各位水友大家光棍节快乐,我刚接到一个设计是一个9层的档案馆,我不知道该如何确定用哪一个消防系统的方案,有人说是用气体灭火系统,也有人说可以用水喷雾灭火系统,我查了下《建筑设计防火规范》2006版,在85页的8.5.5条说要用气体灭火系统,到底该如何选择呢,如果用气体灭火,该用哪一种气体,气体的容量什么的该如何确定,如果用水喷雾,那用水量和设计流量用该如何确定,我从来没做过这个,昨天建筑的来问我要提些什么意见,我就按喷水系统的中1级的用水量72m³给写上去了,现在看来真是郁闷,我该如何去跟他说我的方案是什么啊。希望大家快点救救我啊,好急啊
该县级档案馆为四层,总建筑面积在2000m2左右,二、三层为档案库房。档案馆建筑设计规范规定,乙级档案馆库房可采用水喷雾和非卤代烷气体灭火。甲方要求尽量节省投资,消防考虑采用水喷雾系统。从查到的资料看,水喷雾系统一般用于保护发电机,变压器,油罐等,用于档案馆的没查到相关资料,档案馆消防一般用的高压细水雾或气体灭火系统。该图纸包括了各层给排水和消防平面图,系统图,泵房平面图,剖面图,卫生间大样,设计说明等共16张图纸。对于水喷雾系统的设计和计算是否合理?希望大家提出自己的意见!水喷雾水量是根据覆盖最大库房面积140m2考虑的,并未按照档案密集架的外表面面积计算,设计喷雾强度15L/(min.m2),安全系数取1.1,设计流量为140x15x1.1=39L/S。
现在接触到一个银行的消防工程,请问银行档案室消防是用喷淋还是气体灭火?请问,档案室的消防设计有没有具体的规范规定?我查了一下没有查到麻烦前辈指教啊~~~
近来接到几个县级档案馆的项目,查资料有的档案库房消防用七氟丙烷灭火,浦东展览馆用的是高压细水雾,这两个都属于造价比较高的,还有的用的是水喷雾灭火系统。另外,这几个档案馆用的是分体空调,其他办公用房可以不考虑自动喷淋灭火系统。我想问一下,综合考虑经济性和可操作性,哪种方法比较适合规模不大的县级档案馆?(多层建筑,4-5层,每层1000m2左右)除了档案库房,技术用房是不是也要考虑气体灭火或高压细水雾或者水喷雾灭火?哪些技术用房要考虑?档案馆的配套技术用房还是比较多的。希望大家给些建议!
现场去看了一下,发现消防管道安装的末端喷头的管道有很多进行了弯折,原因肯定是由障碍物或与其他管道相碰之类。想请教一下这种做法允许吗,如果有有什么危害。
在消防设施方面对图书馆、档案馆的一般要求有哪些? (1)图书馆、档案馆均应安装室内、外消防给水设备。 (2)重要的图书库、资料库、档案库,有条件的还应安装固定的卤代烷或二氧化碳自动灭火设备。 (3)一般书库、资料库、档案库,可设置携带式卤代烷或二氧化碳灭火器。 (4)一般装订、复印间(室),耐火等级为一、二级的每40m^2配置一只泡沫或酸碱灭火器;耐火等级为三级的每30m^2配置一只泡沫或酸碱灭火器。
各位大虾 现本人遇到一棘手的问题 面积1200平米的档案库房 一开始考虑用二氧化碳系统 却没有足够大的设备室 水喷雾的资料又太少 七氟丙烷效果比二氧化碳好 也在考虑和比较中 有没有做过的给点建议 万分感谢!
《建筑设计防火规范》8.3.4条第3款规定设置送回风道(管)的集中空气调节系统且总建筑面积大于3000m2的办公建筑等,且《宿舍建筑设计规范》第7.1.7条规定宿舍建筑的室内消火栓系统、消防软管卷盘或轻便消防水龙、自动喷水灭火系统等消防设施应按照现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的相关规定设计。其中一类高层建筑的宿舍和二类高层建筑的公共活动用房、走道应设置自动喷水灭火系统。现在在做一个项目的宿舍里面设置了多联机空调,请问是否需要设置自动喷水灭火系统?
例如;某大型楼盘我应该按照以下哪一种方法计算。 1、(电梯 排风抽烟 消防水泵 防火分区 应急照明)×需要系数 2、(电梯×需要系数 排风抽烟×需要系数 消防水泵×需要系数 防火分区×需要系数 应急照明×需要系数)×需要系数 还有问给题外话,如发电机容量高于800kW怎么解决这个容量过大的问题。
4月29日,第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会
有一层印刷厂区消防布置,厂区布置室外消防环状网和室内消防,室内消防与室外消防引用相同水源,能不能取消室内干管,室内消火栓直接连在室外环状网上?我觉得这样室内既看起来不乱,又可以节省管材。请帮忙!谢谢!
本人要做一个小工程,要求不能有地下式建筑物,消防水泵的自吸成了问题,我想能不能用深井消防泵来解决这个问题,但又很少看到这种消防水泵,哪位见过,不防提帮我提供一些相关信息,谢谢!
小弟暖通出身,消防才接触,几个问题不解,望大虾不吝赐教!关于消防设计的几个问题:1. 室外消火栓的数量:室外消火栓的数量除了满足室外消防水量的要求外,是否还应包括满足室内消火栓和自喷系统的水泵接合器的数量?现做一高层。室外消防水量30l/s,室内消火栓40l/s(分高低2个区,每区3个水泵接合器),自喷系统26l/s(2个水泵接合器),室外消火栓设计8个,是否合适?位置如何设计?是否可以在接合器附近连续设几个室外消火栓?2. 室内消防水箱及增稳压设备:(1).一般临时高压消防系统,根据《建规》,底层建筑消火栓系统的消防水箱是否没有高度要求?而《给排水设计手册》中有“水箱的安装高度应满足室内最不利点处消火栓的水压和水量要求”和“室内消防用水量超过15L/s的建筑物,其消防水箱如不能满足最不利点灭火设备的水压时,应设气压水罐等增压设备”的条款,实际设计当中应如何掌握?(2).《高规》中第7.4.7条中“高度不超过100米的建筑物水箱高度应保证最不利点处消火栓的静水压力不低于0.07Mpa,而此压力不能满足最不利点处消火栓的水压及水量要求,如何理解?
现有一半球型花木展览大厅,建筑高度20几米,每层建筑面积超过3000m2,根据《建筑设计防火规范》第8.7.1条的规定需设置闭式喷淋系统。但根据《自喷设计规范》6.1.1条,采用闭式系统的最大净空高度为8米,即超过8米就可以不用设置闭式自喷系统。两个规范出现冲突。我认为,根据实际情况而言,应该不用设置喷淋系统,不知各位师兄意见如何呢?
屋顶消防水箱间设稳压装置,那么稳压泵是不是平时也一直处于打开状态(24小时工作)?稳压气压水罐现在用的多吗?稳压气压水罐调节水容量怎么计算?谢谢各位前辈给予解答
我一刚入行菜鸟,请问一尖锐问题(呵呵) 作完消防设计,报消防审批通过后.出火灾事故后.要是设计错误所至.是不是审批的人承担所有责任?还是一点都不承担责任?全是设计签字人员责任?