桩基验收需要什么资料 1 基础灌注桩竣工报告 2 施工组织设计方案报审表 3 施工组织设计方案 4 焊工上岗证 5 钢材报审表 6 钢材质报书 7 钢材出厂质量证明和试验单汇总表 8 钢筋力学性能检测报告 9 钢筋焊接性能检测报告 10 焊条质保书、合格证 11 试成孔报验申请表 12设备报审表 13
公共聚集场所使用或者开业前应提交下列资料1、 填报《消防安全检查申报表》2、 申办场所平面布置图(应标明消火栓、疏散指示标志)3、 法定代表人证明材料4、 防火安全组织机构及人员名单5、 防火安全管理制度6、 疏散、灭火预案7、 申办场所建筑消防审批及工程竣工消防验收意见书8、 可燃材料阻燃处理检测证明、装修材料燃烧性能证明9、 租赁甲乙方消防安全协议10、 租赁契约11、 房屋产权证明12、 电检报告13、 消检报告装修报审资料1、 填写《北京市建筑装修改造工程消防审核审报表》一式两份2、 装修改造方案、装修改造所在层面的原始平面图;改变或新增 的消防设计方案及图纸3、 消防安全协议书、施工单位的施工组织设计方案和消防安全保卫措施和用火用电制度(建设单位、产权单位、物业管理单位与装修改造的施工单位签订)消防设计防火审核申报表1、 规划局审定设计方案通知书或规
自己收集的,不是很全
我们承建了一个自动化自来水厂,主要设施有配电室、格栅、絮凝池、沉淀池、过滤池、清水池等,设备有固液分离机、加药装置、挖泥机、鼓风机、反冲洗泵、微机监控系统等,需要提供哪些验收资料
刚才传错地方了!http://co.163.com/forum/content/91_586244_1.htm在这里接着传!喜欢的就顶起来!上传很辛苦的建筑防火设计规范
我刚来一个施工项目,三栋18层高的楼和1个地下车库,设计到通风管道,火灾报警系统和消防管道安装,希望路过的大神,提供一整套相关施工报验、验收资料。。
质量保证措施 1、质量管理方针 坚持《消防设施安装验收标准及规范》,对消防工程的维护保养质量实施全过程质量控制,在整个过程中贯彻“安全可靠、质量第一”的方针,以严密的质量管理,周到的服务体系,为用户消防体系实现安全、可靠及时运转。 2、质量管理体系 实行公司和项目部两级管理制度,公司质检部负责对消防设施总体质量进行检查,监督,并负责组织检测工作。质检员负责对消防设施维保全过程的质量进行检查、验收和管理,对维保工程质量负责,并做好原始记录。 3、维保质量验收签字: ①对消防设施维保全过程都应如实记录,并对签字负责。 ②维保实施各项资料,都应由专职质检员签字生效。 4、维保技术档案管理 凡属归档案的各类技术档案室资料,必须纸质优良,字迹清楚,字体工整,图形线条、符号清晰,图面整洁,签字手续完备,不可使用圆珠笔、钢笔书写。 安全技术要求 1、维护保养人员必须职责明确,并应严格按照规定程序工作。 2、维护保养前必须报告维保区域地点、内容、时间。办理
本课件来源智能建筑电气技术杂志,由
气体消防灭火站中站,你觉得这里还有什么资料是我们需要补充完善的?http://co.163.com/neteaseivp/zzz/index.jsp?pk=34&t=1
建设工程消防验收常见资料问题 收录于话题
知识点:建筑电气材料验收规范
求助:再想需要一份竣工验收资料范本!!!感谢大家指点一下!!!!!!!!
我单位新建污水处理站已经完工,近期组织竣工验收。我想问问各位,我们甲方需要乙方(环保设计施工单位)提供哪些详细资料?能否提供一份详细清单
消防系统工程竣工验收时,工程技术保证资料文件主要包括:1、消防监督部门的建审意见书; 2、图纸会审记录; 3、设计变更; 4、竣工图纸; 5、系统竣工表; 6、主要消防设备的型式检验报告;主要设备有:① 或者自动报警设备(包括:探测器控制器等);② 室内消火栓;③ 各种喷头、报警阀、水流指示器等;④ 气压稳压设备;⑤ 消防水泵;⑥ 防火门、防火卷帘门;⑦ 防火阀;⑧ 水泵结合器;⑨ 疏散指示灯;⑩ 其他灭火设备(如二氧化碳等)。7、主要设备及材料的合格证;除上述设备外、各种管材、电线、电缆等;难燃、不燃材料应有有关检测报告,钢材应有材质化验单。8、隐蔽工程记录;主要隐蔽工程记录如下:① 自动报警系统管路敷设隐蔽工程记录;② 消防供电、消防通讯管路隐蔽工程记录;③ 消防管网隐蔽工程记录(包括水系统、气体、泡沫等系统);④ 接地装置隐蔽工程记录
最近开始做消防资料 我只知道分部分项这些大项 里面到底包括那些检验批和试验求高人指点 还有分部分项工程报验是不是不需要工程报验单直接拿分部分项工程质量验收记录找监理签字就行,检验批加上报验单,比如打压试验这些添加申请表 求高人指点
本帖最后由 linmiaojing 于 2013-7-29 16:18 编辑 一个只有12层的安置房工程(2栋),工程拖拉做了4年了。现在准备组织竣工验收,水电消防资料都按照检验批、分项、分部以及现场的材料报验都做了资料。现在对于汇总的问题很是头疼,这里涉及到资料需要做几套,分别哪些单位需要给一份。哪些单位必须是原件(材料合格证、检测报告)。这里涉及到消防专项验收,消防资料需要送质监站吗?还是只需将资料拿到消防支队备案(安置房工程符合备案制度,不需要验收)。人防内的强电设备只有一份材料的合格证、检测报告,人防需要专项验收,那原件给人防办了,那质监站那边需要原件怎么办。还有消防备案需要提交的材料其中消防通用设备(稳压泵、压力表、减压阀、止回阀、闸阀等)需要提交原件,那给排水资料中用到的(稳压泵、压力表、减压阀、止回阀、闸阀等)材料原件怎么办。。。。汇总很混乱,需要大家帮忙理清下整理思路。。。
消防验收 消防验收是指消防部门对企事业单位竣工运营时进行消防检测的合格调查,施工单位进行消防验收时需要消防局进行安全检测排查,同时需要出具电气防火检查合格证明文件,电气消防检测已被国家公安部列入消防验收强制检查的项目。
消防验收需要什么资料
消防验收需要什么资料专题,为您提供消防验收需要什么资料相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与消防验收需要什么资料 相关的专业交流讨论,更多消防验收需要什么资料相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
分享用户量
下载热度
相关热门专题