消防应急预案演练记录.doc
炎炎夏日,为做好各项安全生产工作,防患未“燃”也为公司
西安浐灞生态区2010冬季消防演练现场,施工工地名称为海景北部湾一期工程
现场去看了一下,发现消防管道安装的末端喷头的管道有很多进行了弯折,原因肯定是由障碍物或与其他管道相碰之类。想请教一下这种做法允许吗,如果有有什么危害。
为切实提升指战员对高层建筑火灾事故处置能力,全力做好高层建筑灭火救援工作准备,近日,江西省南昌市消防救援支队在红谷滩区方大中心开展高层建筑灭火救援实战拉动演练。 演练坚持随时、随地、随机,实兵、实装、实战,以“无预案、全要素、全过程”为要求组织开展。假设方大中心B座10层发生火灾,火势沿水平方向蔓延,致使火势突破西侧外窗,向上蔓延至11层、12层,且高温浓烟通过内部竖井引燃建筑19层可燃物起火,现场多名人员被困。支队指挥中心接到报警后,立即调派支队高层建筑火灾应急救援机动队及周边消防救援力量共15辆消防车、90余名指战员参与演练。
《高规》7.2.4 高级旅馆、重要的办公楼、一类建筑的商业楼、展览楼、综合楼等和建筑高度超过100m的其它高层建筑,应设消防卷盘,其用水量可不计入消防用水总量。条文说明:7.2.4 本条是新增加的。消防卷盘叫法不一,有小口径自救式消火栓、自救水枪、消防水喉、消防软管卷盘、消防软管转轮、急救消火枪等叫法,本条称之为消防卷盘。消防卷盘由小口径室内消火栓(口径为25mm或32mm)、输水胶管(内径19mm)、小口径开关水枪(喷嘴口径为6.8mm或9mm)和转盘配套组成,长度20~40mm的胶管卷绕在由摇臂支撑并可旋转的转盘上,胶管一头与小口径消火栓连接,另一头连接小口径水枪,整套消防卷盘与普通消火栓共放在组合型消防箱内或单独放置在专用消防箱内。消防卷盘属于室内消防装置,适用于扑救碳水化合物引起的初起火灾。它构造简单、价格便宜、操作方便,未经专门训练的非专业消防人员也能使用,是消火栓给水系统中一种重要的辅助灭火设备,在近年来兴建的高层民用建筑已有应用,并受到欢迎。本规范推荐在有服务人员的高层高级旅馆、重要的办公楼、商业楼、展览楼和建筑高度超过100m的高
我做了一个小区的室外消防给水系统,把消防系统分成低压和高压两个给水系统,室外消火栓设在低压给水管上,和生活给水合并,最不利点满足十米的水压要求,而高压给水系统是从泵房加压供给室内消防给水系统,我就是不知道这样做合适吗?而且我在泵房设的消防水池是按小区的最大一栋的室内消防用水量来计算的,室外的消防用水量市政上可以满足,从泵房我引了DN150的两根管子,中间连通来满足室内消防用水量,这样做合理吗?有的时候我就是弄不清楚,这样管径会不会很小,因为小区很大,我就做了一个消防给水环管,只供室内消防的,而且管径都是150的,请各位帮忙啊?这样做合适吗?
单体地下室消防水池内储存室外消防水量,室外消防水量30L/S,由于室内外地形高差较大(大于6米),无法设置室外消防车吸水井,故在地下室内设置室外消防泵:问:是不是需要按一台消防车占一个室外消火栓,一台消防车消防流量按2支水枪10L/S计算,故本单体四周设环形室外消防管网,管网上接三个室外消火栓。请问这样的做法可行不?按室外消火栓保护考虑设一具室外消火栓可足够。
大家好,我是做建筑装饰方面的设计人员,非结构专业人士。现在一个项目,甲方和老板商量,想在顶楼消防楼梯间开个门洞,到一个会议室。消防楼梯间应该是筒体结构。想请教下从结构上来讲行不行得通。行不通我宁愿辞职也不会画那个图的。
我的理解是,设置一路备用电源给灯具用,同时这路电源连到消控中心,一旦常用线路断开,消控中心控制备用线路强启,点亮灯具。但是附件似乎用接触器控制强启?没看懂,求指点呀
最近开始做消防资料 我只知道分部分项这些大项 里面到底包括那些检验批和试验求高人指点 还有分部分项工程报验是不是不需要工程报验单直接拿分部分项工程质量验收记录找监理签字就行,检验批加上报验单,比如打压试验这些添加申请表 求高人指点
室外消防管道,其管径应该根据室外消防用水量来算,还是根据消防总用水量来算?我是这样考虑的:一、对于高层建筑,室外消防管网独立设置的情况(消防与生活用水分开):(一)室外消防直接由市政水压供给,室内消防通过加压泵供给,此时,室外消防管道应该根据室内外消防总用水量进行计算,理由如下:我们知道,火灾时,室外消火栓一般向两个方向进行使用,一是通过消防车加压直接扑救火灾,此部分用水应该是室外消防用水量;二是在室内消防泵出现故障或火灾过大室内消防用水不足时,通过消防车和水泵接合器向室内消防管网进行供水,此部分用水应该满足室内消防用水量的要求;由此可见,按最不利情况来考虑时,室外消火栓的出水量,理应是室内外消防用水量的总和,因此,独立设置的室外消防管道应该按室内外消防总量进行管径的计算。(二)如果室内外消防用水都由消防泵加压供给(市政水源不满足要求的情况),情况有二,一是室内外独立设置两套消防泵系统,则室外消防泵的流量应该是室内外消防用水量的总和,室内消防泵的流量仍按室内消防用水量进行计算;二是室内外消防共用一套消防泵系统,则此消防泵的流量,毫无疑问的应该按室
请教各位老师,图中喷淋泵为何要接管回水箱?并且此处为何要安装安全阀和流量计?小弟新手,不甚感激。
本帖最后由 版专攻 于 2015-6-5 11:05 编辑 水源为市政给水,只能引入一根市政给水管。市政水压可满足室外消火栓压力要求,但是满足不了两路水源的要求 《消规》6.1.7条“独立的室外临时高压消防给水系统宜采用稳压泵维持系统的充水和压力”。 那么问题来了能不能引入一根市政给水管代替稳压装置呢?
本帖最后由 紫魂 于 2015-5-20 22:54 编辑 有个小的共建项目,出线有普通照明、二级负荷、消防常用、消防备用,现在配电房出线回路不够,要求增加一级箱子,减少出线回路,哪些可以合在一起?像图片那样是否可行,如果不行,至少要几条进线回路?
城市只有一个市政给水接口,工程为六层多层建筑,底层为商业。室外消火栓为15L/S,室内消火栓为15L/S,室外为生活消防合用,那要不要设消防水池呢?如果不设消防水池,我在市政管网上接两个引入管可以吗?谢谢各位大神·
一、消防基本知识(一).火灾的定义与分类(二).公共场所发生火灾的原因及预防措施(三).装空调话防火(四).请慎用无绳
本人现在建一工程,在消防试压时,消火栓口漏水,水流到电梯前室侵入到电梯轿厢缝里,把电梯的门机控制系统浸湿了,结果电梯运行就把元器件烧坏了。我现在有个问题感到困惑的是:消防电梯是消防时用的,消防人员在救火是时肯定要用水,既然要用水,那么水肯定要往电梯里面流(一般来讲消火栓距离电梯前室都不远),如果消防电梯一沾水就烧坏,那消防时还怎么用电梯啊?这个问题困扰了我很久。