首页 课程 资料 论坛
  • 有关档案馆消防方案,急急急..................

    各位水友大家光棍节快乐,我刚接到一个设计是一个9层的档案馆,我不知道该如何确定用哪一个消防系统的方案,有人说是用气体灭火系统,也有人说可以用水喷雾灭火系统,我查了下《建筑设计防火规范》2006版,在85页的8.5.5条说要用气体灭火系统,到底该如何选择呢,如果用气体灭火,该用哪一种气体,气体的容量什么的该如何确定,如果用水喷雾,那用水量和设计流量用该如何确定,我从来没做过这个,昨天建筑的来问我要提些什么意见,我就按喷水系统的中1级的用水量72m³给写上去了,现在看来真是郁闷,我该如何去跟他说我的方案是什么啊。希望大家快点救救我啊,好急啊

  • 档案馆水喷雾消防全套施工图

    档案馆水喷雾消防全套施工图

    该县级档案馆为四层,总建筑面积在2000m2左右,二、三层为档案库房。档案馆建筑设计规范规定,乙级档案馆库房可采用水喷雾和非卤代烷气体灭火。甲方要求尽量节省投资,消防考虑采用水喷雾系统。从查到的资料看,水喷雾系统一般用于保护发电机,变压器,油罐等,用于档案馆的没查到相关资料,档案馆消防一般用的高压细水雾或气体灭火系统。该图纸包括了各层给排水和消防平面图,系统图,泵房平面图,剖面图,卫生间大样,设计说明等共16张图纸。对于水喷雾系统的设计和计算是否合理?希望大家提出自己的意见!水喷雾水量是根据覆盖最大库房面积140m2考虑的,并未按照档案密集架的外表面面积计算,设计喷雾强度15L/(min.m2),安全系数取1.1,设计流量为140x15x1.1=39L/S。

  • 请问银行档案室消防是用喷淋还是气体灭火?

    现在接触到一个银行的消防工程,请问银行档案室消防是用喷淋还是气体灭火?请问,档案室的消防设计有没有具体的规范规定?我查了一下没有查到麻烦前辈指教啊~~~

  • 市级县级档案馆给排水和消防系统

    近来接到几个县级档案馆的项目,查资料有的档案库房消防用七氟丙烷灭火,浦东展览馆用的是高压细水雾,这两个都属于造价比较高的,还有的用的是水喷雾灭火系统。另外,这几个档案馆用的是分体空调,其他办公用房可以不考虑自动喷淋灭火系统。我想问一下,综合考虑经济性和可操作性,哪种方法比较适合规模不大的县级档案馆?(多层建筑,4-5层,每层1000m2左右)除了档案库房,技术用房是不是也要考虑气体灭火或高压细水雾或者水喷雾灭火?哪些技术用房要考虑?档案馆的配套技术用房还是比较多的。希望大家给些建议!

  • 消防喷淋管可以这样转弯吗

    消防喷淋管可以这样转弯吗

    现场去看了一下,发现消防管道安装的末端喷头的管道有很多进行了弯折,原因肯定是由障碍物或与其他管道相碰之类。想请教一下这种做法允许吗,如果有有什么危害。

  • 在消防设施方面对图书馆、档案馆的一般要求有哪些?

    在消防设施方面对图书馆、档案馆的一般要求有哪些? (1)图书馆、档案馆均应安装室内、外消防给水设备。 (2)重要的图书库、资料库、档案库,有条件的还应安装固定的卤代烷或二氧化碳自动灭火设备。 (3)一般书库、资料库、档案库,可设置携带式卤代烷或二氧化碳灭火器。 (4)一般装订、复印间(室),耐火等级为一、二级的每40m^2配置一只泡沫或酸碱灭火器;耐火等级为三级的每30m^2配置一只泡沫或酸碱灭火器。

  • 江湖救急!!大面积的档案库房的消防系统怎么做?

    各位大虾 现本人遇到一棘手的问题 面积1200平米的档案库房 一开始考虑用二氧化碳系统 却没有足够大的设备室 水喷雾的资料又太少 七氟丙烷效果比二氧化碳好 也在考虑和比较中 有没有做过的给点建议 万分感谢!

  • 关于消防卷盘的设置问题

    《高规》7.2.4 高级旅馆、重要的办公楼、一类建筑的商业楼、展览楼、综合楼等和建筑高度超过100m的其它高层建筑,应设消防卷盘,其用水量可不计入消防用水总量。条文说明:7.2.4 本条是新增加的。消防卷盘叫法不一,有小口径自救式消火栓、自救水枪、消防水喉、消防软管卷盘、消防软管转轮、急救消火枪等叫法,本条称之为消防卷盘。消防卷盘由小口径室内消火栓(口径为25mm或32mm)、输水胶管(内径19mm)、小口径开关水枪(喷嘴口径为6.8mm或9mm)和转盘配套组成,长度20~40mm的胶管卷绕在由摇臂支撑并可旋转的转盘上,胶管一头与小口径消火栓连接,另一头连接小口径水枪,整套消防卷盘与普通消火栓共放在组合型消防箱内或单独放置在专用消防箱内。消防卷盘属于室内消防装置,适用于扑救碳水化合物引起的初起火灾。它构造简单、价格便宜、操作方便,未经专门训练的非专业消防人员也能使用,是消火栓给水系统中一种重要的辅助灭火设备,在近年来兴建的高层民用建筑已有应用,并受到欢迎。本规范推荐在有服务人员的高层高级旅馆、重要的办公楼、商业楼、展览楼和建筑高度超过100m的高

  • 室外消防这样布置合理吗?

    我做了一个小区的室外消防给水系统,把消防系统分成低压和高压两个给水系统,室外消火栓设在低压给水管上,和生活给水合并,最不利点满足十米的水压要求,而高压给水系统是从泵房加压供给室内消防给水系统,我就是不知道这样做合适吗?而且我在泵房设的消防水池是按小区的最大一栋的室内消防用水量来计算的,室外的消防用水量市政上可以满足,从泵房我引了DN150的两根管子,中间连通来满足室内消防用水量,这样做合理吗?有的时候我就是弄不清楚,这样管径会不会很小,因为小区很大,我就做了一个消防给水环管,只供室内消防的,而且管径都是150的,请各位帮忙啊?这样做合适吗?

  • 关于消防和空调责任问题

    消防竣工验收后,另一个施工队(空调)把喷淋管改动了。 然后改动的地方出现了问题(漏水),最后追究责任,是个什么情况~PS:我妈是在甲方单位的现场工程师,碰到了这个问题,她也不是很懂法律法规的问题。只有问我,可是我都是搞结构设计的,完全不知道关于现场施工的一些事情。求各位大神帮忙解答,然后是要把具体的法律文件有关规定给告诉我~~~谢谢大家了~~

  • 有关于消防,师傅们帮忙指点下

    有关消防,听说有的是按米算,那大概什么价位,如果是按消防箱,要是一个500话,那比如一个车间周围就几个消防水箱,那不是亏大了。。消防弱电又是怎么取价,如果是按点,那按各位师傅们经验价是多少。,谢谢!!!

  • 单体室外消防的一些问题:

    单体地下室消防水池内储存室外消防水量,室外消防水量30L/S,由于室内外地形高差较大(大于6米),无法设置室外消防车吸水井,故在地下室内设置室外消防泵:问:是不是需要按一台消防车占一个室外消火栓,一台消防车消防流量按2支水枪10L/S计算,故本单体四周设环形室外消防管网,管网上接三个室外消火栓。请问这样的做法可行不?按室外消火栓保护考虑设一具室外消火栓可足够。

  • 如何实现消防灯具的强启?

    如何实现消防灯具的强启?

    我的理解是,设置一路备用电源给灯具用,同时这路电源连到消控中心,一旦常用线路断开,消控中心控制备用线路强启,点亮灯具。但是附件似乎用接触器控制强启?没看懂,求指点呀

  • 关于室外消防管道的计算

    室外消防管道,其管径应该根据室外消防用水量来算,还是根据消防总用水量来算?我是这样考虑的:一、对于高层建筑,室外消防管网独立设置的情况(消防与生活用水分开):(一)室外消防直接由市政水压供给,室内消防通过加压泵供给,此时,室外消防管道应该根据室内外消防总用水量进行计算,理由如下:我们知道,火灾时,室外消火栓一般向两个方向进行使用,一是通过消防车加压直接扑救火灾,此部分用水应该是室外消防用水量;二是在室内消防泵出现故障或火灾过大室内消防用水不足时,通过消防车和水泵接合器向室内消防管网进行供水,此部分用水应该满足室内消防用水量的要求;由此可见,按最不利情况来考虑时,室外消火栓的出水量,理应是室内外消防用水量的总和,因此,独立设置的室外消防管道应该按室内外消防总量进行管径的计算。(二)如果室内外消防用水都由消防泵加压供给(市政水源不满足要求的情况),情况有二,一是室内外独立设置两套消防泵系统,则室外消防泵的流量应该是室内外消防用水量的总和,室内消防泵的流量仍按室内消防用水量进行计算;二是室内外消防共用一套消防泵系统,则此消防泵的流量,毫无疑问的应该按室

  • 消防资料具体包括那些啊

    最近开始做消防资料 我只知道分部分项这些大项 里面到底包括那些检验批和试验求高人指点 还有分部分项工程报验是不是不需要工程报验单直接拿分部分项工程质量验收记录找监理签字就行,检验批加上报验单,比如打压试验这些添加申请表 求高人指点

  • 有关消防工程的一些问题。

    朋友介绍一个消防工程做,在江西南昌,我从来没接触过消防,只知道个大概,想请问现在一般消防工程的单价是多少?如何结算的?我朋友说是按进度付款的。

  • 关于消防增压设施的疑问

    高层民用建筑设计防火规范GB 50045-95(2005年版)7.4.8 设有高位消防水箱的消防给水系统,其增压设施应符合下列规定:7.4.8.1 增压水泵的出水量,对消火栓给水系统不应大于5L/s;对自动喷水灭火系统不应大于1L/s。7.4.8.2 气压水罐的调节水容量宜为450L。条文解释:7.4.8 设有高位消防水箱的消防给水系统,其增压设施应符合下列规定:7.4.8.1 增压水泵的出水量,对消火栓给水系统不应大于5L/s;对自动喷水灭火系统不应大于1L/s。7.4.8.2 气压水罐的调节水容量宜为450L。疑问一:增压水泵的流量怎么选择?疑问二:气压水罐的调节水容量一定为450L?如果选择大流量喷头K=115,甚至更大,气压水罐的调节水容是不是加大?

  • 消防什么时候可以不因人而做

    现在消防验收上有个很麻烦的问题,就是验收的人不一样,标准也不一样,我们做了几个都是这样的,一开始没有事或者要做的,等做完了换了一批人验收,一些方面又不行了,或者多做了。能不能有个标准呀,规范还要看各人的理解,晕。全国那么多的省,相互之间的标准也不一样,真弄不懂为什么会这样。

  • 消防增压设备的一些问题

    1、消防水炮给水系统是否需要连接至屋顶水箱,并设置增压稳压装置?2,屋顶水箱设置在夹层,空间不够,将增压稳压装置放在负一层的消防水泵房内,这样的话增压稳压装置的进水应该从哪里连接?连接自屋顶水箱还是直接连接自地下室的消防水池?

点击加载更多

消防档案

消防档案专题,为您提供消防档案相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与消防档案 相关的专业交流讨论,更多消防档案相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

工业消防

消防学校