看到保养方法。

点击加载更多

消防设备维护保养

消防设备维护保养专题,为您提供消防设备维护保养相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与消防设备维护保养 相关的专业交流讨论,更多消防设备维护保养相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度