初沉池之斜管沉淀池设计
三种沉淀池设计计算设计参数
平流式沉淀池工艺设计计算
大家一起学习讨论
这些天看沉淀池设计时就感觉到,看是能用两方法做,其实第一种一般设计人员是不会去采用的,即肯奇理论和泰尔美什费区法。如果这种方法在不做实验的基础上能用于设计就好了。
各位大侠,本人目前正再做一份生态塘的设计,但各个资料里都没有沉淀-厌氧塘的设计。谁能给我一份具体的沉淀-厌氧塘的设计计算,非常感谢!
最近看了一下2005年的室外排水设计规范,其中给出的一些建议参数如下:本条系根据国内污水厂斜板(管)沉淀池采用的设计参数和运行情况,作了相应规定。1 斜板净距(或斜管孔径)为45~100mm,一般为80mm,本条规定为80~100mm;2 斜板(管)斜长一般为1.0~1.2m;3 斜板(管)倾角一般为60°;4 斜板(管)区上部水深为0.5~0.7m,本条规定为0.7~1.0m;5 底部缓冲层高度0.5~1.2m,本条规定一般为1.0m。表面水力负荷:1.2~3m3/m2•h;固体负荷小于150kg/m2•h。6.5.16 规定斜板(管)沉淀池设冲洗设施的要求。根据国内生产实践经验,斜板上和斜管内有积泥现象,为保证斜板(管)沉淀池的正常稳定运行,本条规定应设冲洗设施。各位觉得这些参数在设计时是否可行?平时大家在设计时所选范围在多少?另外想问下反冲洗强度如何确定,反冲洗进水管如何布
自己家用的隔油沉淀池,用于预处理屠宰废水(羊)。以前从没设计过,这是按张自杰先生编著的《排水工程》设计的,不满足书中的“长深比≥8”,会有什么问题吗?准备采用斜板隔油,但结构有些复杂,有更好的隔油方法吗?也请大家推荐好的隔油斜板。请大家帮忙,多谢!表面水力负荷,1.5m3/(m2?h) 污水沉淀时间,1.5h 最大设计流量,40m3/h 最大设计流量时水平流速,2mm/s 沉淀池超高 0.4m 沉淀区有效水深,2.25m 沉淀区有效容积,60m3 沉淀区长度,11m 沉淀区总宽度,2.5m
在做一个污水处理的毕业设计。深度处理是絮凝沉淀池和纤维转盘滤池,可是没有找到比较具体的资料。求这两个的设计及计算过程。絮凝沉淀池是絮凝和沉淀联建的,也不太清楚应该怎么设计计算
斜板沉淀池或隔油池,因其高的效率以及小的占地优势,常为设计师门所采用。但是运行起来后,往往因为不容易维护,产生斜管杂物淤积堵塞,最后失去处理能力而报废掉,让人不爽。各位达人请想想办法,采取些有效措施,根除斜板沉淀池的这个弊病!另:本人想设计一个斜管式隔油沉淀池,请各位指点。进水为含少量水玻璃,和硫酸铝,以及相当多的10号变压器油的废水,废水呈酸性PH5左右。表面负荷采用5m/h,斜管上水深1m,斜管下1.5m(为的是给沉渣留个位置),我想考虑让斜板模块做成方便吊出的形式,以方便出渣。
各位前辈好:刚接触这行,有个问题请教在AAO工艺中,在算沉淀池的容积或有表面负荷来确定池子的容积时,是不是要把回流过去的那部分也要计算在沉淀池的进水量中,多谢
辐流式沉淀池设计数据1. 池直径与有效水深之比6-12;2. 坡向泥斗的底坡≥0.05;3. 池径≥16m;4. 液面负荷≤2.5m3/(h•m3);5. 沉淀时间1-1.5h;6. 池径< 20m,一般采用中心传动的刮泥板。池径> 20m,一般采用周边传动的刮泥机;7. 刮泥机转速为1-3r/h,刮泥机外缘线速度≤3m/min;8. 非机械刮泥时,缓冲层高0.5m。机械刮泥时,缓冲层高上缘宜高出刮泥板0.3m;9. 进水口周围整流板的开孔面积为过水断面积的6%-20%。请问一下各位大神,这个只是一个参照的吧,因为我这边一个工程沉淀池也是采用辐流式沉淀池,水量是3000t/d,沉淀池深度为6m,而池子直径为11m,这个根本是不符合第一条设计参数的。
初次沉淀池关键参数设计 在城市污水处理厂和大型工业废水处理系统中,初次沉淀池是物理处理单元操作的核心环节。它承担着去除大颗粒悬浮物、降低进水负荷、保障后续生化系统稳定运行的重要任务。然而,在工程设计中,初沉池的去除效率并非一成不变,而是受多种参数影响,包括停留时间、BOD/TSS浓度、温度、池内流态
以前没接触过周进周出沉淀池,最近搞了一个城市污水初设,二淀池要求用周进周出,我设计时考虑堰口负荷,设了三道出水堰,预审时有天津市政设计院的专家认为没有必要,设一道堰就行了,说规范上没有关于周进周出沉淀池的要求,且他们发现一道堰比两道堰的出水效果好.后来我咨询厂家,厂家建议采用双堰出水,因为水量太大,堰口负荷太高(4.01 s.m) .我的水量为70000m3/d,池径由于受用地限制,只能取44m,固体负荷也偏大,但专家说规范没要求。我现在有点担心,有那位朋友做过这方面的,请不吝指教。谢谢了!!!
正在设计的一个污水处理工程的沉淀池因为池深所限,设计了12个泥斗分成2 排,工程共有2个沉淀池,共24个泥斗,每个泥斗用一条DN100的管排泥,采用静压排泥,每天要排泥一次,工艺设计时是每个阀门单独排泥,这样操作工在排泥上面每天要耗费大量的时间。请问:是否可把2个或4个泥斗的排泥管串起来用一条较粗的管子排泥,这样会不堵?要实现自动控制是否只有用电动阀?
反应沉淀池分两组,本人设计时每组设计流量为总设计流量的一半(总设计流量为工程设计规模加自用水量),有哥们说需要考虑一组停用的情况,是这样吗?如果考虑一组停用的情况,每组设计流量应为多少? 谢谢
请教一下 知道了某个工程的日处理量,如100m3/天,是不是先根据经验选取表面负荷,然后算出池子的表面积,然后看是选用长方形的还是正方形的池子,计算出池子尺寸;池子深度分为:h1为超高、h2斜管区上部水深、h3斜管高度、h4斜管区底部缓冲层高度、h5污泥斗高度,这些h都好算,只是表面负荷是个问题!望高人指点一下。