首页 课程 资料 论坛
  • 有关档案馆消防方案,急急急..................

    各位水友大家光棍节快乐,我刚接到一个设计是一个9层的档案馆,我不知道该如何确定用哪一个消防系统的方案,有人说是用气体灭火系统,也有人说可以用水喷雾灭火系统,我查了下《建筑设计防火规范》2006版,在85页的8.5.5条说要用气体灭火系统,到底该如何选择呢,如果用气体灭火,该用哪一种气体,气体的容量什么的该如何确定,如果用水喷雾,那用水量和设计流量用该如何确定,我从来没做过这个,昨天建筑的来问我要提些什么意见,我就按喷水系统的中1级的用水量72m³给写上去了,现在看来真是郁闷,我该如何去跟他说我的方案是什么啊。希望大家快点救救我啊,好急啊

  • 档案馆水喷雾消防全套施工图

    档案馆水喷雾消防全套施工图

    该县级档案馆为四层,总建筑面积在2000m2左右,二、三层为档案库房。档案馆建筑设计规范规定,乙级档案馆库房可采用水喷雾和非卤代烷气体灭火。甲方要求尽量节省投资,消防考虑采用水喷雾系统。从查到的资料看,水喷雾系统一般用于保护发电机,变压器,油罐等,用于档案馆的没查到相关资料,档案馆消防一般用的高压细水雾或气体灭火系统。该图纸包括了各层给排水和消防平面图,系统图,泵房平面图,剖面图,卫生间大样,设计说明等共16张图纸。对于水喷雾系统的设计和计算是否合理?希望大家提出自己的意见!水喷雾水量是根据覆盖最大库房面积140m2考虑的,并未按照档案密集架的外表面面积计算,设计喷雾强度15L/(min.m2),安全系数取1.1,设计流量为140x15x1.1=39L/S。

  • 市级县级档案馆给排水和消防系统

    近来接到几个县级档案馆的项目,查资料有的档案库房消防用七氟丙烷灭火,浦东展览馆用的是高压细水雾,这两个都属于造价比较高的,还有的用的是水喷雾灭火系统。另外,这几个档案馆用的是分体空调,其他办公用房可以不考虑自动喷淋灭火系统。我想问一下,综合考虑经济性和可操作性,哪种方法比较适合规模不大的县级档案馆?(多层建筑,4-5层,每层1000m2左右)除了档案库房,技术用房是不是也要考虑气体灭火或高压细水雾或者水喷雾灭火?哪些技术用房要考虑?档案馆的配套技术用房还是比较多的。希望大家给些建议!

  • 请问银行档案室消防是用喷淋还是气体灭火?

    现在接触到一个银行的消防工程,请问银行档案室消防是用喷淋还是气体灭火?请问,档案室的消防设计有没有具体的规范规定?我查了一下没有查到麻烦前辈指教啊~~~

  • 消防喷淋管可以这样转弯吗

    消防喷淋管可以这样转弯吗

    现场去看了一下,发现消防管道安装的末端喷头的管道有很多进行了弯折,原因肯定是由障碍物或与其他管道相碰之类。想请教一下这种做法允许吗,如果有有什么危害。

  • 在消防设施方面对图书馆、档案馆的一般要求有哪些?

    在消防设施方面对图书馆、档案馆的一般要求有哪些? (1)图书馆、档案馆均应安装室内、外消防给水设备。 (2)重要的图书库、资料库、档案库,有条件的还应安装固定的卤代烷或二氧化碳自动灭火设备。 (3)一般书库、资料库、档案库,可设置携带式卤代烷或二氧化碳灭火器。 (4)一般装订、复印间(室),耐火等级为一、二级的每40m^2配置一只泡沫或酸碱灭火器;耐火等级为三级的每30m^2配置一只泡沫或酸碱灭火器。

  • 江湖救急!!大面积的档案库房的消防系统怎么做?

    各位大虾 现本人遇到一棘手的问题 面积1200平米的档案库房 一开始考虑用二氧化碳系统 却没有足够大的设备室 水喷雾的资料又太少 七氟丙烷效果比二氧化碳好 也在考虑和比较中 有没有做过的给点建议 万分感谢!

  • 不设消防泵的依据是什么?

    有二个丁类单层厂房,室内设消火栓,市政供水压力2kg,不能满足充实水柱的要求,是否可以不设消防泵,依据是什么?我设计时未设,审图的一定要设,请各位帮助!

  • 室外消防的问题请教大家啊!

    最近做了个作图的设计。虽然做完了,但是自己看着很别扭。就是室外消火栓应该接到什么管路上面啊!我原来认为是应该接到消防水泵房出来的管路上的。至少消防水池储存的室外消防用水才有用。可是有人要求我把室外消火栓直接接到室外市政管路上,请大家给我问诊问诊啊!!急!!!

  • 关于展览大厅的消防问题

    现有一半球型花木展览大厅,建筑高度20几米,每层建筑面积超过3000m2,根据《建筑设计防火规范》第8.7.1条的规定需设置闭式喷淋系统。但根据《自喷设计规范》6.1.1条,采用闭式系统的最大净空高度为8米,即超过8米就可以不用设置闭式自喷系统。两个规范出现冲突。我认为,根据实际情况而言,应该不用设置喷淋系统,不知各位师兄意见如何呢?

  • 关于室内消防环网的问题

    1.《高规》说明:7.4.1 室内消防给水管道的布置更直接与消防供水的安全可靠性密切相关。因此要求布置成供水安全可靠性高的环状管网(如图13),以便在管网某段维修或发生故障时,仍能保证火场用水。室内环网有水平环网、垂直环网和立体环网、可根据建筑体型、消防给水管道和消火栓布置确定,但必须保证供水干管和每条消防竖管都能做到双向供水.本人以为最重要的是最后一句,环状管网应能保证供水干管和每条消防竖管都能双向供水.或每只消火栓都能双向供水就可以了.这是基本要求也是最终目的所在,可很多老法师均要求做成立体环网,即为7.4.4条所示,我以为完全没必要,7.4.4条所示上下环网均有一边可以不连。大家以为如何?2.上环网为消防立管转输水量,我以为应和立管管径一致,不必和下环网管径一致,大家咋理解。

  • 关于消防设计的几个问题:

    小弟暖通出身,消防才接触,几个问题不解,望大虾不吝赐教!关于消防设计的几个问题:1. 室外消火栓的数量:室外消火栓的数量除了满足室外消防水量的要求外,是否还应包括满足室内消火栓和自喷系统的水泵接合器的数量?现做一高层。室外消防水量30l/s,室内消火栓40l/s(分高低2个区,每区3个水泵接合器),自喷系统26l/s(2个水泵接合器),室外消火栓设计8个,是否合适?位置如何设计?是否可以在接合器附近连续设几个室外消火栓?2. 室内消防水箱及增稳压设备:(1).一般临时高压消防系统,根据《建规》,底层建筑消火栓系统的消防水箱是否没有高度要求?而《给排水设计手册》中有“水箱的安装高度应满足室内最不利点处消火栓的水压和水量要求”和“室内消防用水量超过15L/s的建筑物,其消防水箱如不能满足最不利点灭火设备的水压时,应设气压水罐等增压设备”的条款,实际设计当中应如何掌握?(2).《高规》中第7.4.7条中“高度不超过100米的建筑物水箱高度应保证最不利点处消火栓的静水压力不低于0.07Mpa,而此压力不能满足最不利点处消火栓的水压及水量要求,如何理解?

  • 关于消防稳压设备的问题

    屋顶消防水箱间设稳压装置,那么稳压泵是不是平时也一直处于打开状态(24小时工作)?稳压气压水罐现在用的多吗?稳压气压水罐调节水容量怎么计算?谢谢各位前辈给予解答

  • 关于消防报警的一个问题

    《高规》在关于做自动报警时,有个注明,就是说有些二类高层建筑物有自动喷淋系统时,可不设火灾自动报警。那么,此时,喷淋系统的水流指示器及压力开关等又该如何处理呢?我们知道,当有火灾自动报警时,它们是与火灾自动报警连接。但此时已经没有火灾自动报警系统,它们又该怎么办呢?

  • 关于让消防审批的菜鸟问题

    我一刚入行菜鸟,请问一尖锐问题(呵呵) 作完消防设计,报消防审批通过后.出火灾事故后.要是设计错误所至.是不是审批的人承担所有责任?还是一点都不承担责任?全是设计签字人员责任?

  • 消防管施工中的一些体会!!

    消防管道施工中四通可以用两个三通代替(例如50*50的四通可以用两个50*50的三通代替,只是管线走的方向有所改变),大小头可以用大一档规格的大小头代替(例如40*25的可以用50*25的大小头代替,只要总管上开口从40改为50,然后增加一段50的短管)。当然这都只是投机做法,毕竟这样做是伤材料的,但是特殊情况下可以这么做。

  • 如何编制好城镇消防规划

    一、做好小城镇消防规划的基本措施 (1)城镇的消防规划编制是基础,落实是关键,要做好这项工作一定要积极主动当好政府参谋,争取政府及有关部门的高度重视支持,要在政府领导下,成立以建委、规划、财政、公用事业、消防等相关部门的组织机构。各地从筹备规划的初步方案,到每个专题调研、规划编制成果及评审,都要由相关职能部门组成的机构配合协作下工作。作为消防部门不但要当好政府参谋,还必须协助政府履行消防安全职责,尤其是要主动协调有关部门落实消防规划的有关内容。离开了政府领导,这项工作就不可能搞好。消防规划编制工作委托规划设计院负责,消防部门可派出人员配合编制单位进行基础资料调查和协调,这样才能使这项工作顺利进行。各职能部门应加强领导,认真履行职责,密切配合,通力协作,把这项工作落到实处。 (2)消防规划编制应从实际出发,规划设计部门要对现行法律法规、规范性文件充分研究,如:消防法、中华人民共和国城市规划法、村庄和集镇规划建设管理条例、公安部的《城市消防规划编制要点》、省公安厅、建设厅联合制定《福建省城市消防规划编制办法》、《消防改革与发展纲要》、福建省消防条例、〈城镇消防

  • 消防水泵不是自灌式怎么办?

    各位大侠,建规说,消防水泵宜自灌式,意思是非自灌式也是可以的,但是这样就不能保证吸上水了,有什么办法解决吗?——————————————————————————————————————————————————斑竹:今天又看到这个帖子翻上来,目前这个问题不需要讨论了,新建规修改后消防水泵要求自灌,非自灌已经不能用了。

  • 消防管材有用PE管的吗

    今天甲方以责问的口气问我说有个厂家向他们推荐PE管用于消火栓和喷淋,可以节省30%的成本.真的可以这样做吗?我采用的是热浸镀锌钢管.

点击加载更多

消防档案

消防档案专题,为您提供消防档案相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与消防档案 相关的专业交流讨论,更多消防档案相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

工业消防

消防学校